Yarmanius написал : Так нулевой вариант или все же нет?

avmal написал : Вариант практически нулевой.

А после этого я перешел к другой гипотезе:

avmal написал : Вероятнее всего именно этот вариант.

Цитата: Сообщение от Геннадий Б Не могли счетчик поджечь? Паяльной лампой...

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

30.01.2017 в 10:34:13

Не нашёл ничего более-менее по теме,напишу тут. Вчера вечером ,как всегда в воскресенье :) ,опять же мороз до - 15 был ,в подъездном щите учёта выгорел счётчик Меркурий

всего лишь клемма счётчика и СИП 16-ый. Он был в ящике железном,пару раз бабахнуло,пожара не было,но копоти и вони ...

0

И это пройдёт ...

rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

30.01.2017 в 10:42:00

serj12 написал: всего лишь клемма счётчика и СИП 16-ый

может закручено плохо было?

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

30.01.2017 в 10:59:34

rip87 написал: может закручено плохо было?

может и так.Просто до этого Энергомера стояла,такая же фигня - один в один,причём монтировали разные руки. Ну не внушают мне эти лепестки на счётчике в клемме что они нормально 16-ый СИП удержат.Жиденькие они,да и Ал не подарок.

0

И это пройдёт ...

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

30.01.2017 в 11:17:24

serj12 написал:

rip87 написал: может закручено плохо было?

может и так.Просто до этого Энергомера стояла,такая же фигня - один в один,причём монтировали разные руки. Ну не внушают мне эти лепестки на счётчике в клемме что они нормально 16-ый СИП удержат.Жиденькие они,да и Ал не подарок.

serj12, Вы всвязи счем упомянули про мороз ? У вас подъезде конденсат бывает ? + Алюминий ,сами написали.

0

Да, ни фига.

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

30.01.2017 в 20:32:54

dokar написал: Вы всвязи счем упомянули про мороз ?

кто-то что-то включил и это добило нейтраль.

dokar написал: У вас подъезде конденсат бывает ?

Упаси господь :swoon ни-ни,сухо.

0

И это пройдёт ...

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

30.01.2017 в 22:45:05

serj12, Ну раз такая бяда - вторично значит заставьте этих местных илехтрихов больше не пихать ляминтий в счетчик, а применить гильзы ГАМ и провод ПуГВ http://techelectro.ru/prod/lugs/al/gam/

0

Да, ни фига.

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

30.01.2017 в 23:23:01

dokar написал: этих местных илехтрихов

Там всё так интересно :p это УК протащила пропил бюджета и наняла по конкурсу ребят из предместий ,самое смешное в этой ситуации следующее - от фидера ТП воздушка Ал голая вдоль домов,СИП на сжимах входит в ентот ящик,потом возвращается на старый люминь который соединяется с древним тканевым проводком замоноличенным в стенах подъезда и расходится по квартирам,то есть квартиры имеют ограничение по потреблению,ну и защиту вставками в ТП ... Просто прелестно :) Сказка,а не сеть.Никаких тебе РЕ и прочих ограничений по мощности :cool: И кстати - в некоторых квартирах так и осталась старая проводка на ролликах :)

0

И это пройдёт ...

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

31.01.2017 в 00:35:40

serj12, Если честно волос там немного, но они приподняли меня со стула. :( Наверху есть тема незарастающая, туда бы - фото.

0

Да, ни фига.

rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

31.01.2017 в 07:39:40

Т.е. СИП был засунут только в нулевую клемму?

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

31.01.2017 в 09:27:59

rip87 написал: Т.е. СИП был засунут только в нулевую клемму?

да.

а фазный - в выключатель нагрузки 100 А

0

И это пройдёт ...