10.01.2017 в 18:37:51
Alice0106, а заслонки на конвекторах у Вас сейчас не перекрыты случайно? Судя по положению пластиковой ручки на фото - закрыто.
10.01.2017 в 18:56:02
Вы правы, спасибо, открыла, надеюсь потеплеет, а что посоветуете по моему вопросу?
10.01.2017 в 23:41:30
Alice0106, вот схема подключения для Вашей замены (для 6-секционного радиатора можно нижнюю трубу подключить сбоку, а не по диагонали):
11.01.2017 в 00:57:23
Огромное спасибо за оперативный ответ, но,если можно,остались еще вопросы:будет ли прогреваться радиатор на 12 колен;нужен ли удлинитель потока;исключить полипропилен,а использовать стальные трубы;какого производителя покупать вентили и т.д? Заранее прошу прощения,за профанские вопросы. Вся проблема в том , что квалификация нашего сантехника ужасает и на него не надеюсь т. к. приходилось видеть результат его трудов
11.01.2017 в 01:56:02
1.) Будет прогреваться на 12 секций настолько, насколько это только возможно для Ваших условий (как позволят температура и скорость движения теплоносителя). 2.) Удлинитель не нужен, подача в радиаторы будет сверху, как и положено для биметалла. 3.) Крайне желательно сохранить проектную сталь. 4.) Что из шаровых кранов у Вас есть в продаже? Желательно не рыночный ассортимент, а какой-нибудь торговой сети.
11.01.2017 в 05:38:01
Alice0106, Подающий стояк обычно справа. Крайне важно не ошибиться. Тестер с термопарой покажет разницу 1-2 градуса. На мнение местных слесарей лучше не полагаться.
11.01.2017 в 10:54:03
АлекСАН_dr написал: Alice0106, Подающий стояк обычно справа. Крайне важно не ошибиться. Тестер с термопарой покажет разницу 1-2 градуса. На мнение местных слесарей лучше не полагаться.
А что если слесарей вштырит, и они поменяют в подвале подачу с обраткой ?
11.01.2017 в 11:11:15
SunFire, это не так просто, как принято думать, чтобы делать такое от "вштыривания".
11.01.2017 в 12:12:40
Mazayac написал: SunFire, это не так просто, как принято думать, чтобы делать такое от "вштыривания".
На самом деле Вашу схему можно усложнить с учётом смены направления подачи, но это будет несколько дополнительных шаровых кранов и дополнительный трубы. Честно говоря, я бы лично заложился бы на это, иначе потом переделывать в случае чего будет дороже.
11.01.2017 в 13:04:40
SunFire написал: А что если слесарей вштырит, и они поменяют в подвале подачу с обраткой ?
Чтобы защититься от "вштыривания", не нужно "вкрячивать" двухтрубные участки в однотрубные стояки (неграмотно это). А использовать ту же однотрубную систему с "насосами" Бернулли на осевых замыкающих участках. Такой схеме подключения "до балды" направление подачи по П-образным стоякам.
И пусть "кудесники" из ЖЭУ хоть сто раз переваривают в подвале меняя местами восходящий и нисходящий участок П-образного стояка.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
11.01.2017 в 13:32:28
Подачу определяла так:посмотрела у соседки на 1 эт.( к ней заходит из подвала) левый радиатор и труба очень горячие, а справа-гораздо прохладнее.О том, что могли перепутать работники жкх-запросто. Они 8 мес.не могли разобраться почему в доме у всех ледяной полотенцесушитель.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу