EvgenC
EvgenC
Местный

Регистрация: 08.05.2007

Москва

Сообщений: 181

28.11.2007 в 16:27:17

Всем привет!

Установлено две системы теплых полов Теплолюкс с т/регуляторами iWARM 720.
Спустя месяц-два, сначала из одного, а затем и из другого начала капать маслянистая жидкость желтоватого цвета. Внутри имеется реле и трансформатор в герметичном корпусе. Грешу на последний...

Жду ремонтника на днях.

Предостережение тем, кто еще не купил сей аппарат!

И вопрос тем, кто может знать причину. Почему, собственно потек?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.11.2007 в 17:02:41

EvgenC написал : Спустя месяц-два, сначала из одного, а затем и из другого начала капать маслянистая жидкость желтоватого цвета. Внутри имеется реле и трансформатор в герметичном корпусе. Грешу на последний...

Вы точно уверены, что жидкость капает именно из регулятора, а не из кабеля NYM?

0
EvgenC
EvgenC
Местный

Регистрация: 08.05.2007

Москва

Сообщений: 181

28.11.2007 в 21:11:02

avmal написал : Вы точно уверены...

Абсолютно уверен! Применен ПУГНП.

Для справки: в iWARM применены реле "FiT" и трансформаторы "Hahn".

Может это быть связано с частыми отключениями электроэнергии?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.11.2007 в 21:30:56

EvgenC написал : Абсолютно уверен! Применен ПУГНП.

Это по неопытности питающий провод от щита. А от нагревательного провода?

0
EvgenC
EvgenC
Местный

Регистрация: 08.05.2007

Москва

Сообщений: 181

28.11.2007 в 21:40:16

Ёптить!!!

Прошу прощения...:o

Пишу же, что уверен!!! От нагревательной секции - ВВГ круглый или ПВС в черной изоляции!

Чтобы отсечь вопросы про провода, добавлю, что в коробке установочной - сухо! Все провода сухие. Масло просочилось из под рамки терморегулятора, из корпуса оного! В этом я тоже уверен!

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.11.2007 в 22:13:38

EvgenC написал : Пишу же, что уверен!!! От нагревательной секции - ВВГ круглый или ПВС в черной изоляции!

Тогда виноват - я пас, но чтобы ТМ в регулятор теплого пола ставили - первый раз слышу. Ноу-хау?

0
EvgenC
EvgenC
Местный

Регистрация: 08.05.2007

Москва

Сообщений: 181

28.11.2007 в 22:50:55

avmal написал : первый раз слышу

А вы поглядите!
Только ради вашего просвещения! Фота - с еще не используемого регулятора!

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.11.2007 в 23:17:53

EvgenC написал : А вы поглядите!

Поглядел. Спасибо большое, конечно, но маслонаполненного трансформатора не увидел. Может увеличение побольше надо?

0
Nickel
Nickel
Резидент

Регистрация: 30.03.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1007

28.11.2007 в 23:26:09

из "электролитников" только может течь , проверьте не вздулись случайно "кондёры" (хотя , судя по фото , они в порядке)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.11.2007 в 23:51:13

Nickel написал : судя по фото , они в порядке)

Говорят, что это новый регулятор - потекший не предъявляют.

0
EvgenC
EvgenC
Местный

Регистрация: 08.05.2007

Москва

Сообщений: 181

29.11.2007 в 00:02:44

avmal написал : трансформатора не увидел

http://www.hahn-trafo.com/english/daten/2020159.htm

Nickel написал : проверьте не вздулись случайно "кондёры"

Мастер проверит! Имхо, те кондеры, что там установлены, не могут иметь в себе столько масла - с чайную ложку, наверное...

0