Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

04.12.2007 в 01:40:44

Здравствуйте. Частный дом. Трехфазный ток, 380 вольт. Имеется металлический заземленный (качество заземления не проверялось) металлический короб на фасаде, в котором установлен счетчик. От него три фазы и ноль идут на металлический щит с автоматами внутри здания. Нулевой провод прикручен к щиту. От щита идет проводка по комнатам. Имеется трехфазный электрический котел отопления (заземлен, качество заземления не проверялось). В части дома я решил поменять проводку и провести в эту часть однофазную, трехпроводную (с заземлением) проводку. На вводе в эту часть планирую установить в специальном пластмассовом ящичке дифференцированный автомат ,совмещающий, как сказали на базаре, функции автомата и узо, фирмы e.next (польского выробныцьтва, вроде бы). "Ноль" и "фаза" пойдут с вышеупомянутого щита.
"Земляной" провод от моей новой проводки придет в пластмассовый ящичек и будет прикручен внутри на специальную контактную планку рядом с диффавтоматом.

Вопрос: от этой планки мне к чему лучше заземлительную жилу прикрутить ? К щиту или к болту заземления електрокотла ? Или заземлиться как-то по другому ?

Извините за многословие, спасибо за ответ.

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

04.12.2007 в 08:34:58

vak1969 написал : К щиту или к болту заземления електрокотла ? Или заземлиться как-то по другому ?

  • только не к котлу
  • к щиту в доме, а щит в доме надо бы 5-тижилкойй с щитом на улице...или убедиться, что ноль в щитке на улице тоже к его корпусу прикручен, а корпус уличного действительно заземлен...
0
leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

04.12.2007 в 09:59:01

Котел не заземлять:D :cool:

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

04.12.2007 в 10:01:46

Valeryko написал : убедиться, что ноль в щитке на улице тоже к его корпусу прикручен,

  1. "Ноль" со столба и "ноль" уходящий на внутренний щит оба прикручены к уличному щитку.

Valeryko написал : к щиту в доме, а щит в доме надо бы 5-тижилкойй с щитом на улице

  1. Следовательно, "ноль" и "земля" от новой проводки будут прикручены на один металлический щит и контактировать между собой ? Я ,честно говоря, думал, что лучшее заземление - это когда "ноль" и "земля" вообще нигде не контактируют. Я не прав ?

Valeryko написал : только не к котлу

  1. А почему нельзя к уже заземленному котлу ?

Valeryko написал : убедиться, что корпус уличного действительно заземлен...

  1. А как проверить в домашних условиях ?
0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

04.12.2007 в 10:05:09

vak1969 написал : Имеется металлический заземленный (качество заземления не проверялось)

vak1969 написал : (заземлен, качество заземления не проверялось)

Вы помните о том, что заземление без зануления или использования УЗО не обеспечивает электробезопасность? :nо: Разные ЗУ электроустановок одного здания должны быть соединены. (если это не функциональное заземление и нет ограничений в связи с этим)

vak1969 написал : дифференцированный

дифференциальный. А на базаре не обманули. Только что за фирма такая :confused:

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

04.12.2007 в 10:07:34

vak1969 написал : "Ноль" со столба и "ноль" уходящий на внутренний щит оба прикручены к уличному щитку.

Плюс к этому уличный щиток дополнительно заземлен? На местный контур заземления?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

04.12.2007 в 10:11:03

vak1969 написал : Я ,честно говоря, думал, что лучшее заземление - это когда "ноль" и "земля" вообще нигде не контактируют. Я не прав ?

Вот что "думают" по этому поводу правила устройства электроустановок 6-й редакции (когда еще не были широко распространены УЗО):

ПУЭ-6 1.7.39. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью или глухозаземленным выводом источника однофазного тока, а также с глухозаземленной средней точкой в трехпроводных сетях постоянного тока должно быть выполнено зануление. Применение в таких электроустановках заземления корпусов электроприемников без их зануления не допускается.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

04.12.2007 в 10:56:56

vak1969 написал : Я ,честно говоря, думал, что лучшее заземление - это когда "ноль" и "земля" вообще нигде не контактируют. Я не прав ?

Такого не может быть, эта спарка не может быть разорвана в принципе, другое дело какими путями они приходят в наши розетки (к примеру)

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

04.12.2007 в 11:22:39

vak1969 написал :

  1. "Ноль" со столба и "ноль" уходящий на внутренний щит оба прикручены к уличному щитку.

а этот щит имеет стальную полосу , уголок, пруток, приваренные или прикрученныек нему и уходящие в землю?

vak1969 написал : Сообщение от Valeryko к щиту в доме, а щит в доме надо бы 5-тижилкойй с щитом на улице

  1. Следовательно, "ноль" и "земля" от новой проводки будут прикручены на один металлический щит и контактировать между собой ?
  • если будет 5 проводов, то в щитке в доме уже такого не будут- и Вы будете все три провода к розеткам подключать к отдельным проводам, идущим с улицы- через две отдельные щинки и автомат...

vak1969 написал : Я ,честно говоря, думал, что лучшее заземление - это когда "ноль" и "земля" вообще нигде не контактируют. Я не прав ?

  • ТЕПЕРЬ да, но это должно быть соответствующим образом подготовлено...

vak1969 написал : только не к котлу

  1. А почему нельзя к уже заземленному котлу ?
  • последовательное- шлейфом- заземление запрещено...
  • а котел вообще не тот объект, на который можно "вешать всех собак"ююю

vak1969 написал : убедиться, что корпус уличного действительно заземлен...

  1. А как проверить в домашних условиях ?
  • проверять и не нужно- должен быть акт проверки - у организации, кому этот щит принадлежит...
0
leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

04.12.2007 в 11:46:55

Valeryko написал :

  • а котел вообще не тот объект, на который можно "вешать всех собак"ююю

Поражаюсь я с таких спецов. С котла ничего не берут, и ничего на него не вешают, его просто заземляют.

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

04.12.2007 в 15:44:49

leonard написал : Поражаюсь я с таких спецов. С котла ничего не берут, и ничего на него не вешают, его просто заземляют.

  • Вы котел-то когда последний раз видели, "спец"?
  • а котел заземлили без твоей помощи:

vak1969 написал : Вопрос: от этой планки мне к чему лучше заземлительную жилу прикрутить ? К щиту или к болту заземления електрокотла ? Или заземлиться как-то по другому ?

  • на болт заземления котла (и не только его) нельзя вешать шлейфом что либо
  • это категорически запрещено...
0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу