05.10.2009 в 10:37:06
В паспорте естественно написано, что нужно и можно использовать только родные термостаты... а родной включается на клеммы 7-8-9, при этом перемычка СТАВИТСЯ (а не снимается) на 3-4. Вот и не понятно - куда реле вешать - на что-то из "7-8-9" или на "3-4" ??
05.10.2009 в 13:46:09
А Вы не путаете клемы подключения погодозависимой автоматики и комнатного термостата?
05.10.2009 в 14:34:46
Перечитал инструкции для сервисников Vaillant, нарытые в интернете. И в схемах термостатов, и в схемах котла упоминаются именно эти клеммы - "7-8-9". На сервис звонить не хочу, т.к. понимаю что бесполезно - будут агитировать на родные девайсы, которых беспроводных не бывает.
05.10.2009 в 14:36:39
Rahmulik написал : У меня 2005ТХ+ отлично работает с котлом Vailant уже месяц.
какой у Вас котел (модель) и как подключен термостат?
05.10.2009 в 15:02:34
Мой Vaillant Turbo tec pro vuw int 242/3-3 pro вот: На какие клеммы подключен термостат вечером сфоткаю, но точно подключен вместо перемычки, стоявшей "по умолчанию"
05.10.2009 в 15:40:48
Rahmulik написал : На какие клеммы подключен термостат вечером сфоткаю, но точно подключен вместо перемычки, стоявшей "по умолчанию"
О! Это было бы просто супер! котел у меня правда не такой, старее немного (2006 год, TurboMax), но есть надежда что они ничего не изменили в электрике. Думаю что электронный блок Вашего котла с кнопочками и дисплеем как раз и воткнут проводами в 7-8-9, а на 3-4 стояла перемычка, которая и ставится если используются эл.устройства регулировки (как и было написано в паспорте).
05.10.2009 в 22:57:46
Вот что гласит нам мануал про подключение комнатного термостата на клеммы 3 и 4: и еще со штатной перемычкой на этом месте: как это на деле:
06.10.2009 в 10:01:00
Огромное спасибо! У меня такого в мануале нету. Сегодня вечером попробую подключить.:a
12.10.2009 в 11:23:57
Еще раз спасибо!!! Работает!:clapping
13.10.2009 в 00:07:36
Ну вот и славно! Не мерзните! :)
15.10.2009 в 14:46:33
Подскажите, как правильно подключить термостат LT 08 к котлу Viessmann Vitipend 100-W тип WH1B
На котле есть клемы "1", "L" и "N" а на термостате "С", "H" "L". Я так понимаю, что перемычка между "С" и "H" на термостате необязательна. Подскажите какие клемы на котле соединять с клемами на термостате и какие должны быть перемычки.
И еще один вопрос. Если я хочу изменить какую-то программу или функцию на термостате, то я должен отключать котел от сети?
15.10.2009 в 17:33:51
А я пошел чуть дальше, вчера буквально привезли контроллеры Arduino и Ethernet-модуль к нему. Я их подключил вместо термостата к котлу, Ethernet-модуль - к модему(дома анлим) и обычный цифровой термометр к контроллеру. Теперь я с работы могу регулировать по интернету температуру в доме. Вышло все: контроллер - 900руб., Ethernet-модуль - 900 руб., термометр - 200 руб.
15.10.2009 в 21:02:55
Хупх написал : Теперь я с работы могу регулировать по интернету температуру в доме.
А смысл?
16.10.2009 в 09:44:06
Михалыч написал : А смысл?
Смысл:
Диапазон возможностей неограничен и всего за 2000руб.
16.10.2009 в 11:04:48
2Хупх Я свой Ауратон купил за 1100рублей. Делает всё, что Вы перечислили и без головной боли по состыковке и т.п. глупостей (уж извините). Поставил и забыл. Недавно только батарейку поменял- за два года первый раз...