На арматуру в панельных домах заземляться НЕЛЬЗЯ, т.к не имеется достаточного контакта с землей.
Можно только в домах из монолитного железобетона.,наружные стены( они имеют толщину более полуметра.
08.12.2007 в 18:48:11
На арматуру в панельных домах заземляться НЕЛЬЗЯ, т.к не имеется достаточного контакта с землей.
Можно только в домах из монолитного железобетона.,наружные стены( они имеют толщину более полуметра.
08.12.2007 в 19:02:17
azus6 написал : Можно только в домах из монолитного железобетона.,наружные стены( они имеют толщину более полуметра.
Не замечал такого ....
08.12.2007 в 19:19:48
Толщина стены 65 Сантиметров!!!.
08.12.2007 в 19:23:28
azus6 написал : Толщина стены 65 Сантиметров!!!.
У тех новостроек, что строят поблизости от меня, наружние стены - кладка толщиной в один блок... Литые стены, как картон, на глаз 150-200мм, если не забуду, завтра сфотографирую...
08.12.2007 в 21:37:02
azus6 написал : На арматуру в панельных домах заземляться НЕЛЬЗЯ, т.к не имеется достаточного контакта с землей.
О контакте с землей речь и не ведется. Главное, что арматура включена в СУП дома, т.е. глухо соединена с PEN в подвале.
Georg III написал : А стоит ли делать такую систему и на кухне для мойки?
Защиту стоит делать для всех мест, где возможен одновременный контакт человека с электроприборами и естественно заземленными предметами, тем более такими, на которые кто-то может "подать" опасный потенциал. Типа труб. К тому же в мойке руки мочат :), да и на пол плеснуть могут запросто.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
13.05.2012 в 05:03:37
Можно ли таким способом разделить PEN? Подъездный щит 4 проводный, каждый по 16 (20) квадратов. Реле напряжения и контактор в случае аварии в подъездном щитке отрубают "все концы" квартиры т.е. ни на одном проводе не будет опасного потенциала.
13.05.2012 в 06:12:06
aleksandrva написал : Можно ли таким способом разделить PEN? Подъездный щит 4 проводный, каждый по 16 (20) квадратов. Реле напряжения и контактор в случае аварии в подъездном щитке отрубают "все концы" квартиры т.е. ни на одном проводе не будет опасного потенциала.
Нет, таким способом нельзя.
13.05.2012 в 11:59:18
aleksandrva написал : Можно ли таким способом разделить PEN?
РЕН не должен проходить через АВ.Все деления до АВ.
13.05.2012 в 13:42:05
дружба,
web-rr, Я понимаю что провод заземления не должен прерываться..., а как выбрать из двух бед меньшее? Что лучше, фаза на корпусе стиралки (в случае аварии) или пустить через контактор?
13.05.2012 в 15:09:52
aleksandrva написал : Я понимаю что провод заземления не должен прерываться..., а как выбрать из двух бед меньшее? Что лучше, фаза на корпусе стиралки (в случае аварии) или пустить через контактор?
Вы забыли про третью беду, которую в данном случае и надо выбрать - РЕ, как отсутствующий, никуда не подключать, а линию поставить под УЗО не более 30мА.
13.05.2012 в 16:21:16
avmal,
aleksandrva написал : Подъездный щит 4 проводный, каждый по 16 (20) квадратов
В данном случае выделить РЕ можно.