vak1969 написал :
- Этот пресловутый треугольник, где-то вкопаный-вбитый в землю при строительстве дома, был тогда же замурован бетонной стяжкой. То есть не видно его нигде.
Если все было сделано правильно и качественно, то на 10 лет хватит, а там можно устроить новое ЗУ для уличного щитка и подключить в дополнение к старому. А если не правильно и не качественно, или состояние неизвестно?..
vak1969 написал : Возможно катанка в этом месте имеет разрыв .
Главное, чтобы этот разрыв не был между ЗУ и щитком, или щитком и котлом. Иначе упс.
Опишу что Вы имеете. Это система заземления/зануления TN-C-S, в щиток приходит PEN, там разделяется на нулевой защитный проводник РЕ (пока идет катанкой к котлу) и нулевой рабочий N (идет проводами к розеткам и т.д.). РЕ повторно заземлен на местное ЗУ. Такое исполнение этой системы обычно применяется в цехах. С другой стороны катанка - это заземляющий проводник от местного заземлителя к щитку.
Дом питается от ВЛ? Если состояние ВЛ хорошее, на столбах выполнены повторные заземления нуля, местные электрики не путают ноль с фазами на отводах в дом - то такая система способна обеспечить электробезопасность.
vak1969 написал : В части дома я решил поменять проводку и провести в эту часть однофазную, трехпроводную (с заземлением) проводку.
Для чего? Будут включаться приборы с "евро-вилкой" с заземлением (т.е. приборы класса защиты 1)? Стиральная машина, водонагреватель? Есть водопровод, водяное отопление? Ах да, котел электрический, это на отопление? Есть (могут быть) в одном помещении и приборы класса 1 и батереи/водопровод или батереи и водопровод (я намекаю на возможность одновременного прикосновения)? Если так - то необходимо выполнить уравнивание потенциалов всех проводящих вещей в доме (путем электрического соединения между собой): нулевой защитный проводник (корпус уличного щитка), водопровод, трубопроводы отопления, арматура фундамента и стен, ЗУ... Это необходимо, чтобы исключить появление опасной разности потенциалов между ними. ПУЭ предписывают делать это на вводе в здание. Кроме того, если, например, в ванной имеется батарея, то ее нужно дополнительно (повторно) уравнять с водопроводом ( и, по-хорошему, с РЕ).
vak1969 написал : материал стен - ж. б. блоки
арматура блоков сваривалась между собой?
Каково сечение проводов, приходящих в щиток? Дело в том, что сечение PEN, чтобы его можно было делить на PE и N, должно быть не меньше 16 мм2 по алюминию или 10 мм2 по меди. И то, что счетчик стоит до места разделения - это не по фэн-шую (нулевой провод ведь разрывается в ящике со счетчиком?).