I-WARM
Писал вам на мыло , но письмо не уходит, возвращается. Поэтому решил написать сюда на форум.
Как я понимаю вы разработчики терморегуляторов i-warm ? У меня к вам
несколько вопросов. Я приобрел комплект теплого пола "теплолюкс" и
терморегулятор i-warm 720. Монтаж выполнял сам, нагревательная секция
одножильная 42ТЛОЭ, мощностью 800Вт. Секция залита в стяжку 3см, сверху
керамогранит. Выносной датчик (терморезистор) вмонтирован как и положено в
стяжку. При нагреве всё нормально, но когда температура пола сравнивается с
выбранной температурой происходит отключение, и последующее включение, и
выключение и т.д. и так 2 раза в каждую минуту!!! Да ладно бы это
происходило тихо, так нет, реле щелкает так, что это слышно во всей
квартире!!!!! Я уже молчу про износ контактов реле, но господа, кто вас учил
радиоэлектронике??? Где вы видели хоть один холодильный или тепловой
агрегат, который выключается и включается дважды в минуту? Такого не
позволяет себе ни один кондиционер, ни один холодильник. Что, разве трудно
было сделать задержку хотя бы 3-5 минут (эффект теплового триггера)? Что
теперь прикажете делать с этими громкими щелчками?
Еще вопросик - везде сказано о наличие не только выносного, но и встроенного
датчика температуры. Нигде не нашел зачем он нужен, как управляется и на что
он влияет?
И по прграмному обеспечению аппарата замечание - из меню программирования
временной шкалы нет быстрого выхода, надо долистывать программу до конца.