15.12.2007 в 14:18:11
Уважаемые мастера. Купил квартиру (новостройка), дом построен этим летом заканчивали в сентябре. Проблема в следующем: стяжка строителей плавающая (на пленку, вроде как ЦПС) вся потрескалась на куски ~40х40см, при простукивании бухтит, да и прочность не очень - гвоздь сотка спокойно вбивается на 10-15 мм. Кроме того в ванной и туалете тоже самое, только материал стяжки немного другой. Планируются укладка линолеума и паркетной доски (без лаг). Посоветуйте достойна ли существующая стяжка жить? Спасет ли заливка сверху наливным полом (например, Ветонит Ваатери плюс). Также беспокоит потрескавшаяся стяжка в ванной, не повреждена ли гидроизоляция?
15.12.2007 в 17:47:55
SibBear написал : Спасет ли заливка сверху наливным полом (например, Ветонит Ваатери плюс).
спасёт, если лить толщиной сантиметров 4-5 на плёнку. в противном случае сама лопнет.
SibBear написал : беспокоит потрескавшаяся стяжка в ванной, не повреждена ли гидроизоляция?
если она там есть, то не повреждена. но вероятность, что она сделана правильно, в районе нуля.
ps. лучше снять и сделать новую - хорошую.
15.12.2007 в 21:50:59
Vadik написал : лучше снять и сделать новую - хорошую.
соглашусь.
Такая "стяжка" - явный брак, добейтесь от застройщика переделки. Удачи в Вашем нелёгком деле.
16.12.2007 в 18:24:54
Т.е. на стяжку с трещинами покрытие ложить нельзя?
16.12.2007 в 20:02:41
SibBear написал : Т.е. на стяжку с трещинами покрытие ложить нельзя?
Нельзя класть покрытие на "бухтящую" стяжку - со временем она рассыпится.
17.12.2007 в 09:39:24
Менять адназначна. Стяжка - основа. Если сейчас не переделаете и перейдете к другим работам - потом придется уже только при новом глобальном ремонте переделывать. Плавающая стяжка без армирования ИМХО вообще нонсенс
17.12.2007 в 14:43:16
SibBear написал : Проблема в следующем: стяжка строителей плавающая (на пленку, вроде как ЦПС)
если на перекрытие строяки положили только плёнку ( а не П-П-Стирол) , тогда можно уложить сверху ещё сантиметра 3...4 цпс , только попрочнее, и само-собой без лишней воды. Удалять старую стяжку это лишнее. Недостаток : только потолки ниже.
17.12.2007 в 18:07:00
Уважаемые мастера, спасибо всем за советы.
Придерживаюсь мнения все удалить и сделать новую цпс. Определяюсь из чего лучше и какую: плавающую или монолит?
На днях попробую связаться с застройщиком, только думаю все это бесполезно будет, придется через суд, а это долгая история. Но в суд по любому!
17.12.2007 в 20:02:11
Prok12 написал : Плавающая стяжка без армирования ИМХО вообще нонсенс
я делал.. полёт нормальный. :)
SibBear написал : плавающую или монолит?
плавающую сложнее сделать неправильно. неплавающая тоньше на 1-2 см.
чтобы принять решение, выясните, какой толщины будет стяжка. если в районе 5 см., то однозначно делать плавающую.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.