значит так, подключил я этот термостат (Auraton 2005 TX).
время полёта - одна ночь, вроди не замёрзли :)
всё что ниже в этом посте сугубо ИМХО. !!!
буду наблюдать расход газа. за последний месяц вёл статистику (с утра как на работу шол глянул на градусник и на счётчик и записал показатели на телефон) по расходу в сутки и Т за бортом в доме поддерживалась Т 22-24 круглосуточно.
итак выявлен недостатки и преимущества самого устройства:
-
можно выставлять для каждого дня недели одну из 8 (из низ 3 пользовательские) програм, независимо.
-
довольно таки простое (хоть и примитивное) програмирование
-
при пользовательской програме можно температуру менять каждый час
-
можно задавать гистерезис (дельту) 0,5 и 1 грд. тоесть если выставлено 22грд, то при гистерезисе в 0.5грд будет включатся при 21,75 и выкл при 22,25, соответственно при 1 грд - вкл. 21,5 выкл 22,5. так что на вкус и цвет ...
-
можно задавать задержку включения в 5 мин. если например открили и закрыли через минуту то котёл не включится.
-
контактор универсальный, как для нормальнозамкнутых котлов так и для нормально-разомкнутых котлов.
-
только два уровня Т, тоесть три но третья антизамерзайка зашитая на +5грд, так что пользы никакой. тоесть нельзя выставит 6-10=22грд; 10-16=20грд; 16-22=21грд; 22-6=19грд. увы это главное разочарование. хотя тут моя вина недосмотрел
-
нельзя быстренько ручками выставыть Т и забыть, надо проделвать некоторые махинации, тоесть с минуту повозится около програматора, хотя можно руками задать или дневная или ночная Т
-
нету счётчика работы котла, как в модели 2020. ну да прожить можно :)
теперь о преимуществах и недостатках саой системы с програматором. впринципе одни только недостатки пока, так как за одну ночь преимущества кроме собственно радости от покупки :) не замечены. ПОКА итак:
- циклы остывания и нагревания батарей, тоесть батареи остывают почти полностью и потом также быстро нагреваются, ето немного напрягает, хотя может не привык. батареи панельные, так что остывают за 30мин практически полностью :(, хотя и прогреваются за 5мин :) короче будем думать как уменьшить етот лаг.
- котёл всётаки останавливается когда достигает заданой Т, тоесть елс програматор указывает котлу работать а котёл достиг заданой на панели Т, то котёл останавливается и продолжает гонять воду насосом.
+- когда програматор говорит котлу остановиться то насос работает ещё 60-90 сек (что радует), и потом насос останавливается. незнаю как к етому относится, но впринципе скорее + чем -.