avmal написал : Что-то вы не то делаете - ведите 2 кабеля 3х10.

Усе ОК. L 10 и 6 квадратов, N и PE по 16 квадратов. Просто не стал малые сечения расписывать.

avmal написал : пользуясь инструментом разумеется

А какой инструмент нужен? У меня разве что тиски да кусок шпильки без резьбы...

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.12.2007 в 18:13:13

Georg III написал : Усе ОК. L 10 и 6 квадратов, N и PE по 16 квадратов. Просто не стал малые сечения расписывать.

А то, что нули разных групповых линий объединять запрещено, вас не останавливает?

Georg III написал : А какой инструмент нужен?

Любой хватательно-зажимательный - пассатижи, разводные ключи, газовые ключи, тиски ... Можно и специальную приспособу сделать, но из-за нескольких колечек заморачиваться не стоит.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

10.12.2007 в 19:12:43

Georg III написал : Усе ОК

Нормативы другого мнения. Кладите два кабеля - и вся недолга.

avmal написал : хватательно-зажимательный

Круглогубцы. :p
Но 16 и 25 не пробовал. :o

0

Следование моим советам вредит кошельку

Georg III
Georg III
Резидент

Регистрация: 01.05.2007

Москва

Сообщений: 1290

10.12.2007 в 19:24:47

avmal написал : А то, что нули разных групповых линий объединять запрещено, вас не останавливает?

Блин, как-то не подумал :( Перед глазами одни "квадраты": быстрее, выше, сильнее... :)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.12.2007 в 19:28:17

ВТБ! написал : Но 16 и 25 не пробовал.

Счастливый ... Тебе это еще предстоит узнать, а мне уже не светит.

ВТБ! написал : Круглогубцы.

Пижон.

0
Georg III
Georg III
Резидент

Регистрация: 01.05.2007

Москва

Сообщений: 1290

10.12.2007 в 19:34:20

Так, а в чем практический смысл разделения нулей? Все равно в КЩ будут на шине объединяться...

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.12.2007 в 19:40:22

Georg III написал : а в чем практический смысл разделения нулей?

В электробезопасности.

Georg III написал : в КЩ будут на шине объединяться...

Не знаю что такое КЩ, но если нули разъединились, то соединяться уже не имеют права.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

10.12.2007 в 19:42:37

avmal

Два ввода в один квартирный щиток. Изврат, конечно, - а что поделаешь?

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

10.12.2007 в 19:44:00

Georg III

Два пластиковых щитка - и нечему соединяться. ;) Встретяться разве что на шине в КУП.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Georg III
Georg III
Резидент

Регистрация: 01.05.2007

Москва

Сообщений: 1290

10.12.2007 в 19:49:57

КЩ - квартирный щиток. Не понял, а кто разъединял нули? :) Фазы - да, "разъединялись" автоматами, а ноль од один: через счетчик и на площадку. С площадки рабочего нуля тянем одним кабелем, сечением равным сумме сечений фазных проводов. А на шине в КЩ разделяем по группам. В чем опасность?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.12.2007 в 20:25:34

Georg III написал : Фазы - да, "разъединялись" автоматами, а ноль од один: через счетчик и на площадку.

Что-то я вас не пойму. Если фазы у вас разделились, то почему то же самое вы с нулями не проделали? Или обе фазы идут на одну нагрузку? Вроде нет. Тогда чем ток в фазе будет отличаться от тока в рабочем нуле одной и той же нагрузки? И какой такой норматив разрешил вам объединять нули разных нагрузок? Ничего не понимаю ... :confused:

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу