йцукер
йцукер
Резидент

Регистрация: 19.07.2007

Рязань

Сообщений: 2132

25.12.2007 в 09:44:22

to Maks2002:

  1. У нас работает в дочерней организации на окраине города, где случаются перебои иногда с эл. эн.

Maks2002 написал : взято отсюда http://www.invertor.ru/opisanie.htm

МАП "Энергия" 3кВт покупалось несколько лет тому назад. 2.Автономный топочный пункт. 3.Также как и гудение пластин трансформатора во время работы... 4.Вибрирует...:) с частотой сети на модифицированной синусоиде. Дело в том, что у МАП "Энергия" преобразование 12/220 происходит на низкой частоте. Обычный инвертор на частотах в десятки кГц. 5.Покупали в Москве и давно...Посмотрите у них на сайте...Там и форум есть.

0
Maks2002
Maks2002
Местный

Регистрация: 15.01.2007

Львов

Сообщений: 935

25.12.2007 в 11:59:28

2йцукер
спасибо.

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

25.12.2007 в 15:39:52

Очень хороший синус выдает Powerware 9120, но цена...

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

26.12.2007 в 16:31:16

Вот посмотрите: синус сетевой - верхушка срезана, импульсные БП бестрансформаторные съедают синус сверху (зарядка конденсатора). Синус от 9120 - чистая кривая.

0
sergs
sergs
Местный

Регистрация: 05.01.2006

Кострома

Сообщений: 224

26.12.2007 в 16:49:00

Некоторое время назад эксплуатировал Powerware 9120 (от 2 до 6 кВт) и 9125 (это 9120 в исполнении rack-mount). Очень неплохи. Но сгорело на одном и том же объекте подряд два 9125. Плюс 9125 удивили разгерметизацией АКБ (хотя может им просто никогда их не меняли). Связывался с различными сервис-центрами и общался с ремонтниками - они предупредили, что 9125 склонны по непонятным причинам что-то типа "замыкать вход и выход", вроде как недочёт ПО. А так очень понравились.

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

27.12.2007 в 08:46:38

sergs написал : Но сгорело на одном и том же объекте подряд два 9125.

Дело в том, что многие считают UPS неким универсальным девайсом, который кроме питания нагрузки при отключении э\сети ещё и обеспечивает защиту от скачков напряжения. Между тем достаточно почитать мануал и в ТХ обратить внимание на диапазон входного напряжения. Насколько мне известно, пока ни один UPS не выдерживает скачка в ~ 380 вольт. Поэтому логично подключать UPS к сети через устройства защиты, которые изначально создаются под такие ситуации (например ЗАС - рассчитан на входное ~ 0 - 440 вольт). Тогда при скачке напряжения допустим в 380 вольт на входе UPS будет 0 вольт, и он просто перейдет на батареи, при этом весь потенциал придется сдерживать ЗАС, но этот девайс и рассчитан на такие экстремальные условия.:)

0
sergs
sergs
Местный

Регистрация: 05.01.2006

Кострома

Сообщений: 224

27.12.2007 в 15:32:51

2 ppkvin: 100% истину мы так и не установили: речь идёт об объекте связи, расположен в городе, ТП в десяти метрах, отдельная линия, кроме ИБП от этой линии питается остальное оборудование. Сгорел первый UPS, его заменили резервным. На следующий день сгорел этот самый резервный. Официально запрашивали "Электросети" о возможных авариях и скачках напряжения - ответили что не было. Впрочем, неофициально тоже общались с дежурными энергетиками, результат тот же. Нам было главное понять причину выхода оборудования из строя. Так что информация от работников сервис-центров пошла "в зачёт" на будущее :) Спасибо.

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

28.12.2007 в 09:04:58

sergs написал : ТП в десяти метрах, отдельная линия

Вот как раз на недогруженных линиях возможны перенапряжения (при условии перегрузки остальных фаз и плохом контакте в нейтрали - рабочем нуле). При этом ТП перегружена, энергетики перенапряжений не фиксируют. Если только анализировать данные мониторинга сети в самом UPS, но он же сгорел...:confused:

0
sergs
sergs
Местный

Регистрация: 05.01.2006

Кострома

Сообщений: 224

28.12.2007 в 09:39:40

2 ppkvin: спасибо, понял. Тоже пойдёт "в зачёт" на будущее :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу