12.01.2008 в 13:10:41
По контакторам прояснилось. Себе ставить не буду. Поставлю ДПН-260 в пару к УЗО - и всё.
12.01.2008 в 13:18:05
evgenygrig написал : Поставлю ДПН-260
аднака возврат в рабочее положение только вручную- не беспокоит? а холодильник не разморозится?
12.01.2008 в 18:17:02
Ничуть не беспокоит - такое если случится, то 1 раз в 20 лет. Зато исключается лишнее устройство в цепи.
17.01.2008 в 14:06:13
Купил металлический шкаф, на нем есть какие-то болты, на самом корпусе и дверце. Это для подключения к земле?
17.01.2008 в 22:23:09
2bobroff Угу. Для подключения перемычкой к шине РЕ. Дверцу формально не требуется занулять, если на ней нет электроприборов и всяких там кнопок, выключателей, лампочек... Но я бы занулил :)
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
17.01.2008 в 22:34:28
Kamikaze написал : Дверцу формально не требуется занулять
И формально и реально обязательна перемычка РЕ проводником от дверцы на РЕ шину щитка! Как и видимое соединение шины РЕ с корпусом щитка, в случае сомнений в качестве соединения - перемычка с корпуса на шину.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
17.01.2008 в 23:55:05
1.7.77. Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе TN и заземлять в системах IT и ТТ:
3) съемные или открывающиеся части металлических каркасов камер распределительных устройств, шкафов, ограждений и т. п., если на съемных (открывающихся) частях не установлено электрооборудование или если напряжение установленного электрооборудования не превышает значений, указанных в 1.7.53;
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
18.01.2008 в 20:50:52
Вот что у меня в итоге получилось с Вашей помощью. Всем огромное спасибо!!!
18.01.2008 в 21:14:19
2bobroff Не видно как сделан мотаж автоматов, но провод на дверцу очень длинный - при закрывании его петля то и дело будет толкать провода к счетчику. Только не говорите, что там провода толстые и ничего им не будет - монтаж должен быть неподвижен и, соответственно, зафиксирован. "Вода камень точит".
18.01.2008 в 23:11:15
avmal написал : 2bobroff Не видно как сделан мотаж автоматов, но провод на дверцу очень длинный - при закрывании его петля то и дело будет толкать провода к счетчику. Только не говорите, что там провода толстые и ничего им не будет - монтаж должен быть неподвижен и, соответственно, зафиксирован. "Вода камень точит".
Если сделать короткий провод, он не перегнется, не сломается?
18.01.2008 в 23:22:24
bobroff написал : Если сделать короткий провод, он не перегнется, не сломается? Пожаловаться на это сообщение
А Вы что ли моножилой сделали?!
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу