06.01.2008 в 14:10:07
#598927
Хочу поставить на вытяжку вентилятор из этой серии:
У этой фирмы есть такой аксессуар, как
По сути, как я понял, это -- полный аналог осветительного диммера импульсного типа.
Можно ли заменить его на, скажем, диммер Legrand Valena? Он и дешевле, и красивее...
06.01.2008 в 16:59:04
#599100
Солер-палау очень продвинутый производитель вент оборудования и все производится исключительно в Испании...соответственно цена буржуйская. Аналог такого вентилятора от Домовент будет стоить в 4 раза дешевле. А регулятор тот стоит 25 - 30 баксов...нет смысла его на что-либо заменять
06.01.2008 в 17:58:15
#599161
Александр Ро написал : Хочу поставить на вытяжку вентилятор из этой серии:
эти балалайки регулировке не поддаются. И зачем это надо??? ;) ;)
06.01.2008 в 19:26:19
#599267
кныш написал : эти балалайки регулировке не поддаются.
Можно попробывать обычным диммером.Хотя нагрузка не актив.
07.01.2008 в 10:44:14
#599873
Мне так кажется достаточно двух скоростей - полной и пониженной. Пониженная достигается установкой неполярного конденсатора (подбор 1-6 МкФ) последовательно с вентилятором. Соответсвенно двухклавишный выключатель - и всё!
07.01.2008 в 17:29:55
#600207
2кныш
Однофазные движки очень даже поддаются регулировке при помощи
регуляторов напряжения. Снижение скорости иногда полезно на предмет
уменьшения шума.
07.01.2008 в 17:54:41
#600236
pzotov написал : Снижение скорости иногда полезно на предмет уменьшения шума.
Присмотритесь к SILENT-100. Они малошумные и без регулятора оборотов.
07.01.2008 в 17:59:50
#600244
Эти "карлсоны" в основном изменением напряжения не регулируются, проходили
pzotov написал : Однофазные движки очень даже поддаются регулировке при помощи регуляторов напряжения.
Не любой. Возьмите S&P. Какие-то регулируются а у каких-то две скорости сделаны и все. Все в теорию упирается
Это мое мнение и его не навязываю
07.01.2008 в 18:23:01
#600271
2Ким
Как раз в теории все нормально - конструкция все определяет.
Посмотрите на кондиционеры - там сплошь и рядом регулирование вентилятора
конденсатора осуществляется изменением (снижением) напряжения питания.
Выпускается куча регуляторов (Овен, Eliwell, и др.) построенных на этом принципе.
2OMON
Иногда шумит не сам вентилятор, а поток воздуха в тракте..
07.01.2008 в 20:14:53
#600361
pzotov написал : там сплошь и рядом регулирование вентилятора конденсатора осуществляется изменением (снижением) напряжения питания.
Насколько встречал, изменяется перключением на другую обмотку, проще говоря изменяется число полюсов
Это мое мнение и его не навязываю
07.01.2008 в 22:51:52
#600570
Эк народ то разнесло...
Речь идет о вентиляторе S&P Silent 300. Хоть он и Silent, а шумит на всю свою дурь достаточно. Хочется снизить обороты и при его размере поиметь производительность мелкого, зато тихо.
Регулятор оборотов родной S&P ставится в разрыв фазы. Как выключатель. Продавцы твердят как заведенные про "тиристорное" управление. Это, как я понимаю просто переменная скважность включения/выключения при большой ( >>50 гц)частоте.
Внимание, вопрос: Приличный осветительный диммер за сопоставимые деньги (1200-1500р), например Legrand Valenа -- это тоже импульсный регулятор потребляемой мощности, или просто тупой реостат за лохматые бабки? В каталоге про него написано "Светорегулятор 40-400 Вт для ламп накаливания и галогенных ламп 230 В~". Как оно галогенными лампами управляет?
P.S. Про конденсатор я в курсе был, хотя неполярные (неэлектролиты) такой емкости имеют довольно неприличный размер. В подрозетник вставлять будет неудобно.
P.P.S тут кто-то заикался про нагрузку "неактив". То есть что, электродвигатель вентилятора -- это реактивная нагрузка?
