Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

02.12.2007 в 16:09:23

Kamikaze написал : Под "заземление на полосу" подразумевается местный контур заземления, не соединенный с нейтралью сети?

Так точно.

  1. Можно подробнее узнать что есть эта пресловутая утечка?
  2. Можно ли запитывать незаземлённый эл.прибор через УЗО?
0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.12.2007 в 16:20:06

Kamikaze написал : Можно поставить персональные УЗО возле их розеток.

Можно, если розетки вынести за пределы помещения с повышенной опасностью - коммутация электроцепей в таких помещениях запрещена.

Kamikaze написал : Ввод с воздушки, надо полагать. Нейтраль могут перекинуть с фазой. Лучше двухполюсник.

Двухполюсник еще купить надо, а автомат с нулевого провода можно и сейчас убрать.

cell_IST написал : Можно подробнее узнать что есть эта пресловутая утечка?

Попробуйте поисковиком пройтись - тем на эту тему полно было и начинать новую, это "толочь воду в ступе".

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

02.12.2007 в 17:03:08

cell_IST написал :

  1. Можно подробнее узнать что есть эта пресловутая утечка?

Ухудшение состояния изоляции из-за естественного старения, воздействия окружающей среды, намокания, растрескивания, припадания токопроводящей пылью etc. Т.е. непосредственного контакта фазы с корпусом нет, но какой-то заметный ток с токоведущей части на корпус прибора уже может протекать. При утечке в десятки мА (автомат при этом не поможет) прибор становится смертельно опасным, если нет какой-либо защиты на этот случай (заземление, зануление, установка УЗО, двойная изоляция и т.д.). Локальная утечка вызывает нагрев места утечки, что может повлечь возгорание.

cell_IST написал :

  1. Можно ли запитывать незаземлённый эл.прибор через УЗО?

Можно, и даже нужно, если хотите иметь какую-то защиту от поражения электротоком кроме основной изоляции прибора. Более того, только УЗО может обеспечить защиту при прямом прикосновении к токоведущим частям ("гвоздь в розетку", неловкая замена лампочки под напряжением и т.д.).

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

02.12.2007 в 19:00:40

На данный момент рассматриваю вариант подключения приборов (насос, СМ) непосредственно через УЗО. Какими параметрами должны обладать девайсы как это реализовать покомпактнее и порациональнее, и, если получится - подешевле. Кстати, добавлю, что при включении насос. станции происходит заметная просадка напряжения - заметно подморгаивают лампы (насос "Pedrollo PKm 60", 550Wmax, 10мФ, on-off: 1-3bar, реле протока и реле давления соединены 3х0.75кв., реле-насос: 3х1.0, все медь). При пуске хол-ка моргание слабее. Касательно СМ (2.2kW)- в паспорте написано, что имеется встроенный помехоподавляющий фильтр - какая от сего девайса польза.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

02.12.2007 в 20:30:04

cell_IST написал : Какими параметрами должны обладать девайсы

Чтобы обеспечивать защиту в том числе и при прямом прикосновении УЗО должно быть на диф. ток не более 30мА.

cell_IST написал : если получится - подешевле

Подешевле - одно общее УЗО на вводе в дом (с/у). Новая исправная СМ не должна иметь большой утечки. Но с насосом может получиться проблема. Тогда, чтобы не выбивало общее УЗО, запитать его отдельной линией, но тоже через свое УЗО, возможно бОльшего номинала. Может это и нарушение, но если УЗО на 100мА, а сопротивление заземления меньше 500 Ом, то формально требования п.1.7.59 ПУЭ-7 РФ выполняются (в укр. ПУЭ аналогичного пункта не нашел). Но защита при прямом прикосновении при этом не обеспечивается. Только в данном случае ("мокрое" устройство) я бы ужесточил требования, напряжение прикосновения не должно превышать 6В, соответственно сопротивление заземления не должно превышать 60 Ом при УЗО 100мА. Реализовать это не очень сложно, в отличие от 4-х омного заземления, но вот кто будет мерить сопротивление? Даже если это всё не соответствует нормативам, это все же намного лучше, чем нынешнее питание насоса вообще без защиты (местное заземление без УЗО не способно обеспечить электробезопасность при большой утечке или пробое фазы на корпус).

cell_IST написал : при включении насос. станции происходит заметная просадка напряжения - заметно подморгаивают лампы (насос "Pedrollo PKm 60", 550Wmax, 10мФ,

Мощность-то небольшая. Надо разбираться в чем причина просадки - либо питающая дом линия дряхлая, либо у Вас где-то или контакты (скрутки?(!)) паршивые, либо провода тонкие. Либо все вместе.

cell_IST написал : Касательно СМ (2.2kW)- в паспорте написано, что имеется встроенный помехоподавляющий фильтр - какая от сего девайса польза.

Меньше помехи радиоприему, просто говоря. На просадки этот никак не повлияет.

Да, и не забывайте про

ВТБ! написал : Но систему уравнивания потенциалов (СУП) в любом случае следует выполнить. безупречной.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу