SKIF22
SKIF22
Новичок

Регистрация: 30.12.2007

Москва

Сообщений: 14

06.01.2008 в 23:02:02

Набросал планчик, согласно имеющихся рекомендаций. Прошу оценить.

Я только не понял, почему бы мне не поставить прямоугольные диффузоры, допустим 200х100 тот же в самом начале вместе с этим клапаном - проблем по высоте там нет, т.к. там предусматривается короб из ГК под стояк отопление и воздуховод будет его шапкой просто. Стоит ли в таком случае где-то ставить дроссели ?

Прошу заценить схемку. Спасибо!

0
Вложение
SKIF22
SKIF22
Новичок

Регистрация: 30.12.2007

Москва

Сообщений: 14

07.01.2008 в 00:07:41

Кстати, вопрос. У меня в стояках в СУ вентиляция тоакже идет прямоугольными вв 200х100. Так они сверху все облеплены какой-то дрянью типа ваты распыленной, мягкой и пушистой на ощупь - что это? Шумоизоляция? Может стоит свои облепить такой же в итоге?

0
SKIF22
SKIF22
Новичок

Регистрация: 30.12.2007

Москва

Сообщений: 14

07.01.2008 в 03:08:37

Еще про звукоизоялцию нарыл: есть какие-то мягкие саомклеющиеся типа таких
Вещь толковая? Жесткий воздуховод 200х100 в такой штуке будет сопоставим по щумоизоляция с мягким Сонодеком 127мм ? http://tutteplo.ru/images/Porilex13.jpg

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12950

07.01.2008 в 17:28:51

SKIF22 написал : Прошу заценить схемку

Нормально.

SKIF22 написал : допустим 200х100 тот же в самом начале вместе с этим

Это уже не диффузор а решетка, и то что Вы подразумеваете скорее всего настенная решетка. На потолок такие желательно не ставить, если есть возможность сделать опуск вдоль стояка и поставить решетку.

SKIF22 написал : все облеплены какой-то дрянью типа ваты

Это может быть и звукоизоляция, а может и противопож. покрытие, надо смотреть. Оно темносерого цвета??

SKIF22 написал : Может стоит свои облепить такой же в итоге?

Вы когда собирете все в кучу не закрывая гипсом запустите приточку, все сразу видно будет где зашумит и зашумит ли вообще. Вот тогда и поймете надо ли что-либо делать.
Честно говоря обклейка металла почти не дает снижения шума, сбивает шум Урса, если ею обвернуть не сдавливая мат. А вообще, первое место где зашумит вижу как раз в самом начале после выхода из установки. Избежать можно, если есть возможность дать разбег, т.е. прямой участок от установки до поворота на 90 град. сделать примерно от 50см до 1 м и эти 90 градусов заменить на два отвода 120 град, т.е. сделать более плавный поворот на 90 град. Собъет хорошо шум. И второе место - Вы правильно написали как-то - это самая первая решетка. Вот ее я бы тоже подсоединял не напрямую а как и писал через дроссель и кусок гофры уложил змейкой и подсоединился к решетке. Все остальное должно быть нормально Еще одно, после 1-ой решетки воздуховод можно усечь до 150х100

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

SKIF22
SKIF22
Новичок

Регистрация: 30.12.2007

Москва

Сообщений: 14

07.01.2008 в 22:29:41

Да, думаю, что это пожароизоляция... она серая.

Воспользовавшись очередными рекомендациями набросал новую схемку. Думаю, что от опционального воздуховода в гостиную не будет из-за высоты потолков....

Единственное что, у меня пока большие сомнения по поводы вывода в детскую, т.к. он должен торчать из стиены (ГК потолок там минимальный - 5 см и под него ничего не войдет). Поэтому играю на разнице высот и за счет этого вывожу из стены. Пока придумал схему с гибким воздуховодом. Только один вопрос, а бывают переходы с 150х100 на Д-125?

Спасибо!

0
Вложение
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12950

07.01.2008 в 22:54:07

SKIF22 написал : т.к. он должен торчать из стиены (ГК потолок там

Не ищите приключения. Нужен ли Вам этот опуск потолка??? Нет. Делается очень просто. Из того же гипсокартона выгораживаете расширительную камеру, шпаклюете ее, закрашиваете что-бы пыли небыло. Снизу подшиваете опять гипсом на направляющие чистовой потолок, у Вас внутри получается замкнутая камера. А через стенку под потолком вставляете свой водуховод и сбрасываете его в эту расширительную камеру воздух. Снизу врезаете диффузор (направляющие позволяют) и воздух перетоком за счет исбыточного давления в камере будет выходить в комнату. И никаких перепадов потолка не будет. Это первое Второе, по поводу первой решетки. Не желательно врезать на прямую в магистраль. Хоть будет стоять дроссель, хоть регулятор - зашумят они. Я уже писал выше, надо делать: центр. магистраль, в нее врезаете клапан (дроссель), подсоединяете (если возможно) 50 и более см гофры, укладываете ее змейкой и подсоединяете к диффузору (решетке ит.д.). В этом случае уйдете от прямого свиста в клапане, он будет гасится в гофре.

