24.08.2015 в 23:15:46
Серж сибиряк написал : Почему удлинитель это крысятничество?
Потому, что этим увеличивается гидросопротивление всего стояка. И по стояку теплоносителя начинает протекать меньше, чем про проекту. Т.е. на всех этажах уменьшается теплоотдача ОП ниже проектной величины.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
25.08.2015 в 00:19:01
Inch1964 написал :
Потому, что этим увеличивается гидросопротивление всего стояка.
Согласен, что гидросопротивление участка отопления возрасло! Вопрос, насколько значимо? У вас на сайте к примеру, показаны переделки с использованием фитингов с кратным уменьшением сечения, тут даже не спорю, все очевидно. Есть данные по испытаниям или по моделированию с удлинителем потока? На мой вгляд изменения параметров незначительно, в рамках погрешностей.
25.08.2015 в 04:53:29
Inch1964 написал : увеличивается гидросопротивление всего стояка. И по стояку теплоносителя начинает протекать меньше, чем про проекту.
не надо путать (или подменять) термины : весь стояк и 1 радиатор !
это есть лживая методика ! и завоняло сейчас на всю тему твоим враньем !
увеличивается гидросопротивление только внутри отопительного прибора.
причем здесь стояк ? весь теплоноситель пройдет через перемычку !
главное : до байпаса не заужать диаметры.
термостат перед радиатором очень сильно заужает проход - но это никак не влияет на весь стояк.
смотри : в
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
25.08.2015 в 19:55:43
Мда, попробовал вставить ВГП 3/4" в коллектор Форзы, не проходит, мешают межсекционные муфты. Вообще там гораздо уже чем я думал, удлинитель только 1/2" спокойно пройдет с достаточным зазором. Получится что у меня везде 3/4 будет и пол метра 1/2, что не очень радует конечно. Поставил пока так без удлинителя, как дадут тепло проверю откуда подача и как вообще греет. Установилось правда не очень хорошо, получился уклон в сторону присоединения, левый дальний угол выше правого угла в месте присоединения примерно на сантиметр. Как думаете это не очень плохо?
25.08.2015 в 21:17:12
stryder написал : Купил Рифар Форза
половинчатый биметалл - половина внутренних поверхностей из алюминия омывается агрессивным теплоносителем. короче "ни рыба ни мясо" - тогда можно было брать полный алюминий ! риск тот же самый .
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
25.08.2015 в 21:30:33
stryder написал : Установилось правда не очень хорошо, получился уклон в сторону присоединения, левый дальний угол выше правого угла в месте присоединения примерно на сантиметр. Как думаете это не очень плохо?
Если уклон в неудачную сторону (точка подключения ниже), то может быть вот так (у владельца этого радиатора он постоянно такой, воздух как ни стравливай - снова нагоняет откуда-то):
25.08.2015 в 21:33:53
Я до этого Бейс ставил на 10-том этаже 16-ти этажки, по этому Рифар и выбрал опять. У них на сайте алюминиевые только для частных домом написано. А у алюминиевых каналы шире?
25.08.2015 в 21:41:44
Mazayac, чорд, я так и думал что так будет. Ладно глянем когда дадут тепло, может придется продавать этот и ставить 200 с диагональным подключением на большее количество секций, их правда еще и сращивать придется.
25.08.2015 в 21:45:13
stryder написал : А у алюминиевых каналы шире?
ну а ты как думал ?
и алюминий более стойкий к химическому разложению , чем биметалл :
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
25.08.2015 в 22:51:27
ДОброй ночи) подскажите как лучше осуществить подключение по данной картинке) Подача вроде снизу вверх
26.08.2015 в 10:17:43
santex-SVAR написал : алюминий более стойкий к химическому разложению , чем биметалл
Мимо такой чуши я пройти не мог. Бобёр, выдыхай.