Уважаемые,
поиском уже воспользовался, прочел многое, но про такую ситуацию не попалось ничего.
Подскажите, как такое может быть, что в однотрубной системе большой алюминиевый радиатор (10 секций) прогревается так: первые две секции горячие (руку приложить на секунду и сразу убирать надо), последняя (10-я) секция тоже горячая, а 7 секций посередине немного теплее комнатной температуры? Я бы еще понял, если бы дальние секции холодные были, про такой вариант здесь много написано.
И можно ли с этим что-то сделать?
Доп.данные (если это на что-то влияет): 1) Байпас есть, немного уже стояка, но включен сантехником в одну линию со стояком (без относа от оси стояка) - что, судя по форуму, неправильно. 2) Остальные радиаторы в квартире ведут себя или "классически" (то есть первые две секции очень горячие, а начиная с третьей температура резко падает и дальше уже разница между секциями небольшая) или работают нормально. 3) Во всех радиаторах верх секции (горизонтальная панель-карниз) горячий независимо от температуры секции (вертикальная панель). Но это, как я понял по форуму, нормально. 4) Кран маевского есть. Если открыть - бежит вода. Стравил пару ведер в разных режимах - оба крана открыты, верхний кран открыт, нижний кран открыт - пытался выгнать воздух. Но вроде ничего не меняется. 5) Раньше стояли стальные конвекторы без байпаса - U-образная труба с пеперечными стальными пластинами. Тогда в квартире было довольно холодно. Прежние хозяева в свитере зимой ходили.
P.S.
Кстати, а может такое быть, что однотрубная система обслуживает один стояк снизу-вверх, а на обратном пути обслуживает второй стояк сверху-вниз (в смысле - что обратный стояк обслуживает радиаторы соседней комнаты, а не простой трубой вниз тянется)?