dimmmm80
dimmmm80
Местный

Регистрация: 12.09.2007

Москва

Сообщений: 260

20.12.2007 в 17:57:21

ВТБ! написал : Наоборот - были бы металлические, хватило бы стояков, а с этими необходимо подключить смесители.

Дык поздно уже, так как плитка на стенах лежит уже. Вопрос: можно ли забить на этот КУП и ограничиться подключением туда только труб стояков?

Ведь Узошка 16а-10ma специально выделена для всех электроточек санузла

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25806

20.12.2007 в 17:59:44

dimmmm80

А трубы-то зачем подключать? Или к полотенцесушителю подводка металлом?

0

Следование моим советам вредит кошельку

dimmmm80
dimmmm80
Местный

Регистрация: 12.09.2007

Москва

Сообщений: 260

20.12.2007 в 18:03:04

ВТБ! написал : А трубы-то зачем подключать? Или к полотенцесушителю подводка металлом?

Металлом- оцинковкой от стояка, а сам полотенчик-нержавейка

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25806

20.12.2007 в 18:04:09

dimmmm80

Тогда надо.

0

Следование моим советам вредит кошельку

dimmmm80
dimmmm80
Местный

Регистрация: 12.09.2007

Москва

Сообщений: 260

20.12.2007 в 18:13:28

Вопрос такой: У меня щиток vi-ko на 16 мест, посадочные места для автоматов в два ряда расположены. Сверху шина с клеммами, снизу шина с клеммами.

Правильно ли я понял что на одну шину следует подать всю землю (PE), а на другую все нули?

Как лучше сделать, вверху земляную шину или нулевую ?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

20.12.2007 в 18:22:50

dimmmm80 написал : Ведь Узошка 16а-10ma специально выделена для всех электроточек санузла

ДСУП нужна еще и для того, чтобы потенциал не пришел от соседей (по трубам). ВАШЕ УЗО от этого не защитит.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

dimmmm80
dimmmm80
Местный

Регистрация: 12.09.2007

Москва

Сообщений: 260

20.12.2007 в 18:25:48

Kamikaze написал : ДСУП нужна еще и для того, чтобы потенциал не пришел от соседей (по трубам). ВАШЕ УЗО от этого не защитит.

Трубы то я подключу туда))) А вот смесители ванны и раковины, розетку ванны и розетку и вывод под зеркало соединить уже не получается((

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

20.12.2007 в 18:33:17

После каждого УЗО должна быть своя нулевая шинка, соединенная с N-полюсом УЗО, куда подключаются нули только тех линий, которые питаются через это УЗО (линии девяти (?) АВ после УЗО 63/30 и отдельно от них нули линий двух АВ после УЗО 16/10.
А ноль на входы УЗО берется с нулевого вводного провода
Ноль плиты - отдельно от линий, идущих через УЗО - напрямую с нулем ввода (на ту шину, куда подключен ноль ввода - там будет: вводной ноль, ноль на плиту, ноль на УЗО1, ноль на УЗО2. всё.)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

20.12.2007 в 18:51:04

Вот розетку для ванны я бы во чтобы то ни стало включил в ДСУП. Или соединил бы саму ванну с ДСУП.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

dimmmm80
dimmmm80
Местный

Регистрация: 12.09.2007

Москва

Сообщений: 260

21.12.2007 в 16:20:39

Kamikaze написал : После каждого УЗО должна быть своя нулевая шинка, соединенная с N-полюсом УЗО, куда подключаются нули только тех линий, которые питаются через это УЗО (линии девяти (?) АВ после УЗО 63/30 и отдельно от них нули линий двух АВ после УЗО 16/10.
А ноль на входы УЗО берется с нулевого вводного провода
Ноль плиты - отдельно от линий, идущих через УЗО - напрямую с нулем ввода (на ту шину, куда подключен ноль ввода - там будет: вводной ноль, ноль на плиту, ноль на УЗО1, ноль на УЗО2. всё.)

Спасибо большое за ответ. Тоесть в итоге надо иметь: 1) шину для нулей - узо 63А и всех линий подключенных к нему 2)шину для нулей - узо 16А и всех линий подключенных к нему 3)шину для нулей - вводного нуля, нуля плиты, нуля вводного Узо 63А и нуля вводного УЗО 16А 4) шину PE

Вопрос: как мне организовать раздельные 4 шины, если в щитке вижу всего 2 колодки (одна вверху , другая внизу) ?

Можно ли по 3) пункту обойтись без шины - соединить шлейфом вводной ноль с узо- 63А и узо-16А и в ноль одного из узо подать ноль плиты?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.12.2007 в 16:36:32

dimmmm80 написал : Вопрос: как мне организовать раздельные 4 шины, если в щитке вижу всего 2 колодки

Были бы автоматы 1Р+N и вопросов бы не было.

dimmmm80 написал : Как лучше сделать, вверху земляную шину или нулевую ?

Шину РЕ обычно делают ближе к вводу.

dimmmm80 написал : шину для нулей - узо 63А и всех линий подключенных к нему

Эта шина у вас уже есть - штатная.

dimmmm80 написал : Можно ли по 3) пункту обойтись без шины - соединить шлейфом вводной ноль с узо- 63А и узо-16А и в ноль одного из узо подать ноль плиты?

Можно, если обеспечите хороший контакт. Например, наконечником.

dimmmm80 написал : шину для нулей - узо 16А и всех линий подключенных к нему

Тут уже придется ставить на дин-рейку дополнительную шину - никуда не денешься.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу