20.11.2007 в 18:14:58

Тепло от биметаллических пласти передается на соседние полюса или рядом стоящие автоматы, "помогая" им греться и снижая порог срабатывания. Точно не помню, изменение чувствительности автомата, окруженного "собратьями по труду" что-то на уровне 10%. Может, поэтому и нормировано, что автоматы В,С не должны отключаться при токе 1,13 номинала в течение часа - запас на то, что при плотном размещении в реальном щитке их чувствительность "подрастет", и они будут отключаться при токе, близком к 1,00 номинала.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

sergs
sergs
Местный

Регистрация: 05.01.2006

Кострома

Сообщений: 224

20.11.2007 в 18:59:05

Спасибо всем, очень доходчиво :)