sergs
sergs
Местный

Регистрация: 05.01.2006

Кострома

Сообщений: 224

20.11.2007 в 09:39:34

Очень рад снова всех поприветствовать!

Для установки на вводе не могу найти двухполюсный ВА (хотя бы 1+N) окромя ИЭК - провинция-с :) Но есть четырёхполюсный (3+N) ВА Siemens. Можно ли использовать этот Siemens для замены двухполюсного ВА? Видимо, не получится использовать его как ВА с двумя защищёнными полюсами, а только как 1+N, задействовав любой из трёх защищённых полюсов и N? Спасибо.

Не серчайте сильно, что плохо полазал по поиску - Инет 128К на всю организацию, странички даже без рисунков грузятся чересчур не быстро - проинция-с :)

0
Sonic
Sonic
Резидент

Регистрация: 08.10.2007

Москва

Сообщений: 1056

20.11.2007 в 09:49:21

ВА - обычный автомат, так? Тогда можно. Насколько я знаю у четырехполюсников нейтраль тоже защищена.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

20.11.2007 в 10:00:39

sergs написал : Видимо, не получится использовать его как ВА с двумя защищёнными полюсами, а только как 1+N, задействовав любой из трёх защищённых полюсов и N?

Почему не получится? Есть масса вариантов подключения, можно даже каждый проводник последовательно через два полюса пропустить.

А что за ввод, какой ТКЗ?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Sonic
Sonic
Резидент

Регистрация: 08.10.2007

Москва

Сообщений: 1056

20.11.2007 в 10:03:12

ВТБ! написал : можно даже каждый проводник последовательно через два полюса пропустить.

Можно. Интересно, а это что-нибудь дает?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

20.11.2007 в 10:25:13

Sonic написал : это что-нибудь дает?

Тепловая защита раньше сработает. :D ТКЗ побольше и сервисный, и предельный, значит и ресурс по циклам выше.

Для быта это не особо важно, но рядом с мощной КТП (за городом или на нижних этажах новостороек) может быть полезно.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

20.11.2007 в 12:12:45

ИМХО, лучше всего пропустить фазу последовательно через 2 полюса с расцепителями, а ноль - через третий полюс и N. Дает это двойное размыкание цепи при отключении, а две последовательные дуги, с вдвое меньшим напряжением на каждой, проще погасить. ВТБ! сказал это же самое по-научному. В пускателях этот принцип применяется испокон веков :) А еще в автоматах АК50Б, имеющих сертификат Российского Морского Регистра судоходства, тоже сделано двойное размыкание каждого полюса. Кроме того, потенциально повышается надежность на отключение: если в одном полюсе сварятся контакты, второй сможет разорвать цепь. Это для пессисмистов :)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

20.11.2007 в 12:27:32

Sonic написал : Насколько я знаю у четырехполюсников нейтраль тоже защищена.

У 4p - да, у 3p+N - нет.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

sergs
sergs
Местный

Регистрация: 05.01.2006

Кострома

Сообщений: 224

20.11.2007 в 12:30:57

Спасибо за оперативность, уважаемые.

2 ВТБ!: ввод самый "хрущёвский" :) - это алюминий, 4 кв.мм.

Действительно, очень ценная мысль о последовательно подключаемых полюсах, спасибо большое всем!

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

20.11.2007 в 13:32:59

sergs написал : ввод самый "хрущёвский" - это алюминий, 4 кв.мм.

Тогда особого смысла в последовательном подключении нет - даже у бытового Сименса запас будет огромный. Но и вреда тоже не будет - просто при перегрузке раньше срабатывать станет, чем при запитке двух несоседних полюсов.

0

Следование моим советам вредит кошельку

sergs
sergs
Местный

Регистрация: 05.01.2006

Кострома

Сообщений: 224

20.11.2007 в 17:41:47

2 ВТБ!: "... чем при запитке двух несоседних полюсов." - извините, не допонял. В смысле, почему именно несоседних. Спасибо.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

20.11.2007 в 18:08:15

sergs написал : почему именно несоседних

Условия охлаждения лучше. Оценить эффект численно не берусь, но какое-то отличие всё-таки будет.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.