08.01.2008 в 17:59:25
Собираюсь полностью менять проводку в квартире. Посоветуйте что не так
08.01.2008 в 18:46:11
Скажу только, что кабеля пойдет около километра
08.01.2008 в 18:56:17
2asvar
Я где-то читал, что на свет надо 3х1,5. Вроде в ПУЭ :)
Для соблюдения селективности УЗО, вводное УЗО должно выбираться в соответствии с рекомендацией производителя, а обычно это УЗО типа S 0,3А.
08.01.2008 в 19:54:16
То что отводится на кухню, то рядом с вводом кабеля и установкой всех автоматов, так что там кабеля уйдет совсем не много, на счёт 3х1,5 кабеля на свет и УЗО типа S 0,3А спасибо.
08.01.2008 в 20:44:01
asvar написал : УЗО типа S 0,3А спасибо.
Незачто, но девайс дорогой, к тому-же не у всех производителей встречается, и у некоторых есть только 4р (а это будет около 75 у.е) Кстати, если делать для себя, то среди форумчан принято 1,5 - 10А, 2,5 - 16А. Ключевые слова "для себя" и "принято" - т.е это не догма, а так...лёгкое проявление паранои или запасливости :)
08.01.2008 в 21:06:09
Не вполне понятно, зачем собирать на один автомат свет и розетки в одном помещении - тем более, что ведете двумя разными кабелями. Это же неудобно, чините верхний свет, а от розетки переноску включить нельзя. Тем более, что формально по ПУЭ нельзя ставить кабель сечением 1.5 под автомат 16А.
08.01.2008 в 21:37:18
Неправильно нарисовал. Кабель на свет и розетки идёт один 2.5 на комнату, а по комнате разводка свет-1.5, розетки-2.5. Просто тянуть отдельно на свет и отдельно на розетки, нужно, но очень накладно . Кабель на схеме заменю под автоматы 10А-1.5, под 16А-2.5. Спасибо, однако!
08.01.2008 в 21:47:13
Smily написал : Незачто, но девайс дорогой, к тому-же не у всех производителей встречается, и у некоторых есть только 4р (а это будет около 75 у.е)
Что-то конкретное можете посоветовать? И еще вопрос, если общий автомат на 40А поставить в щитке на площадке, а УЗО в щитке в квартире - так нормально будет? а то штука дорогая... и еще, где посоветуете ставить ОПС, в квартире или на площадке?
08.01.2008 в 22:02:41
asvar написал : Кабель на свет и розетки идёт один 2.5 на комнату, а по комнате разводка свет-1.5, розетки-2.5.
не выйдет :( Раз есть кабель 1.5, значит, уже автомат 16А ставить неправильно. Так что придется Вам и свет разводить 2.5.
08.01.2008 в 22:04:47
stas® написал : Тем более, что формально по ПУЭ нельзя ставить кабель сечением 1.5 под автомат 16А.
Зависит от условий прокладки. Если по таблице 1.3.4 - то при кабеле 3х1,5 - РЕ в расчёт не берём, тогда "одного двух жильного - 18 А"
asvar написал : Что-то конкретное можете посоветовать?
Это зависит от того, что вам доступнее и от толщины кошелька, а так-же от степени паранойи :) Если отдаёте предпочтение "буржуям" - то начните с поисков оф. представителя в вашем городе на оф. сайте производителя.
asvar написал : И еще вопрос, если общий автомат на 40А поставить в щитке на площадке, а УЗО в щитке в квартире - так нормально будет? а то штука дорогая...
Так и надо, причём на этаже дорогие автоматы лучше не ставить.
asvar написал : и еще, где посоветуете ставить ОПС, в квартире или на площадке?
Единственная расшифровка ОПС которая приходит на ум - охранно-пожарная сигнализация, но сомневаюсь что я прав :)
08.01.2008 в 22:21:56
Smily написал : Единственная расшифровка ОПС которая приходит на ум - охранно-пожарная сигнализация, но сомневаюсь что я прав
ОПС - ограничитель импульсных перенапряжений :), он же УЗИП. не корректно обозначил устройство
Smily написал : Это зависит от того, что вам доступнее и от толщины кошелька, а так-же от степени паранойи Если отдаёте предпочтение "буржуям" - то начните с поисков оф. представителя в вашем городе на оф. сайте производителя.
Какого представителя? Хотел услышать субъективное мнение на счёт этого выбора. Кошелёк как кошелёк - но думаю если делать, то нужно нормально, ну и с паранойей немного