arboyko написал :
при касании клеммы к стойке возникает слабое искрение. Померял индикатором - фазы нет.
Почему искрит? Это нормально?
Ноль с ВЛ заземлен на КТП, однако при протекании тока нагрузки по линии возникает падение напряжения (по хорошему - единицы вольт). Корпус щитка соединен с "нулем" - PEN-проводником, при соединении его с местным заземлителем протекает некоторый ток уравнивания, отсюда искра при подключении. Это нормально.
arboyko написал :
- В помещении имеется несколько станков с трехфазным питанием. По периметру помещения сделан контур из стального прутка диам. 5 мм. Этот контур присоединен прутком 12 мм непосредственно к указанному выше заземлению. Правильно ли это? Может правильнее было бы вывести все на щиток и уже от него на заземление?
Если взять ПУЭ 6-го издания, там конкретно указано, что заземление без зануления - запрещено. (Теперь оно разрешено при применении УЗО. УЗО у Вас стоят?). Т.е. контур по периметру помещения должен быть в первую очередь соединен со щитком, вернее, с PEN-проводником питающей линии. Дополнительное соединение с местным заземлителем - приветствуется.
arboyko написал :
- при подключении 3ф. эл. двигателя нулевой провод крепится на корпус двигателя. Следовательно 0 попадает на корпус станка и там соединяется с заземлением. А бывает, что при ремонтах сети меняют фазы местами. Так ведь могут же и с нулем поменять. Что тогда будет?
Если при подключении эл/двигателя вместо нуля на корпус дадут фазу, а корпус соединен с контуром, который в свою очередь соединен в щитке с нулем - произойдет КЗ фаза-ноль. Сработает автомат (предохранитель) и отключит аварийную линию. Что и требовалось получить, чтобы никто не погиб от фазы на корпусе.
arboyko написал :
контур из стального прутка диам. 5 мм.
Очень слабо! Полосу 4*30 надобно или тот же пруток 12мм.
arboyko написал :
Нержавейка была выбрана потому, что медный провод при контакте со сталью мог со временем окислиться. Если облудить петлю и на болт - будет правильно?
Обычная сталь в контакте с нержавейкой еще быстрее поржавеет.
Правильно – завести сталью (прутком, полосой) на сварке в теплое помешение, и там соединить под болт с медным проводом, оконцованным обычным медным луженым наконечником, смазав место соединения неагрессивной смазкой (ЦИАТИМ тот же) для защиты от коррозии.
Еще лучше дотянуть сталью (но не 5 мм) до щитка, и там подключить под болт (к ГЗШ).
Проводники заземления должны соединяться сваркой, опрессовкой или болтовыми соединениями. Но не пайкой.