19.12.2007 в 23:34:52

avmal написал : Извращенец.

Надеюсь, это не применительно ко мне? :-)

Вот такое оборудование подобрал; если где-то ошибаюсь - покритикуйте, пожалуйста: Автоматический выключатель Legrand DX 03266 1P/ 6A -1М(тип B) 6кА (автомат) Автоматический выключатель Legrand DX 03268 1P/ 10A -1М(тип B) 6кА (автомат) Автоматический выключатель Legrand DX 03270 1P/ 16A -1М(тип B) 6кА (автомат) Автоматический выключатель Legrand DX 03271 1P/ 20A -1М(тип B) 6кА (автомат) Автоматический выключатель Legrand DX 03273 1P/ 32A -1М(тип B) 6кА (автомат) Бокс ABB Europa 12068 встраиваемый 54М с прозрачной дверцей серый IP 40 Устройство защитного отключения Legrand DX 08910 2P 30mA/40А - 2М(AC) (УЗО) Устройство защитного отключения Legrand DX 08911 2P 30mA/63А - 2М(AC) (УЗО) Устройство защитного отключения Schneider Electric RCCB 23008 2P 10mA/25А - 4М(AC) (УЗО)

avmal написал : достойный производитель больше 16А их не производит.

в списке последним пунктом идет УЗО 25А/10мА Schneider Electric - это достаточно достойный производитель? У Legrand и АВВ такого не нашел, действительно.

avmal написал : Связка УЗО+автомат в конечном итоге выходит дешевле, чем диф, но места в щитке займет больше. В общем, есть над чем вам думать.

Подумал, посчитал, в том числе и деньги :-) Поменял по результатам советов и раздумий схему. Может, уважаемые посетители взглянут на предмет ляпов/глупостей? (стиралка и посудомойка будут стоять на кухне, не в санузле)

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.12.2007 в 00:18:07

slavic77 написал : У Legrand и АВВ такого не нашел, действительно.

Так зачем натюрморт портить - поставьте Легран 16А 10мА, а автоматы на розетки санузлов измените на 10А. Не думаю, что в ванной комнате будет потребность в более мощных потребителях.

slavic77 написал : Может, уважаемые посетители взглянут на предмет ляпов/глупостей? (стиралка и посудомойка будут стоять на кухне, не в санузле)

Это можно, только учтите, что это мое личное мнение. Автоматы все розеточные, включая и для духовки, я бы поставил 16А. Вместо двух УЗО 40А для кухни достаточно будет и одного 63А. Что касается вообще всех автоматов после УЗО, то я не стал бы извращаться и поставил бы с характеристикой С но не 1Р, а 1Р+N - это бы стало поступком. Насчет сауны вашей я ничего не знаю и потому в обсуждение защиты не лезу - вам виднее.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

20.12.2007 в 00:36:38

slavic77 написал : Может, уважаемые посетители взглянут на предмет ляпов/глупостей?

А вам не кажется, что....несколько многовато автоматики :) Чут-ли не к каждой розетке автомат... Какая у вас выделенная мощность? Ввод однофазный или 3х? Вашу схему можно урезать в 2-раза по автоматам и УЗО, и всё равно она будет большой и....слегка паронаидальной :)

  • 7 атоматов на освещение под защитой 3-х разнах УЗО.
  • отдельно автомат под комп, 200 - 400Вт, и отдельно под AV где 42-я плвзма 500 вт, а остальное максимум 100.
0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

20.12.2007 в 09:38:11

Smily написал : слегка паронаидальной

Мне, как электроманьяку, и то кажется, что трёх УЗО вполне достаточно: 63А/30мА кухня и прочие склонные к утечкам потребители; 63А/30мА освещение сухих помещений и комнатные розетки; 16А/10мА группы сан.узлов. Может быть отдельное УЗО 16А/10мА на группы детской.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

20.12.2007 в 13:01:41

ВТБ! написал : А вам не кажется, что....несколько многовато автоматики

Кажется :-) Но изначальный смысл был в максимальной модульности защиты - чтобы при срабатывании УЗО в каком-то сегменте в темноту не погружалась вся (или бОльшая часть) квартиры (я буду на работе, в доме будет оставаться престарелая мама - необходимо, чтобы до моего появления и устранения проблемы человек мог более-менее комфортно существовать). Если же, как предлагает уважаемый ВТБ!, оставить в схеме 3 УЗО, то при срабатывании, например, "группы санузлов", пользоваться ими (при наличии 2 санузлов в квартире) станет затруднительно... Отсюда вывод о необходимости разделения защитных устройств хотя бы для каждого санузла. Примерно те же соображения для раздельных автоматов на освещение для каждого помещения - прожить без света в одной-двух комнатах гораздо проще, чем если освещения не будет, например, в 5 помещениях из 7.

Smily написал : Какая у вас выделенная мощность? Ввод однофазный или 3х?

Скорее всего - 10-11кВт, однофазный.

ВТБ! написал : отдельно автомат под комп, 200 - 400Вт,

блок питания системного блока - 1200Вт, периферия - еще порядка 600... немного побольше :-)

Smily написал : отдельно под AV где 42-я плвзма 500 вт, а остальное максимум 100.

Панель - да, 500, плюс многоканальный усилитель - порядка 600-800, все остальное - ну да, максимум 200 :-)

Cпасибо всем за советы, буду думать и считать дальше...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

20.12.2007 в 13:47:28

slavic77 написал : чтобы при срабатывании УЗО в каком-то сегменте в темноту не погружалась вся (или бОльшая часть) квартиры

А с чего Вы решили, что УЗО будут часто срабатывать? Что в освещении и розетках комнат будет утечка хотя бы один раз за три десятка лет? (При использовании качественного кабеля и при качественной бытовой технике.)

Есть сомнения? Поставьте щиток побольше, будет надо - добавите нужное число УЗО.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

20.12.2007 в 13:47:40

avmal написал : Так зачем натюрморт портить - поставьте Легран 16А 10мА, а автоматы на розетки санузлов измените на 10А. Не думаю, что в ванной комнате будет потребность в более мощных потребителях.

avmal написал : Автоматы все розеточные, включая и для духовки, я бы поставил 16А. Вместо двух УЗО 40А для кухни достаточно будет и одного 63А.

Исправленную схему прилагаю; надеюсь, я Вас понял правильно? А автомат на 10А не "возмутится", если в розетку в санузле воткнут фен на 2,2 квт?

avmal написал : Что касается вообще всех автоматов после УЗО, то я не стал бы извращаться и поставил бы с характеристикой С но не 1Р, а 1Р+N - это бы стало поступком.

нашел только вот такие http://220-380.ru/catalog/element.php?BID=28&ID=33122&SECTION_ID=183 А он сильно лучше с точки зрения потребителя, чем "простой" 1Р, но с характеристикой В?

0
Вложение
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

20.12.2007 в 13:52:19

slavic77 написал : А с чего Вы решили, что УЗО будут часто срабатывать?

Если честно, надеюсь, что не будут срабатывать вообще :-) Но по закону подлости, боюсь, если все же сработает - то в самое неудачное время и в самом неудачном месте, поэтому стараюсь степень "неудачности" минимизировать :-)

ВТБ! написал : Есть сомнения? Поставьте щиток побольше, будет надо - добавите нужное число УЗО.

Да, об этом уже тоже думал, спасибо.

0
Mefody
Mefody
Местный

Регистрация: 06.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 416

20.12.2007 в 13:53:02

slavic77 написал : А он сильно лучше с точки зрения потребителя

С точки зрения потребителя разницы никакой (кроме цены), а вот ремонтнику искать неисправный сегмент сети легче.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

20.12.2007 в 13:53:34

slavic77 написал : он сильно лучше с точки зрения потребителя

При десятке автоматов после одного УЗО при срабатывании оного - удобнее. При "россыпи" УЗО плюсы двухполюсников менее значимы.

0

Следование моим советам вредит кошельку

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.12.2007 в 13:57:28

slavic77 написал : А автомат на 10А не "возмутится", если в розетку в санузле воткнут фен на 2,2 квт?

Не успеет.

slavic77 написал : А он сильно лучше с точки зрения потребителя, чем "простой" 1Р

Кардинально.

0