tsorf написал : УЗО вот такое подойдет?

Такие уже не делают.

0

Следование моим советам вредит кошельку

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.12.2007 в 01:02:41

tsorf написал : Т.е. на ноль автоматы не нужны? Или желательно, но не обязательно?

Отдельные автоматы на ноль категорически не нужны - или 2Р. или 1Р+N, или только на фазу 1Р.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27332

21.12.2007 в 09:00:30

tsorf написал : заемление будет делаться одновременно со строительством нового дома, т.е. летом, поэтому и в старом доме переделывать проводку не придется

После завершения строительства нового дома старый дом снесёте? Или планируется один большой пожар?

0

Следование моим советам вредит кошельку

tsorf
tsorf
Новичок

Регистрация: 19.02.2007

Москва

Сообщений: 94

21.12.2007 в 11:58:41

ВТБ! написал : После завершения строительства нового дома старый дом снесёте? Или планируется один большой пожар?

Разберу потихоньку. Зачем мне 2 дома? :)

0
Mefody
Mefody
Местный

Регистрация: 06.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 416

21.12.2007 в 12:30:17

В сельской местности обычно требуется установка на ввод дополнительного наружного пожарного автомата во влагозащищенном корпусе.

0
tsorf
tsorf
Новичок

Регистрация: 19.02.2007

Москва

Сообщений: 94

21.12.2007 в 12:35:00

Mefody написал : В сельской местности обычно требуется установка на ввод дополнительного наружного пожарного автомата во влагозащищенном корпусе.

Да поставлю я какой-нибудь АП или рубильник с плавкой вставкой

0
Mefody
Mefody
Местный

Регистрация: 06.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 416

21.12.2007 в 12:41:18

Поставьте наружный двухполюсный, а от него уже медь пойдет внутрь дома. Внутри я бы еще один двухполюсный автомат на вводе поставил, чтоб на улицу не бегать, чтобы дом обесточить.

0
tsorf
tsorf
Новичок

Регистрация: 19.02.2007

Москва

Сообщений: 94

21.12.2007 в 12:43:49

Mefody написал : Поставьте наружный двухполюсный, а от него уже медь пойдет внутрь дома. Внутри я бы еще один двухполюсный автомат на вводе поставил, чтоб на улицу не бегать, чтобы дом обесточить.

Ну да, конечно двухполюсный

0
АА
АА
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 772

21.12.2007 в 14:07:08

tsorf написал : Если весь провод в трубе, зачем еще гофра?

Чтобы не повредило изоляцию о кромки трубы при протяжке или в дальнейшем по разным причинам. Решение самое простое и доступное.

0
АА
АА
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 772

21.12.2007 в 14:09:58

Mefody написал : В сельской местности обычно требуется установка на ввод дополнительного наружного пожарного автомата во влагозащищенном корпусе.

Требуется, если расстояние от ввода до щита более 3-х метров и вводной АЗ более 25А. Если бы на века, да для себя, я бы сделал. В рассматриваемом случае ИМХО можно пренебречь.

0
Mefody
Mefody
Местный

Регистрация: 06.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 416

21.12.2007 в 18:51:53

АА написал : Требуется, если расстояние от ввода до щита более 3-х метров и вводной АЗ более 25А.

В первую очередь это требуется не для защиты ввода, а для того, чтобы пожарные, приехав тушить, не резали воздушку, а рубанули автомат.

0