SKIF22 написал : бывают переходы с 150х100 на Д-125?

Смотря из чего сделано. В пластмассе видел, в металле - ребята делали.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

SKIF22
SKIF22
Новичок

Регистрация: 30.12.2007

Москва

Сообщений: 14

08.01.2008 в 00:27:52

С выходом в детскую все решил нормально, такого опуска там не будет, т.к. в детской потолок будет меьше в том месте из-за кривизны потолка - всего 3 см., поэтому просто будет простой переход без всяких гофр и прочего.

А вот по первой точке выхода, остается проблема.
Мне просто негде разместить эти гофры змейкой и прочее :) Если тако вариант:

  1. Ставлю дроссель с решеткой посередине комнаты (2 м от первоначальной точки)
  2. Решетку делую посередине комнаты без дросселя вообще. Будет ли свит при таких вариантах и дойдет ли что-то до второй точки, если вообще без дросселя? Можно поставить решетку 100х100, а магистраль везде 200х100.
0
SKIF22
SKIF22
Новичок

Регистрация: 30.12.2007

Москва

Сообщений: 14

08.01.2008 в 04:16:20

АААА! Что ж я так туплю, вечно хочется что-то навернуть :))) От установки ПВУ две дырки идут! Одну я запитаю гибким сонодеком 127 мм прямо через дырку в стене и диффузор, предварительно, поставив там дроссель, а в детскую уже пойдет воздуховод 200х100 спокойно безо всякиз дырок и дросселей в спальне...

Эврика!

Осталось два вопроса:

  1. В стене под дырку д=127 нужно вставлять гильзу?, чтобы к ней подсоединить гибкий вв с внешней стороны и воткнуть в нее диффузор с внутренней?
  2. Как подсоединять дроссель на эту маленькую линию? Сразу росле установки ПВУ дроссель, а на него уже гибкий ВВ и в стену?

Спасибо!

0
SKIF22
SKIF22
Новичок

Регистрация: 30.12.2007

Москва

Сообщений: 14

08.01.2008 в 04:56:36

И еще вопрос:

учитывая, что отвод жесктим воздуховодом пойдет только на детскую + скорее всего я заложу трассу до гостиной.

Стоит ли его делать все еще 200х100 или достаточно 150х100 ? Выход из установки Д=127 (2 штуки, один из которых пойдет на спальню). Для меня не проблема уместить 200х100 - вопрос нужно ли это или я ничего не выигрывают, с точки зрения шума, в первую очередь. Пока, мне кажется, чем больше - тем тише :) Я прав?

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12950

08.01.2008 в 11:46:59

SKIF22 написал : В стене под дырку д=127 нужно вставлять гильзу?,

Обязательно, гильзу эту надо аккуратно запенить, на выходе поставить дроссель типа такого: http://www.rusklimat.ru/catalog/air-ventilation-system/network-elements/round-air-dampers2/9728.html К нему можно поставить гильзу как удлиннитель а можно напрямую подсоединить гофру. А подсоединяется так: к установке крепится гильза (или просто вставляется), пените в стене. далее в гильзу вставляется клапан (обычно стыкуется нормально), саморезами крепится жестко. А далее уже крепите гофру.

SKIF22 написал : Стоит ли его делать все еще 200х100 или достаточно 150х100 ?

п.15

Ким написал : Еще одно, после 1-ой решетки воздуховод можно усечь до 150х100

п. 11

Ким написал : В начале воздуховод (если в металле) 200х100, после 1-ой решетки - желательно 150х100

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Laa911
Laa911
Местный

Регистрация: 24.03.2008

Москва

Сообщений: 168

14.12.2009 в 00:50:43

А можете поделится ощущениями, опытом использования PVU Тоже стою перед выбором... хочется понять

  1. насколько улучшилось качество воздуха и его кол-во в комнатах
  2. как много набегает зимой по счетчику за свет
  3. какие слабые есть места
  4. на что обратить внимание при монтаже
  5. можно ли его включать в обычную розетку.. или надо вести отдельный кабель от щитка?
0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу