Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4623

20.11.2007 в 13:41:48

ВТБ! написал : В чём криминал для 16А?

ГОСТ 28668-90: "7.8.3.2. Кабели между двумя присоединяемыми устройствами не должны иметь промежуточных скруток или паяных соединений. Соединения по возможности должны производиться на неподвижных зажимах."

А здесь есть такая возможность.

0
Horhe
Horhe
Местный

Регистрация: 05.06.2006

Москва

Сообщений: 422

20.11.2007 в 13:46:19

Вы имеете ввиду "ваговский" клемник? Или что-то другое?

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4623

20.11.2007 в 13:50:46

Horhe написал : Вы имеете ввиду "ваговский" клемник?

Да. Он висит в воздухе? Тогда можно придраться.

0
Horhe
Horhe
Местный

Регистрация: 05.06.2006

Москва

Сообщений: 422

20.11.2007 в 13:56:40

Да, висит. Но я купил и "гребёнку", но не знаю как к ней присоединить основной. Болтом - пошло, а клеммника к ней не прилогалось.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25633

20.11.2007 в 14:21:57

Юрка написал : Он висит в воздухе? Тогда можно придраться.

Согласен. У себя поставил в держатель для клеммников. :) Ноль для освещения развести.

Horhe написал : я купил и "гребёнку", но не знаю как к ней присоединить основной. Болтом - пошло, а клеммника к ней не прилогалось

Расшифруйте.

0
Horhe
Horhe
Местный

Регистрация: 05.06.2006

Москва

Сообщений: 422

20.11.2007 в 15:45:19

Так мне назвали девайс, который подключается ко входам автоматов. По большому счету - медная полоса похожая на расчестку, где сами гребни входят в зажимные гнезда автоматов.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25633

20.11.2007 в 16:55:25

Horhe

Я не понял, куда Вы болт вознамерились пристраивать. Заводите фазу от УЗО моножилой в один зажим автомата с каким-нибудь зубом гребёнки. Зубом к неподвижной стороне зажима.

0
Horhe
Horhe
Местный

Регистрация: 05.06.2006

Москва

Сообщений: 422

20.11.2007 в 17:00:00

ВТБ! написал :

Каким болтом? Болтовое сцепление и скручивание я исключилв монтаже в принципе.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25633

20.11.2007 в 17:14:58

Horhe написал : Болтом - пошло

А куда там болт в принципе? :)

0
Horhe
Horhe
Местный

Регистрация: 05.06.2006

Москва

Сообщений: 422

20.11.2007 в 17:19:46

ВТБ! написал :

Вот именно - или болтом, или "ваговским" клеммником, я выбрал второе.

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

20.11.2007 в 20:35:42

А как нам быть с ГОСТ Р 51628-2000? 6.7.4. Провода внутренних цепей щитков не должны иметь промежуточных скруток, паяных и других соединений.