2bobroff Вы, наверное стояли в неметаллических тапочках, не в луже воды, и не держась второй рукой за некрашенную стальную водопроводную трубу? Просто ток утечки в Вас не превысил порога срабатывания УЗО, и был ощутимым, но не смертельным - что подтверждается самим фактом существования поста №161 :)
avmal написал : Но лучше проверку делать кнопкой "ТЕСТ". Каждый организм по-разному реагирует даже на малые токи.
Вот что интересно, в УЗО АсКо на 10мА и 30мА тестовый резистор одинаковый, дающий тестовый ток намного превышающий уставку. Выходит, надежнее проверять своим резистором, дающим "утечку", соответствующую уставке данного УЗО, а то тут приводили пример, что какое-то УЗО, хотя и срабатывало от кнопки ТЕСТ, но существенно потеряло чувствительность (отключалось при токе, превышающем уставку).
Как у порядочных брендовых УЗО обстоит дело с тестовыми резисторами, соответствуют ли они номиналу, или тоже ставятся с гарантированным запасом?
Хотя, возможно, производитель по-своему прав, если УЗО может применяться при напряжении меньше 220В, то тестовый резистор должен обеспечивать прохождение теста при минимально допустимом напряжении сети. А на 220В получается приличный запас.