Приветствую всех!

Хотелось бы задать пару чайницких вопросов по клещам и обжиму, т.к. в руках никогда не держал. От ЩЭ до КЩ (расстояние 10м) нужно провести в коробе одножильный кабель ВВГ 16мм2 - 2шт, 10мм2 - 1шт. Можно вместо ВВГ проложить ПВ-3. Наконечники: с одной стороны кольцо, с другой - втулка. Клещи ПК-50 - http://www.ergspb.ru/presn.html Вопрос: сможет ли чайник качественно опрессовать наконечники такими клещами и что надежнее: наконечник-кольцо на ПВ-3 или петля из ВВГ? Петля из ВВГ, а не болтовой наконечник, т.к. последние, если сделаны из меди, то рассчитаны на сечения от 35мм2 :(

Благодарю за отклики!

PS: Посмотрел, что с учетом того, что мне еще надо покупать перемычки из ПВ3, разницы в прокладке ВВГ или ПВ3 с учетом инструмента и наконечников нет.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

10.12.2007 в 12:11:39

Georg III

Короб - не труба, гибкость провода не востребована. Это заземление? ПВ1. :)

0

Следование моим советам вредит кошельку

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.12.2007 в 13:47:56

Georg III написал : что надежнее: наконечник-кольцо на ПВ-3 или петля из ВВГ?

Это зависит от конструкции клеммы, к которой вы собираетесь это хозяйство подключать.

Georg III написал : последние, если сделаны из меди, то рассчитаны на сечения от 35мм2

Это откуда такая инфорация? И 10 есть, и 16 ...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

10.12.2007 в 14:05:49

Georg III написал : не болтовой наконечник, т.к. последние, если сделаны из меди, то рассчитаны на сечения от 35мм2

http://www.electro-mpo.ru/card1220.html

0

Следование моим советам вредит кошельку

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.12.2007 в 14:14:11

2ВТБ! А этот изврат зачем? Клещи же есть опрессовочные.:confused: 2Georg III А наконечники кабельные под опрессовку, начиная с 2,5 квадрата производятся.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

10.12.2007 в 14:47:50

avmal

Зачем - автору решать, это он их не нашёл.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Georg III
Georg III
Резидент

Регистрация: 01.05.2007

Москва

Сообщений: 1290

10.12.2007 в 14:48:58

ВТБ! написал : Это заземление? ПВ1.

Это L (от отдного АВ 50А в ЩЭ), N и PE. А в чем отличие ПВ1 и 3? Можно их без гофры под штукатурку?

avmal написал : Это зависит от конструкции клеммы, к которой вы собираетесь это хозяйство подключать.

Наконечник-кольцо к болтовым площадкам в ЩЭ, втулка - к шине ноль-земля в КЩ и к автоматам. Я боюсь, что петлю из 16мм2 не так-то будет просто сделать, да еще при изгибе плоскости этой петли относительно жилы она может просто оторваться, т.к. если мне не изменяет память, то мин. радиус сгиба равен 6 диаметрам.

avmal написал : Это откуда такая инфорация? И 10 есть, и 16 ...

Я не нашел. Если знаете, поделитесь пожалуйста ссылками!

ВТБ! написал : http://www.electro-mpo.ru/card1220.html

Супир! Для одножильного. Хуже, конечно, нежели болтовые наконечники, но за неимением таковых...

avmal написал : А этот изврат зачем? Клещи же есть опрессовочные. 2Georg III А наконечники кабельные под опрессовку, начиная с 2,5 квадрата производятся.

У меня бюджет :( Либо ВВГ без клещей, либо ПВ с клещами. Так что обжать ВВГ мне не удастся.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.12.2007 в 15:02:49

Georg III написал : Это L (от отдного АВ 50А в ЩЭ), N и PE. А в чем отличие ПВ1 и 3?

Они должны быть одинакового сечения.

Georg III написал : А в чем отличие ПВ1 и 3?

ПВ-3 - многопроволочная жила, а ПВ-1 - моножила.

Georg III написал : Можно их без гофры под штукатурку?

Нет, а ВВГ можно.

Georg III написал : Я боюсь, что петлю из 16мм2 не так-то будет просто сделать

Я и 25 делал.

Georg III написал : мин. радиус сгиба равен 6 диаметрам.

Это в изоляции.

Georg III написал : либо ПВ с клещами

Так берите и опрессовывайте, если клещи есть, а если еще не купили, то берите ВВГ 3х16. Зачем мудрить?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

10.12.2007 в 15:04:02

Georg III написал : Это L (от отдного АВ 50А в ЩЭ), N и PE.

А чем Вас не устраивает ВВГ/NYM 3*10? В коробе повороты не пройдёт? Заштробить на виражах. ;)

Медную моножилу оконцовывать - лишние хлопоты.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Georg III
Georg III
Резидент

Регистрация: 01.05.2007

Москва

Сообщений: 1290

10.12.2007 в 15:06:37

avmal написал : Они должны быть одинакового сечения.

L токо от одного автомата (а их два), а N и PE уже для двух :) За ответы - спасибо!

avmal написал : Зачем мудрить?

Боюсь, петля из ВВГ плохо получится.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.12.2007 в 15:12:34

Georg III написал : L токо от одного автомата (а их два), а N и PE уже для двух

Что-то вы не то делаете - ведите 2 кабеля 3х10.

Georg III написал : Боюсь, петля из ВВГ плохо получится.

Если руками делать, пользуясь инструментом разумеется, то нормально получится. Я же говорю, что 25 квадратов делал.

0