07.01.2008 в 23:32:41
#600624
Александр Ро написал : Внимание, вопрос: Приличный осветительный диммер за сопоставимые деньги (1200-1500р), например Legrand Valenа -- это тоже импульсный регулятор потребляемой мощности, или просто тупой реостат за лохматые бабки? В каталоге про него написано "Светорегулятор 40-400 Вт для ламп накаливания и галогенных ламп 230 В~". Как оно галогенными лампами управляет?
Так же как и обычными, за счет изменения угла включения симистора. Сделать реостат на 500 Вт в габаритах розетки нереально.
08.01.2008 в 07:59:18
#600813
iale написал : Так же как и обычными, за счет изменения угла включения симистора. Сделать реостат на 500 Вт в габаритах розетки нереально.
Ага. То есть можно попробовать. Что такое симистор я почитал. Термин "угол включения" буду считать скважностью управляющего сигнала.
08.01.2008 в 08:43:57
#600816
P.S. Почитал еще. Понял и что имелось ввиду под "углом включения". Вроде бы электродвигателями точно так же управляют.
Буду просить в электромагазине собрать "лабораторную установку". Или просто даже тупо куплю, не заработает -- в детскую диммер поставлю.
08.01.2008 в 12:47:24
#600977
2Александр Ро
Принцип действия диммера - (фазовый регулятор напряжения) такой же. Но может отличие
наблюдаться в схемотехнике. Все таки нагрузка не чисто активная. Нужно эксперементировать.
08.01.2008 в 12:48:51
#600979
Лежат у меня фирменные регуляторы для элдвигателей вентиляторов, по начинке как диммеры точно (симистор, фазосдвигающая цепь, но ещё большой дроссель во весь диаметр подрозетника). С некоторыми вентиляторами работали, с некоторыми нет. С лампочками работали без проблем. Единственное жужат при малой яркости (жужит сам дроссель при малых углах открывания). Похоже, далеко не все асинхронники позволяют регулировать себя таким образом. Лучше попробовать при покупке. Думаю, если вентилятор будет регулироваться от фирменного, то и от обычного диммера тоже.
08.01.2008 в 16:48:22
#601187
Александр Ро написал : P.P.S тут кто-то заикался про нагрузку "неактив". То есть что, электродвигатель вентилятора -- это реактивная нагрузка?
Активная нагрузка у приборов, потребляемая энергия которых превращается в тепло (утюги, чайники, лампочки накаливания, электроплиты, обогреватели и т.п.) Реактивной нагрузкой обладают остальные приборы, у которых в конструкции присутствуют катушки индуктивности (двигатели) и/или конденсаторы, например дрель или холодильник. В реактивных нагрузках часть энергии превращается в тепло (активная составляющая), а часть в образование электромагнитных полей (реактивная составляющая).
08.01.2008 в 19:00:07
#601297
2Screen
Не только в тепло (для двигателя это потери), но и в механическую работу тоже.
Двигатель правильнее считать комплексной (а не реактивной) нагрузкой.
08.01.2008 в 21:11:41
#601422
Дмитрий М написал : Лежат у меня фирменные регуляторы для элдвигателей вентиляторов, по начинке как диммеры точно (симистор, фазосдвигающая цепь, но ещё большой дроссель во весь диаметр подрозетника). С некоторыми вентиляторами работали, с некоторыми нет. С лампочками работали без проблем. Единственное жужат при малой яркости (жужит сам дроссель при малых углах открывания). Похоже, далеко не все асинхронники позволяют регулировать себя таким образом. Лучше попробовать при покупке. Думаю, если вентилятор будет регулироваться от фирменного, то и от обычного диммера тоже.
Спасибо. Видимо буду просто пробовать.
09.01.2008 в 14:04:31
#601997
Результаты экспериментов огласите, пижалуйста... А то у самого до эспериментов руки не доходят...
09.01.2008 в 14:07:36
#602000
И вентилятор, собака завывающая, ужо на чердаке живает, потрогать его, греется или нет, сложновато. При -25 наверно не погорит, да сейчас и необходимости нет его включать. А летом полагаю нужен будет.
09.01.2008 в 18:42:11
#602258
Как-то ко мне соседи из сервиза пришли и просят сделать регулятор вентилятора. Я им предложил диммер поставить. Они говорят, что ставили, но работает около недели, потом горит вентилятор или диммер. Вентилятор у них вытяжной маленький, в квартире такие ставить. Так вот, по теории, число оборотов асинхронного двигателя зависит от частоты сети. При уменьшении напряжения падает мощность вентилятора и ротор начинает проскальзывать относительно поля статора. При каких-то оборотах происходит фазовый сдвиг и получается режим КЗ. В результате сгорает тот, кто послабже. С помощью конденсатора можно добиться такого же эффекта. Ребята сказали, что есть вентиляторы идущие в комплекте с регулятором, но стоят они весьма дорого.
09.01.2008 в 21:48:03
#602459
Попробовал. Куйня получилась. Крутится явно слабо и гудит (жужит) при этом. Буду пробовать конденсатор приспособить. У меня на работе так "придушен" асинхронник трехфазный старинный от СМ-ЭВМ. А может и ваще от БЭСМ еще.
Причем, похоже у Легранда есть еще какой-то диммер на 25-500вт. В каталоге записано, что он для лампочек с трансформаторным питанием. В моем диммере паспорт универсальный и на тот диммер тоже. Там в одной из схем включения его была нарисована нагрузка в виде кружка с буквой M внутри. Это что имелось ввиду? Правда все равно тот диммер не купить совсем :(
09.01.2008 в 21:49:11
#602461
ГОГА написал : Ребята сказали, что есть вентиляторы идущие в комплекте с регулятором, но стоят они весьма дорого.
К моему вентилятору есть фирменный регулятор. Но он в полтора раза дороже и по дизайну плохо вкорячивается у меня.
10.01.2008 в 09:28:29
#602789
Александр Ро написал : асинхронник трехфазный старинный от СМ-ЭВМ.
Вот и у меня такой зверь стоит, но он не придушен, он так работает за счет сдвига фазы в обмотке. По паспорту (есть и паспорт) фазосдвигающий конденсатор 0,5 мкф. Но регулировать можно и уменьшением напряжения, на что я и надеялся, поскольку симистор регулирует обрезая полуволну. Но форма на выходе димера далека от совершенства... Поэтому и ждал результатов эксперимента. Жалко. Изменяя сдвиг фазы приведем к повышению температуры обмоток. Жалко... Видать не судьба. Или менять на малопроизводительный или смириться с воем.
10.01.2008 в 13:34:37
#603124
Вообще для любых асинхронников регулировка УМЕНЬШЕНИЕМ напряжения ОЧЕНЬ НЕЖЕЛАТЕЛЬНА. дело в том,что вращающий момент асинхронника падает пропорционально КВАДРАТУ напряжения. А сопротивление движению остается прежним. Вот двигатель и входит в режим перегрузки.Поэтому реостаты,реакторы(катушки),автотрансформаторы применяются только для ПУСКА. А потом ОБЯЗАТЕЛЬНО выключаются
Потому что если бы все было так просто,то не стали бы делать для асинхронников сложное ЧАСТОТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. А диммерами и светорегуляторами можно регулировать только КОЛЛЕКТОРНЫЕ электродвигатели (настольные вентиляторы,пылесосы, электродрели).
10.01.2008 в 14:45:39
#603216
azus6 написал : сопротивление движению остается прежним.
К вентиляторным двигателям это не относится...
10.01.2008 в 15:41:58
#603292
2azus6 Дык усе понимаю, чудес не бывает. Но не делать же для копеешного вентилятора частотный привод! (Индрамат или Siemens) Жирно будет, факт.
10.01.2008 в 17:54:03
#603447
azus6 написал : для любых асинхронников регулировка УМЕНЬШЕНИЕМ напряжения ОЧЕНЬ НЕЖЕЛАТЕЛЬНА.
Это правило не распространяется на вентиляторную нагрузку (см. книги по электроприводу), наоборот, при вентиляторной нагрузке - это один из способов регулирования частоты вращения электродвигателя. Кстати, многие рационализаторы в СССР использовали ЛАТР для регулирования скорости "подхалимов" направленных на радиатор отопления.
10.01.2008 в 18:06:01
#603457
Ну справочники по электроприводу у меня есть. И там написано, что с уменьшением скорости вращения---резко падает КПД вентилятора. А оно нам надо???
Да,кстати а правда ,что вы утверждаете,что если напрвить вентилятор на батарею,то теплосъем увеличиться , а соседям снизу станет холоднее??
У меня электрическое отопление,т.ч проверить не могу.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий