avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.12.2007 в 14:39:31

dimmmm80 написал : Может все таки поставить на гидромассажную ванну и теплый пол 16А автомат? Или это уже будет критично для УЗО на 16А ?

Если неисправностей на линии не будет, то ток не будет критичным для УЗО. А если будут? Тут как-раз автомат на 10А и спасет, а ванна и пол не обидятся.

dimmmm80 написал : Еще в щиток заведена земля (приходит от труб стояка водоснабжения).

Эта земля должна идти не на трубы, а в коробку уравнивания потенциалов и уже оттуда к трубам и розеткам всяким, расположенным в ванной.

dimmmm80 написал : Нихрена не пойму куда подключать вводную землю(((((

Туда же, куда будете подключать провода РЕ от всех линий - на шину РЕ щитка.

0
dimmmm80
dimmmm80
Местный

Регистрация: 12.09.2007

Москва

Сообщений: 260

20.12.2007 в 14:45:41

avmal написал : Если неисправностей на линии не будет, то ток не будет критичным для УЗО. А если будут? Тут как-раз автомат на 10А и спасет, а ванна и пол не обидятся

Ставлю тады 10А и точка)))

avmal написал : Эта земля должна идти не на трубы, а в коробку уравнивания потенциалов и уже оттуда к трубам и розеткам всяким, расположенным в ванной

Провод земляной идет в санузел к колодке, которая находится в зоне стояков воды. Наверное это и есть земля квартирная?)))

avmal написал : Туда же, куда будете подключать провода РЕ от всех линий - на шину РЕ щитка.

У меня в щитке 2 клемных колодки. Одна вверху, другая внизу. На одну колодку я подаю всю землю, плюс тот провод земляной приходящий с санузла? На другой все нули? Правильно ли мыслю?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.12.2007 в 15:24:52

dimmmm80 написал : У меня в щитке 2 клемных колодки. Одна вверху, другая внизу. На одну колодку я подаю всю землю, плюс тот провод земляной приходящий с санузла? На другой все нули? Правильно ли мыслю?

Где-то да, если все групповые автоматы 1Р. А если все автоматы 1Р+N, то в нулевой колодке и необходимости нет - я всегда обхожусь одной шиной РЕ при вводе кабелей. Кстати, обратите внимание, что обе ваши колодки состоят из двух шин. Не упустите из вида этот момент.

dimmmm80 написал : Провод земляной идет в санузел к колодке, которая находится в зоне стояков воды. Наверное это и есть земля квартирная?)))

Это не земля квартирная, а неполноценная КУП. А неполноценная по одной причине, что шина находится без коробки. Делать коробку или нет - как хотите, но в коробке соединения были бы надежней.

0
dimmmm80
dimmmm80
Местный

Регистрация: 12.09.2007

Москва

Сообщений: 260

20.12.2007 в 15:32:54

avmal написал : Где-то да, если все групповые автоматы 1Р. А если все автоматы 1Р+N, то в нулевой колодке и необходимости нет - я всегда обхожусь одной шиной РЕ при вводе кабелей. Кстати, обратите внимание, что обе ваши колодки состоят из двух шин. Не упустите из вида этот момент.

Автоматы взял 1p. Что такое КУП? И как правильно организовать коробку? Поясните не понял по поводу земли)))

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.12.2007 в 15:37:25

dimmmm80 написал : Что такое КУП?

avmal написал : Эта земля должна идти не на трубы, а в коробку уравнивания потенциалов

А тут я пояснил для чего она нужна.

avmal написал : к трубам и розеткам всяким, расположенным в ванной.

dimmmm80 написал : Поясните не понял по поводу земли)))

В квартире нет земли - в квартире находится защитный ноль.

0
dimmmm80
dimmmm80
Местный

Регистрация: 12.09.2007

Москва

Сообщений: 260

20.12.2007 в 16:35:27

avmal написал : Сообщение от avmal к трубам и розеткам всяким, расположенным в ванной.

Непонятно зачем тогда этот желто-зеленый провод выведен к квартирному щитку? Что означает к трубам розеткам в ванной? Кабели ведь все эл.точек в санузле приходят в квартирный щиток.

Как я понял этот провод надо подключить к шине PE в щитке. Сюда же подключить все остальные PE, в том числе и PE ввода?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

20.12.2007 в 17:02:09

По поводу КУП см.: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=586571#post586571 ;)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

dimmmm80
dimmmm80
Местный

Регистрация: 12.09.2007

Москва

Сообщений: 260

20.12.2007 в 17:12:37

Kamikaze написал : По поводу КУП см.: http://www.mastercity.ru/vforum/show...571#post586571

Дык поздно пить боржоми((( КУП уже подклющен к PE щитка и к КУП максимум я могу подсоединить трубы стояков, полотенцесушитель. Трубы к смесителям ванной и раковины сделаны из полипропилена, их можно не подключать. А вот как быть с 2 розетками и терморегулятором теплого пола? Штробить и проводить провод от КУП к ним я уже не могу(( Можно ли это не делать?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25406

20.12.2007 в 17:43:21

dimmmm80 написал : Трубы к смесителям ванной и раковины сделаны из полипропилена, их можно не подключать.

Наоборот - были бы металлические, хватило бы стояков, а с этими необходимо подключить смесители.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

20.12.2007 в 17:46:52

Такой вопрос: можно поставить УЗО после автомата? Т.е. счетчик->автомат 16А->УЗО 20А/10мА->розетка. Соответственно счетчик и автомат в щитке на лестничной клетке, а УЗО в квартире, чтоб не сперли

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25406

20.12.2007 в 17:56:16

mee

Да, самое правильное место для УЗО после автомата. Номинал 16А/10мА или 25А/10мА.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу