Georg III
Georg III
Резидент

Регистрация: 01.05.2007

Москва

Сообщений: 1290

12.12.2007 в 16:59:05

Всем привет!

Во-первых спасибо всем за ранее оказанную помощь! И за констатацию (к сожалению, не объяснению) такого момента, как условие раздельной нейтрали для каждой группы!

Вот набросал общую схему квартирного щита. Проводка трехпроводная (L, N, PE). Стояк четырехпроводной, разделение PEN в ЩЭ. В ЩЭ стоят три старых дивногорских автомата: на 16А - изначально свет во всей квартире, 16А - розетки и 50А - на плиту. На кухню и в с/у, а также для коридорного света будет новая проводка кабелем ВВГ. Для каждого вводного автомата в ЩК будет свой рабочий ноль.

Все автоматы в ЩК двухполюсные. К 16А автомату в ЩЭ на розетки будет подключаться (помимо собственно розеток во всей квартире, которые уже подключены) розетка, установленная в ЩК для ИБП (ИБП будет стоять рядом и питать помимо ADSL-модема и роутера комп). К 16А автомату в ЩЭ на свет будет подключаться водонагреватель, стиралка и свет (в ванной, С/У и коридоре).

Что касается света в коридоре, то уже проложен кабель ВВГ 3х2,5мм2 а не 1,5мм2, так что это не ошибка. Еще такой момент: в стенах на кухне тоже уже проложена проводка для розеток и СВЧ одним кабелем (соединение в распаячной коробке с доступом, а не на контактах розеток, естественно). Проложить отдельный кабель к СВЧ уже нельзя - все за кафельной стеной.

Буду рад советам и предложениям! :help

0
Вложение
Sonic
Sonic
Резидент

Регистрация: 08.10.2007

Москва

Сообщений: 1056

12.12.2007 в 17:35:52

  1. Не нужен для СВЧ отдельный провод. Кухню на отдельный автомат - и порядок. Отдельные автоматы нужны только на плиту, стиралку и ПММ. Все остальное на кухне можно объединять - потребление там не такое зверское и работают ведь эти приборы не по три часа подряд.
  2. Дублировать вводные автоматы в ЩК нет смысла - трата денег. Лучше выкиньте старье из ЩЭ и поставьте их туда. Если боитесь что спионерят - вообще выдерните все из ЩЭ (кроме счетчика разумеется) и утащите оттуда в квартиру толстенный ввод на 82А, в ЩК все разделите. Можете кстати вводной автомат один сделать вместо трех, 63А наверное (82 не бывает, 100 много). По-хорошему, конечно, где-то есть договор, в котором явно написано, сколько вы можете максимально потреблять. Вот правда где он и реально ли его достать - это уже другой вопрос...
  3. Стиралка и водогрей могут долго работать одновременно. Плохая идея их сажать на один вводный 16А, коль уж решите оставить текущую схему. Тогда уж: 16A - на все освещение. 16A - на все комнатные розетки 50А - на кухонные розетки, стиралки (2 штуки??? у вас частная прачечная??? :eek: Или на кухне имелась в виду ПММ?), водогрей.
0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

12.12.2007 в 19:07:15

Sonic написал : выкиньте старье из ЩЭ и поставьте их туда

А если заниматься вопросами юрисдикции автору неохота? Пусть стоят себе, защищают вводной кабель. И внимания не привлекают, ни воришек, ни надзоров.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

12.12.2007 в 23:08:22

Georg III написал : Буду рад советам и предложениям!

  • очень похожую схему я сделал недавно в квартире в Москве.
  • но автоматы в квартирном щитке я не ставил- тем более, что до них от квартирного щитка (его разместил над входной дверью) около 2 метров- сразу УЗО
  • и автоматы в этажном щитке (16-16-25 Ампер, АЕ- карболитовые) заменил на новые (АВВ), один, кстати, когда-то пробивал а корпус и обнаружилось это только после демонтажа...
0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

12.12.2007 в 23:25:07

2Georg III На линии , которая к санузлам и свету в коридоре, стоит автомат на 16А...этого мало, замените на 25А (расчетная сумарная мощность у Вас около 4кВт)

0
lissenok
lissenok
Новичок

Регистрация: 03.03.2007

Москва

Сообщений: 58

13.12.2007 в 00:57:30

Дублировать вводные автоматы в ЩК нет смысла - трата денег. Согласен с Sonic

На свет в коридоре ставить 16А - но понял зачем. По схеме - не стоит. Лучше 10А или 6А. Надеюсь у вас лампы будут не по 2 кВт потредлять?

Если вы хотите поставить УЗО на стиралку и на водонагреватель одновременно - ставьте на 30 мА - с десяткой могут быть ложные срабатывания (проверенно на АВВ). Кстати - подскажите УЗО 32А/10мА - такие делают? Отстал от жизни :)

По схеме не очень понятно как вы подключите стиралку и водонагреватель.

Вот вообщем то и все.

Успехов вам!

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

13.12.2007 в 08:48:35

lissenok написал : Дублировать вводные автоматы в ЩК нет смысла.

Есть - увеличение надежности ;) , особенно, если в щитке оставить старые АВ. А если старые - только с тепловым расцепителем, то даже будет соблюдена селективность при КЗ.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Nickel
Nickel
Резидент

Регистрация: 30.03.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1007

13.12.2007 в 10:11:32

УЗО -> Автомат -> Нагрузка (если автомат на 10А , то УЗО на 16А как минимум) , либо сразу имеет смысл устанавливать диффавтоматы , дабы не путаться с последовательностью подключения ;)

0
lev125
lev125
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1099

13.12.2007 в 11:04:19

Georg III написал : нужна Ваша критика!

Почему отсутствует освещение в комнатах и на кухне? Почему две стиральные машины, а не три? Почему полный бардак? :confused:
Почему вас не устраивает классический вариант: отдельная линия на освещение отдельная линия на розетки по отдельной линии, на каждый мощный электроприбор.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

13.12.2007 в 11:05:13

У НАС В АНАПЕ ,ЧТОБЫ НА ЗАЗЕМЛЯЮЩЕМ КОНТАКТЕ НЕ ПОЯВИЛАСЬ ФАЗА ,В СЧЕТЧИКЕ МЕЖДУ НОЛЕМ И ЗЕЗЕМЛЕНИЕМ СТАВИТСЯ ПЕРЕМЫЧКА .КРОМЕ ТОГО ЕСЛИ ЗАХОТИТЕ СМОТОТЬ И ТД. ТО УЖЕ НЕ ПОЛУЧИТСЯ

0
Sonic
Sonic
Резидент

Регистрация: 08.10.2007

Москва

Сообщений: 1056

13.12.2007 в 11:11:59

Электрон:

  1. В счетчике нет заземления. :)
  2. Вы не разобрались в устройстве щитка. Совершенно. Или у вас очень новый дом, где используется 5-проводный стояк. Во всех остальных домах по стояку идет совмещенный рабочий и защитный ноль - PEN. Он-то и разделяется на рабочий или защитный (защитного как такового может не быть, но корпус щита всегда занулен). Видимо ее эту перемычку вы и имеете в виду. Только никакого отношения к защите от перепутывания фазы и нуля в ГРЩ она не имеет. Перепутать можно, и тогда на корпусе вашего щита появится фаза.
  3. К "СМОТОТЬ" это тоже не имеет отношения. :nо:
0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу