Аватар пользователя
Александр Ро

Местный

Регистрация: 16.06.2006

Екатеринбург

Сообщений: 1662

06.01.2008 в 14:10:07

#598927

Хочу поставить на вытяжку вентилятор из этой серии:
http://global.solerpalau.com/product.jsp?PRODUCTID=161&CATEGORYID=41

У этой фирмы есть такой аксессуар, как регулятор оборотов

По сути, как я понял, это -- полный аналог осветительного диммера импульсного типа.

Можно ли заменить его на, скажем, диммер Legrand Valena? Он и дешевле, и красивее...

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

06.01.2008 в 16:59:04

#599100

Солер-палау очень продвинутый производитель вент оборудования и все производится исключительно в Испании...соответственно цена буржуйская. Аналог такого вентилятора от Домовент будет стоить в 4 раза дешевле. А регулятор тот стоит 25 - 30 баксов...нет смысла его на что-либо заменять

0
Аватар пользователя
кныш

Местный

Регистрация: 02.07.2007

Одинцово

Сообщений: 589

06.01.2008 в 17:58:15

#599161

Александр Ро написал : Хочу поставить на вытяжку вентилятор из этой серии:

эти балалайки регулировке не поддаются. И зачем это надо??? ;) ;)

0
Аватар пользователя
Screen

Местный

Регистрация: 06.07.2007

Одесса

Сообщений: 804

06.01.2008 в 19:26:19

#599267

кныш написал : эти балалайки регулировке не поддаются.

Можно попробывать обычным диммером.Хотя нагрузка не актив.

0
Аватар пользователя
VladM

Местный

Регистрация: 05.12.2006

Саратов

Сообщений: 2059

07.01.2008 в 10:44:14

#599873

Мне так кажется достаточно двух скоростей - полной и пониженной. Пониженная достигается установкой неполярного конденсатора (подбор 1-6 МкФ) последовательно с вентилятором. Соответсвенно двухклавишный выключатель - и всё!

0
Аватар пользователя
pzotov

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 558

07.01.2008 в 17:29:55

#600207

2кныш
Однофазные движки очень даже поддаются регулировке при помощи регуляторов напряжения. Снижение скорости иногда полезно на предмет уменьшения шума.

0
Аватар пользователя
OMON

Местный

Регистрация: 01.10.2007

Москва

Сообщений: 369

07.01.2008 в 17:54:41

#600236

pzotov написал : Снижение скорости иногда полезно на предмет уменьшения шума.

Присмотритесь к SILENT-100. Они малошумные и без регулятора оборотов.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12650

07.01.2008 в 17:59:50

#600244

Эти "карлсоны" в основном изменением напряжения не регулируются, проходили

pzotov написал : Однофазные движки очень даже поддаются регулировке при помощи регуляторов напряжения.

Не любой. Возьмите S&P. Какие-то регулируются а у каких-то две скорости сделаны и все. Все в теорию упирается

0

Это мое мнение и его не навязываю

Аватар пользователя
pzotov

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 558

07.01.2008 в 18:23:01

#600271

2Ким
Как раз в теории все нормально - конструкция все определяет.
Посмотрите на кондиционеры - там сплошь и рядом регулирование вентилятора конденсатора осуществляется изменением (снижением) напряжения питания. Выпускается куча регуляторов (Овен, Eliwell, и др.) построенных на этом принципе. 2OMON
Иногда шумит не сам вентилятор, а поток воздуха в тракте..

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12650

07.01.2008 в 20:14:53

#600361

pzotov написал : там сплошь и рядом регулирование вентилятора конденсатора осуществляется изменением (снижением) напряжения питания.

Насколько встречал, изменяется перключением на другую обмотку, проще говоря изменяется число полюсов

0

Это мое мнение и его не навязываю

Аватар пользователя
Александр Ро

Местный

Регистрация: 16.06.2006

Екатеринбург

Сообщений: 1662

07.01.2008 в 22:51:52

#600570

Эк народ то разнесло...

Речь идет о вентиляторе S&P Silent 300. Хоть он и Silent, а шумит на всю свою дурь достаточно. Хочется снизить обороты и при его размере поиметь производительность мелкого, зато тихо.

Регулятор оборотов родной S&P ставится в разрыв фазы. Как выключатель. Продавцы твердят как заведенные про "тиристорное" управление. Это, как я понимаю просто переменная скважность включения/выключения при большой ( >>50 гц)частоте.

Внимание, вопрос: Приличный осветительный диммер за сопоставимые деньги (1200-1500р), например Legrand Valenа -- это тоже импульсный регулятор потребляемой мощности, или просто тупой реостат за лохматые бабки? В каталоге про него написано "Светорегулятор 40-400 Вт для ламп накаливания и галогенных ламп 230 В~". Как оно галогенными лампами управляет?

P.S. Про конденсатор я в курсе был, хотя неполярные (неэлектролиты) такой емкости имеют довольно неприличный размер. В подрозетник вставлять будет неудобно.

P.P.S тут кто-то заикался про нагрузку "неактив". То есть что, электродвигатель вентилятора -- это реактивная нагрузка?

0
Аватар пользователя
iale

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

07.01.2008 в 23:32:41

#600624

Александр Ро написал : Внимание, вопрос: Приличный осветительный диммер за сопоставимые деньги (1200-1500р), например Legrand Valenа -- это тоже импульсный регулятор потребляемой мощности, или просто тупой реостат за лохматые бабки? В каталоге про него написано "Светорегулятор 40-400 Вт для ламп накаливания и галогенных ламп 230 В~". Как оно галогенными лампами управляет?

Так же как и обычными, за счет изменения угла включения симистора. Сделать реостат на 500 Вт в габаритах розетки нереально.

0
Аватар пользователя
Александр Ро

Местный

Регистрация: 16.06.2006

Екатеринбург

Сообщений: 1662

08.01.2008 в 07:59:18

#600813

iale написал : Так же как и обычными, за счет изменения угла включения симистора. Сделать реостат на 500 Вт в габаритах розетки нереально.

Ага. То есть можно попробовать. Что такое симистор я почитал. Термин "угол включения" буду считать скважностью управляющего сигнала.

0
Аватар пользователя
Александр Ро

Местный

Регистрация: 16.06.2006

Екатеринбург

Сообщений: 1662

08.01.2008 в 08:43:57

#600816

P.S. Почитал еще. Понял и что имелось ввиду под "углом включения". Вроде бы электродвигателями точно так же управляют.

Буду просить в электромагазине собрать "лабораторную установку". Или просто даже тупо куплю, не заработает -- в детскую диммер поставлю.

0
Аватар пользователя
pzotov

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 558

08.01.2008 в 12:47:24

#600977

2Александр Ро
Принцип действия диммера - (фазовый регулятор напряжения) такой же. Но может отличие наблюдаться в схемотехнике. Все таки нагрузка не чисто активная. Нужно эксперементировать.

0
Аватар пользователя
Дмитрий М

Местный

Регистрация: 01.04.2006

Москва

Сообщений: 125

08.01.2008 в 12:48:51

#600979

Лежат у меня фирменные регуляторы для элдвигателей вентиляторов, по начинке как диммеры точно (симистор, фазосдвигающая цепь, но ещё большой дроссель во весь диаметр подрозетника). С некоторыми вентиляторами работали, с некоторыми нет. С лампочками работали без проблем. Единственное жужат при малой яркости (жужит сам дроссель при малых углах открывания). Похоже, далеко не все асинхронники позволяют регулировать себя таким образом. Лучше попробовать при покупке. Думаю, если вентилятор будет регулироваться от фирменного, то и от обычного диммера тоже.

0
Аватар пользователя
Screen

Местный

Регистрация: 06.07.2007

Одесса

Сообщений: 804

08.01.2008 в 16:48:22

#601187

Александр Ро написал : P.P.S тут кто-то заикался про нагрузку "неактив". То есть что, электродвигатель вентилятора -- это реактивная нагрузка?

Активная нагрузка у приборов, потребляемая энергия которых превращается в тепло (утюги, чайники, лампочки накаливания, электроплиты, обогреватели и т.п.) Реактивной нагрузкой обладают остальные приборы, у которых в конструкции присутствуют катушки индуктивности (двигатели) и/или конденсаторы, например дрель или холодильник. В реактивных нагрузках часть энергии превращается в тепло (активная составляющая), а часть в образование электромагнитных полей (реактивная составляющая).

0
Аватар пользователя
pzotov

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 558

08.01.2008 в 19:00:07

#601297

2Screen
Не только в тепло (для двигателя это потери), но и в механическую работу тоже. Двигатель правильнее считать комплексной (а не реактивной) нагрузкой.

0
Аватар пользователя
Александр Ро

Местный

Регистрация: 16.06.2006

Екатеринбург

Сообщений: 1662

08.01.2008 в 21:11:41

#601422

Дмитрий М написал : Лежат у меня фирменные регуляторы для элдвигателей вентиляторов, по начинке как диммеры точно (симистор, фазосдвигающая цепь, но ещё большой дроссель во весь диаметр подрозетника). С некоторыми вентиляторами работали, с некоторыми нет. С лампочками работали без проблем. Единственное жужат при малой яркости (жужит сам дроссель при малых углах открывания). Похоже, далеко не все асинхронники позволяют регулировать себя таким образом. Лучше попробовать при покупке. Думаю, если вентилятор будет регулироваться от фирменного, то и от обычного диммера тоже.

Спасибо. Видимо буду просто пробовать.

0
Аватар пользователя
serezhiki

Местный

Регистрация: 26.07.2007

Ижевск

Сообщений: 1389

09.01.2008 в 14:04:31

#601997

Результаты экспериментов огласите, пижалуйста... А то у самого до эспериментов руки не доходят...

0
Аватар пользователя
serezhiki

Местный

Регистрация: 26.07.2007

Ижевск

Сообщений: 1389

09.01.2008 в 14:07:36

#602000

И вентилятор, собака завывающая, ужо на чердаке живает, потрогать его, греется или нет, сложновато. При -25 наверно не погорит, да сейчас и необходимости нет его включать. А летом полагаю нужен будет.

0
Аватар пользователя
ГОГА

Местный

Регистрация: 07.01.2008

Рига

Сообщений: 14

09.01.2008 в 18:42:11

#602258

Как-то ко мне соседи из сервиза пришли и просят сделать регулятор вентилятора. Я им предложил диммер поставить. Они говорят, что ставили, но работает около недели, потом горит вентилятор или диммер. Вентилятор у них вытяжной маленький, в квартире такие ставить. Так вот, по теории, число оборотов асинхронного двигателя зависит от частоты сети. При уменьшении напряжения падает мощность вентилятора и ротор начинает проскальзывать относительно поля статора. При каких-то оборотах происходит фазовый сдвиг и получается режим КЗ. В результате сгорает тот, кто послабже. С помощью конденсатора можно добиться такого же эффекта. Ребята сказали, что есть вентиляторы идущие в комплекте с регулятором, но стоят они весьма дорого.

0
Аватар пользователя
Александр Ро

Местный

Регистрация: 16.06.2006

Екатеринбург

Сообщений: 1662

09.01.2008 в 21:48:03

#602459

Попробовал. Куйня получилась. Крутится явно слабо и гудит (жужит) при этом. Буду пробовать конденсатор приспособить. У меня на работе так "придушен" асинхронник трехфазный старинный от СМ-ЭВМ. А может и ваще от БЭСМ еще.

Причем, похоже у Легранда есть еще какой-то диммер на 25-500вт. В каталоге записано, что он для лампочек с трансформаторным питанием. В моем диммере паспорт универсальный и на тот диммер тоже. Там в одной из схем включения его была нарисована нагрузка в виде кружка с буквой M внутри. Это что имелось ввиду? Правда все равно тот диммер не купить совсем :(

0
Аватар пользователя
Александр Ро

Местный

Регистрация: 16.06.2006

Екатеринбург

Сообщений: 1662

09.01.2008 в 21:49:11

#602461

ГОГА написал : Ребята сказали, что есть вентиляторы идущие в комплекте с регулятором, но стоят они весьма дорого.

К моему вентилятору есть фирменный регулятор. Но он в полтора раза дороже и по дизайну плохо вкорячивается у меня.

0
Аватар пользователя
serezhiki

Местный

Регистрация: 26.07.2007

Ижевск

Сообщений: 1389

10.01.2008 в 09:28:29

#602789

Александр Ро написал : асинхронник трехфазный старинный от СМ-ЭВМ.

Вот и у меня такой зверь стоит, но он не придушен, он так работает за счет сдвига фазы в обмотке. По паспорту (есть и паспорт) фазосдвигающий конденсатор 0,5 мкф. Но регулировать можно и уменьшением напряжения, на что я и надеялся, поскольку симистор регулирует обрезая полуволну. Но форма на выходе димера далека от совершенства... Поэтому и ждал результатов эксперимента. Жалко. Изменяя сдвиг фазы приведем к повышению температуры обмоток. Жалко... Видать не судьба. Или менять на малопроизводительный или смириться с воем.

0
Аватар пользователя
azus6

Местный

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

10.01.2008 в 13:34:37

#603124

Вообще для любых асинхронников регулировка УМЕНЬШЕНИЕМ напряжения ОЧЕНЬ НЕЖЕЛАТЕЛЬНА. дело в том,что вращающий момент асинхронника падает пропорционально КВАДРАТУ напряжения. А сопротивление движению остается прежним. Вот двигатель и входит в режим перегрузки.Поэтому реостаты,реакторы(катушки),автотрансформаторы применяются только для ПУСКА. А потом ОБЯЗАТЕЛЬНО выключаются

Потому что если бы все было так просто,то не стали бы делать для асинхронников сложное ЧАСТОТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. А диммерами и светорегуляторами можно регулировать только КОЛЛЕКТОРНЫЕ электродвигатели (настольные вентиляторы,пылесосы, электродрели).

0
Аватар пользователя
VladM

Местный

Регистрация: 05.12.2006

Саратов

Сообщений: 2059

10.01.2008 в 14:45:39

#603216

azus6 написал : сопротивление движению остается прежним.

К вентиляторным двигателям это не относится...

0
Аватар пользователя
serezhiki

Местный

Регистрация: 26.07.2007

Ижевск

Сообщений: 1389

10.01.2008 в 15:41:58

#603292

2azus6 Дык усе понимаю, чудес не бывает. Но не делать же для копеешного вентилятора частотный привод! (Индрамат или Siemens) Жирно будет, факт.

0
Аватар пользователя
oKELA

Местный

Регистрация: 02.03.2007

Одесса

Сообщений: 370

10.01.2008 в 17:54:03

#603447

azus6 написал : для любых асинхронников регулировка УМЕНЬШЕНИЕМ напряжения ОЧЕНЬ НЕЖЕЛАТЕЛЬНА.

Это правило не распространяется на вентиляторную нагрузку (см. книги по электроприводу), наоборот, при вентиляторной нагрузке - это один из способов регулирования частоты вращения электродвигателя. Кстати, многие рационализаторы в СССР использовали ЛАТР для регулирования скорости "подхалимов" направленных на радиатор отопления.

0
Аватар пользователя
azus6

Местный

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

10.01.2008 в 18:06:01

#603457

Ну справочники по электроприводу у меня есть. И там написано, что с уменьшением скорости вращения---резко падает КПД вентилятора. А оно нам надо???

Да,кстати а правда ,что вы утверждаете,что если напрвить вентилятор на батарею,то теплосъем увеличиться , а соседям снизу станет холоднее??

У меня электрическое отопление,т.ч проверить не могу.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу