2Kamikaze Имелось в виду, думаю, отключение от вводного автомата со стороны нагрузки!
27.11.2007 в 16:21:34
2Kamikaze Имелось в виду, думаю, отключение от вводного автомата со стороны нагрузки!
27.11.2007 в 16:21:38
Kamikaze написал : Или отключить вводной, притащить фазу от соседа (неважно, какая у него фаза) обычным удлинителем, и лампочкой с проводками найти "землю" в нашей розетке.
******:D Все хорошо парни,фаза есть ,все нормально..говорю же от перфоратора,от кривых стен,от ремонта совсем мозги размякли..:) неделю только счищал со стен клеенку с масляной краской и т.д.вчера перенес розетку от плиты вниз,а тут висит эта хитро выеб....ная розетка:o :o :o ,извините,стал прозванивать,ничего не понял,бросил ,стал штукатурить стену.. расслабтесь,всем спасибо :)
27.11.2007 в 17:17:42
Kamikaze написал : намного безопасней воткнуть удлинитель в соседскую розетку, защищенную автоматами и, возможно, УЗО, чем прикручивать провод в щитке ДО всех, даже вводного (его ведь отключили), автоматов.
А зачем до всех? И вообще зачем тащить фазу если она и так уже притащена в этом самом проводе? ***
28.11.2007 в 08:56:11
Sonic написал : А зачем до всех? И вообще зачем тащить фазу если она и так уже притащена в этом самом проводе?
В постах ##18, 19 была высказана идея поиска "земли" "методом исключени" - отключить рабочий ноль и та жила провода, на которой сохранится напряжение относительно фазы и будет защитным нулем ("землей"). Первый вариант предусматривает отвинчивание провода рабочего нуля, недостаток - надо ковыряться в щитке, второй - отключение рабочего нуля автоматом вместе с фазой. Недостаток - потребуется где-то еще взять фазу. Либо в своем щитке до вводного автомата (опять ковыряться в щитке, да еще в частях под напряжением - тогда гораздо лучше отвинтить рабочий ноль), либо прокинуть от соседской розетки обычным удлинителем.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
28.11.2007 в 10:08:47
Понятно... В общем конечный результат плавно переместился в сторону соседа и пива. ;)
28.11.2007 в 11:37:45
Sonic написал : В общем конечный результат плавно переместился в сторону соседа и пива.
Сомневаюсь я, что дело там пивом закончится. :o
28.11.2007 в 19:23:26
Цитата: Сообщение от Sonic Фазу можно притащить и от собственного щита раз на то пошло.
Можно, конечно. Но согласитесь, намного безопасней воткнуть удлинитель в соседскую розетку, защищенную автоматами и, возможно, УЗО, чем прикручивать провод в щитке ДО всех, даже вводного (его ведь отключили), автоматов
Только выбирайте соседа с одинаковой фазой. Иначе получите междуфазовое замыкание
28.11.2007 в 19:33:10
Если нет УЗО, то отличать рабочий нуль от "заземления" вовсе не нужно. Ведь ни для кого не секре,что в жилых домах настоящего заземления нет. Есть так называемое зануление.
и ноль и
зануление прикручивается
1 на один и тот же контакт(распространеенейший вариант)
2 на корпус щитка( вариант получше)
3 на отдельную шину( правильный монтаж)
У вас первый вариант, так что ни чего отличать не надо. Защита на корпус сработает и так.
Плохо,что при отгорании вводного нуля (в подвале) все получат фазу на корпус( чтоб никому обидно не было)
А вообще поставьте себе УЗО и ДПН ,чтобы спать спокойно
28.11.2007 в 19:33:12
azus6 написал : Только выбирайте соседа с одинаковой фазой. Иначе получите междуфазовое замыкание
А это по какой цепи интересно?
28.11.2007 в 20:26:33
azus6 написал : 1 на один и тот же контакт(распространеенейший вариант) У вас первый вариант
Кто сказал? Так делают только балбесы-"электрики", оказывающие услуги по подключению стиральных машин и т.д. А в домах с электроплитами провод зануления прикручивается на шину, приваренную к корпусу щитка или "берется" с магистрального PEN "орехами" и т.п. Но никогда (в исходном варианте) - под один винт с рабочим нулем (который идет от счетчика).
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
28.11.2007 в 20:32:50
azus6 написал : Есть так называемое зануление.
На то это и система TN.
azus6 написал : А вообще поставьте себе УЗО и ДПН ,чтобы спать спокойно
Только от выноса потенциала по РЕ при отгорании нуля в подвале это не спасет.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу