старыймастер
старыймастер
Резидент

Регистрация: 05.10.2006

Москва

Сообщений: 1784

06.12.2007 в 22:21:39

может, но узо на 30 мА, и мощность болгарки или перфа не в пример меньше

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.12.2007 в 22:24:38

старыймастер написал : узо на 30 мА, и мощность болгарки или перфа не в пример меньше

Так я привел расчетную утечку новой исправной плиты, а УЗО на 30мА имеет право срабатывать в диапазоне от 16 до 30мА.

0
старыймастер
старыймастер
Резидент

Регистрация: 05.10.2006

Москва

Сообщений: 1784

06.12.2007 в 22:50:33

Моя проблема в том, что не стал менять проводку в квартире. Но на кухне защитить стриралку и электроприборы как-то надо. Вот и повесил на линию Электроплиты, тк она единственная трехпроводная.

Но УЗО выбивает. И если я поставлю вместо клятого дифа отдельное УЗО- ИМХО деньги потеряю, тк будет ровно также выбивать его

Или все же диф - барахло?

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

06.12.2007 в 22:59:14

Плиту надо от этой линии временно отключить и проверить. Если диф будет продолжать срабатывать, то утечка где-то на линии. Если диф НЕ будет срабатывать, то утечка в плите.

0
старыймастер
старыймастер
Резидент

Регистрация: 05.10.2006

Москва

Сообщений: 1784

06.12.2007 в 23:00:42

2Arr

Я так и делал (см мои посты). Все равно выбивает

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.12.2007 в 23:21:42

старыймастер написал : Все равно выбивает

Значит линия на ладан дышит. Хотя есть вариант, что и диф не фонтан. ИЭК? Чтобы попробовать, то деньги жалко, если не в дифе дело. У меня валяются ИЭКи. Правда, самый большой на 25А. Могу дать на пробу, чтобы зря не тратиться.

0
старыймастер
старыймастер
Резидент

Регистрация: 05.10.2006

Москва

Сообщений: 1784

06.12.2007 в 23:30:11

2avmal

Был бы признателен, если дадите.

Мне собственно УЗО бы попробовать на одной линии плиты. Диф я оставлю в таком состоянии, тк он де факто-вводной автомат, и менять его не очень хочется, а для дополнительного УЗО место на рейке есть

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.12.2007 в 00:02:30

старыймастер написал : Был бы признателен, если дадите.

Так в чем проблема? Дам. Г..а не жалко. Только у меня не УЗО, а дифы.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

07.12.2007 в 00:06:15

На дорогу больше потратите :-)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.12.2007 в 00:17:05

neolis написал : На дорогу больше потратите

А чего мне дороги? "Мой адрес не дом и не улица ..." ;)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.