30.11.2007 в 14:22:23
Заливают цементно-песочную стяжку... В плите перекрытия многочисленные дыры, трещины... Прихожу и вижу картину: строители, чтобы не заделывать/шпаклевать, просто наляпали сплошным слоем 2-3 см густого раствора по всей комнате, предварительно установив маяки. Наляпы и разводы (волны) до 1 см высотой. Поверх, на следующий день (т. е. сегодня) хотят заливать еще один слой 3-4 см, уже аккуратно. Чем это может грозить в плане качества и перспективы все переделывать?
30.11.2007 в 16:18:21
Пожалуйста, срочно помогите советом! Т. к. еще есть возможность минимизировать количество переделок!
30.11.2007 в 16:26:55
Основание предварительно чистили,грунтовали?
30.11.2007 в 17:04:58
Арлент написал : Основание предварительно чистили,грунтовали?
Говорят, что да...
30.11.2007 в 17:08:23
Если не соврали, то ничего страшного. Пусть только не медлят и заливают действительно на следующий день. Т.е. в течение 24 часов. И маяки, проследите, чтобы вытащили на следующий день после заливки (с замазкой щелей): не место им в стяжке.
John.S написал : В плите перекрытия многочисленные дыры, трещины...: строители, чтобы не заделывать/шпаклевать,
Не шпатлюются перекрытия. Это к стенам...
30.11.2007 в 17:23:59
vm2003 написал : Не шпатлюются перекрытия. Это к стенам...
Имелась в виду заделка дыр под кабель освещения квартиры снизу и трещин/щелей цементным раствором, чтобы избежать протечек при залитии стяжки
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу