Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

19.12.2007 в 12:38:23

Посмотрите на схему (3 комнатная квартира, новостройка), пожалуйста, уважаемые мастера! У меня мозг уже вскипел, чем дальше - тем меньше понимаю, что к чему...

Какой вводной автомат на площадке стоит - сказать пока не могу (щиток закрыт, а местного электрика при посещении квартиры выловить не могу), но предполагаю, что в районе 50А.

Заранее спасибо!

P.S. "мощные потребители" гр.1 и гр.2 - это розетки на кухне.

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.12.2007 в 12:49:49

2slavic77 Не очень-то все и понятно, но для начала ответьте - где вы собираетесь брать УЗО 40А 10мА?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

19.12.2007 в 13:58:44

avmal написал : 2slavic77 Не очень-то все и понятно, но для начала ответьте - где вы собираетесь брать УЗО 40А 10мА?

Да, ошибка, однако. Спасибо. Вероятно, придется остановиться на УЗО 25А/10мА. http://www.elektromehanika.ru/items.php?id=536 - вот здесь вроде есть. Правда, тогда номинал УЗО окажется меньше суммы номиналов "автоматов", которые стоят после него - здесь на форуме я читал, что это не очень правильно; или я что-то путаю?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.12.2007 в 14:16:49

slavic77 написал : Вероятно, придется остановиться на УЗО 25А/10мА.

Если честно, то себе лично я не стал бы в новую квартиру ставить ИЭК, но это ваше личное дело.

slavic77 написал : тогда номинал УЗО окажется меньше суммы номиналов "автоматов", которые стоят после него - здесь на форуме я читал, что это не очень правильно

Поставьте на освещение автоматы 6А и ваша совесть будет чиста. :)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

19.12.2007 в 14:29:13

avmal написал : Если честно, то себе лично я не стал бы в новую квартиру ставить ИЭК, но это ваше личное дело.

ОК, найду АВВ :-) Еще у меня "затык" - как подключать "мощные и мокрые" устройства (стиралка, посудомойка): УЗО+автомат на каждое, или диф.автомат на каждое, или диф.автомат на оба?... Прочитал много, каша в голове :-(

avmal написал : Поставьте на освещение автоматы 6А и ваша совесть будет чиста.

да, похоже, придется так и сделать :-)

А прочее? У меня самого ощущение, что я переусложняю (и удорожаю) схему, но где и как можно урезать - самому тяжело понять (я не технарь, экономист, однако...)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.12.2007 в 14:46:03

slavic77 написал : как подключать "мощные и мокрые" устройства (стиралка, посудомойка): УЗО+автомат на каждое, или диф.автомат на каждое, или диф.автомат на оба?...

Если они находятся не в "мокром" помещении, то подключайте их под общее УЗО на 63А 30мА. Как и утюги. А что касается "мокрых" помещений, то тут стоит подумать как следует, поскольку санузел помещение с повышенной опасностью и рекомендуется ставить УЗО на 10мА. Тут уже вопрос не фантазии, а ваших финансов коснется - УЗО и дифы на 10мА очень дорогие, а достойный производитель больше 16А их не производит. Связка УЗО+автомат в конечном итоге выходит дешевле, чем диф, но места в щитке займет больше. В общем, есть над чем вам думать.

0
Mefody
Mefody
Местный

Регистрация: 06.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 416

19.12.2007 в 14:55:44

avmal написал : УЗО и дифы на 10мА очень дорогие, а достойный производитель больше 16А их не производит

Дык больше и не надо - поставить на особо опасные потребители санузла (стиралка, пол...) отдельные УЗО на 10 мА, а остальные завести через общее кухонно-санузловое 30 мА.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.12.2007 в 14:59:09

Mefody написал : а остальные завести через общее кухонно-санузловое 30 мА.

В санузле все электропотребители являются опасными, включая и освещение.

0
Mefody
Mefody
Местный

Регистрация: 06.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 416

19.12.2007 в 15:51:51

avmal написал : Цитата: Сообщение от Mefody а остальные завести через общее кухонно-санузловое 30 мА. В санузле все электропотребители являются опасными, включая и освещение.

30мА - достаточная защита, не убьет. Но если бюджет роли не играет, можно к каждому потребителю отдельное УЗО на 10мА ставить или дифавтомат, как Вы и написали.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

19.12.2007 в 16:15:25

avmal написал : где вы собираетесь брать УЗО 40А 10мА?

В Астро-УЗО, ясное дело. ;)

0

Следование моим советам вредит кошельку

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.12.2007 в 16:42:24

ВТБ! написал : 30мА - достаточная защита, не убьет.

Как говорит Винокур: "Загрызть не загрызет, но засосет до смерти ..." В санузле больше всего шансов получить электрический удар и больше всего шансов разбить при этом голову, учитывая "комфортность" отечественных ванных комнат. Больше шансов избежать все это, ограничив максимальный ток до 10мА.

ВТБ! написал : В Астро-УЗО, ясное дело.

Извращенец.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу