Kamikaze написал : Если при подключении эл/двигателя вместо нуля на корпус дадут фазу, а корпус соединен с контуром, который в свою очередь соединен в щитке с нулем - произойдет КЗ фаза-ноль. Сработает автомат (предохранитель) и отключит аварийную линию. Что и требовалось получить, чтобы никто не погиб от фазы на корпусе.

Допустим изначально двигатель был подключен правильно.
Потом ремонтировали линию и перепутали фазу с нулем. При этом фаза появится на корпусе двигателя и на нулевой шине в щитке. А ноль пойдет на обмотку двигателя и к автомату. Какие могут быть последствия?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

09.01.2008 в 16:42:07

arboyko написал : Потом ремонтировали линию и перепутали фазу с нулем. При этом фаза появится на корпусе двигателя и на нулевой шине в щитке. А ноль пойдет на обмотку двигателя и к автомату. Какие могут быть последствия?

А вот это уже хреново. Чтобы такого не было, сеть должна обслуживаться специалистами соответствующей квалификации. Если к Вам вместо ноля подадут фазу, потечет ток с фазы в Ваше заземление. Это опасно тем, что Ваш контур окажется под напряжением. Однако, если Ваше здание охвачено исправной СУП, то риск поражения уменьшается. При этом произойдет вынос потенциала на включенные в СУП трубопроводы, выходящие за пределы здания. Если в другом здании также выполнена СУП, включающая эти же трубопроводы, и где ноль не перепутан - цепь через трубопровод замкнется, получится КЗ фаза-ноль и линия должна быть отключена защитой на КТП. Иначе трубопроводы будут в лучшем случае биться током, в худшем - кого-то может и убить в ванной без СУП.

Утекающий в прямом смысле в землю ток - это офигенная потеря (утечка) на линии. Обслуживающий персонал должен отреагировать. Снег над заземлителем растает :) Если ВЛ в хорошем состоянии, с регулярно выполненными повторными заземлениями нулевого провода на столбах - попутать ноль с фазой на линии малореально, это будет сразу обнаружено мало-мальски вменяемым персоналом.

Что касается двигателей - это будет питание с офигенным перекосом фаз. Может быть они и относительно нормально завертятся, но будут сильно перегреваться. По-идее эту ситуацию должны "отработать" тепловые реле, сблокированные с пускателями. Но не факт. На все однофазные приборы, включенные между нулем (а теперь фазой) и двумя другими фазами придет 380В и они "погорят" (и это не зависит от того, есть у Вас заземление или нет), это все равно, что в дом с однофазным вводом подать 2 фазы (380В) вместо нуля и фазы (220В). Персонал, обслуживающий линии должен осознавать ответственность и не допускать подобного "перепутывания".

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

arboyko
arboyko
Местный

Регистрация: 25.09.2007

Краснодар

Сообщений: 116

09.01.2008 в 17:13:25

Ухххх! даже жутко. Будем надеяться, что такого не случится. А вот фазы один раз уже путали. Однажды включил станок, а пила не хочет пилить доску и как будто приподнимает ее от стола. Выключил и уже при остановке заметил, что она не в ту сторону крутится. Попробовал другой станок - аналогично. Потом поменял местами две фазы - стало нормально.

0
arboyko
arboyko
Местный

Регистрация: 25.09.2007

Краснодар

Сообщений: 116

09.01.2008 в 17:15:27

Kamikaze написал : (Теперь оно разрешено при применении УЗО. УЗО у Вас стоят?).

УЗО у меня нет. Стоят только автоматы.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

09.01.2008 в 18:32:14

arboyko написал : А вот фазы один раз уже путали.

Дело житейское. А вот перепутка нуля с фазой при системе заземления TN-C это шаг на скамью подсудимых, и нормальный электрик это понимает.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

09.01.2008 в 18:59:46

arboyko написал : УЗО у меня нет. Стоят только автоматы.

Значит, система заземления ТТ неприменима, только TN, в Вашем случае "TN-C с примесью TN-C-S" в производственном варианте. Т.е. зануление от вводного PEN (нуля) с повторным заземлением оного, и прокладкой отдельного защитного проводника по контуру помещения.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

09.01.2008 в 19:51:15

arboyko написал : фазы один раз уже путали

если не хотите такого больше- поставьте реле контроля фаз. фазы перепутать могут не только у вас, но и на подстанции

0
arboyko
arboyko
Местный

Регистрация: 25.09.2007

Краснодар

Сообщений: 116

09.01.2008 в 20:52:52

Спасибо всем, Kamikaze особенно. Буду изучать и делать TN-C-S

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

09.01.2008 в 22:24:12

Пожалуйста :o

0