azus6 написал : Может в Москве и так. А я говорю про г.Балаково, Саратовской области
- Помилуйте,у Вас может "откаты" поменьше, а все остальное то же самое...
sergey_sav написал : Только в тех паспорте на жилое помещение, вроде нет речи о вводных автоматах. Или я ошибаюсь?
- КОСВЕННО есть:
"Нужно ли согласовывать замену всей электропроводки в квартире?
Такие работы не являются перепланировкой, поэтому согласования с Мосжилинспекцией не требуется. Однако в соответствии с Инструкцией по проектированию учета электропотребления в жилых и общественных зданиях, утвержденной и введенной в действие с 1 октября 1997 г. указанием Москомархитектуры от 06.08.97 № 31, «при переоборудовании и при перепланировке квартир жилых домов и нежилых помещений владелец должен обеспечить разработку проекта электрооборудования квартиры или нежилого помещения, предварительно получив технические условия по организации учета, разрешение на использование электроэнергии для термических целей и разрешение на присоединение мощности в энергоснабжающей организации».
azus6 написал : А этажный щиток вообще не является "жилым помещением" и естественно никакого разрешения на его перепланировку не нужно
????? "Перепланировка нежилых помещений на территории Москвы регулируется распоряжением Мэра Москвы № 378-РМ и постановлениями Правительства Москвы № 621-ПП и № 73-ПП.
Если вы решите заказать перепланировку помещений, то вам следует знать, что существуют виды работ, которые не требуют согласования. К ним относится косметический ремонт, например, оклейка обоями, а также установка встроенной мебели или замена инженерного оборудования на аналогичное.
В том случае, если вы планируете более серьезные изменения нежилого помещения, то здесь есть три варианта.
Если нежилое помещение находится в жилом здании, то вне зависимости от сложности перепланировки за разрешением на ее проведение вам стоит обратиться в Мосжилинспекцию.
Если же помещении находится в нежилом здании, то разрешение выдаст Межведомственная комиссия округа."
azus6 написал : А автоматы можете менять сколько угодно. Потому что по противопожарным нормам автоматы защищают все-таки от КЗ. А это от номинала не зависит.
- это не так, поскольку автоматы должны заменяться на аналогичные, а не 25 Ампер на 63 Ампера, например...Или Вы полагаете, следователи у пожарных совсем тупые?
azus6 написал : Кстати по этим же нормам, автоматы ТОЛЬКО с тепловым расцепителем применять ЗАПРЕЩАЕТСЯ. А их полно везде
???
- простите, но мне на производстве с советских времен наоборот, только без тепловой защиты попадались, а во без электромагнитного расцепителя - ни разу...
azus6 написал : У Росгортехнадзора недостаточно времени чтобы разбираться с ПРОМЫШЛЕННЫМИ ОБЪЕКТАМИ Так что про жилые дома речи и не идет.
- Когда будет НЕОБХОДИМОСТЬ - виновных найдут - и это скорее всего не власти будут...