Квартира - новостройка, в которой стоит только временный внутриквартирный щиток. Почитал форум и сгенерил схему - в прикрепленном файле. ТУ на квартиру: трехфазка 380В 9,5 кВт. В прикрепленном файле изображены этажный и квартирный щитки. Просьба прокомментировать схему внутриквартирного щитка!
02.01.2008 в 16:36:11
Что-то мне кажется, что на 3-фазную плиту лучше поставить 3-полюсный автомат 20А. Там же на 1-й и 2-й фазах по 2 конфорки висит. 16А может не хватить.
перераспределяйте автоматы между фазами. Каждая фаза - максимум 25А, 5 кВт. А у вас на 3-й фазе - все энергоемкое оборудование, вся кухня, водогреи и стиралка.
02.01.2008 в 18:02:00
Исправил:
Выкладываю исправленную схему.
03.01.2008 в 23:02:33
Помозговал со схемой еще денек и переделал ее.
Покапался в инете - в основном варочные панели подключаются к двум фазам. Следовательно подклчил ее к L1 и L2. Все остальное раскидал пропорционально по нагрузкам. Правильно ли распределил все по группам и подобрал УЗО? Автоматы В или все же С ставить? Весь свет и варочную без автоматов можно оставить?
Помогите, плиз, довести ее до ума!!! Больше обратиться не к кому...
04.01.2008 в 15:13:30
Homa написал : и подобрал УЗО?
Ставьте УЗО типа А.
04.01.2008 в 23:22:56
2Homa Автоматы с характеристикой "В" сработают при 3х-5и кратном токе КЗ, а с хар-кой "С" , по-момоему, при 5и-10и кратном токе ( то есть 10 А автомат с характеристикой "В" отключится мгновенно при 30-50А, а с "С" при 50-100. Если дома нет могучих двигателей кВт эдак на 3 и своего лифта :) то ИМХО лучше "В". У меня стоят "С" (других у нас нет) - но я спокоен у меня ток КЗ на самой дальней розетке 210-220А (мерял сопротивление петли фаза-ноль).