09.01.2008 в 17:15:19
... и нужно ли? Трешка, два воздуховода(канала). 23-х этажная башня, 14 этаж.
Тот, которы №1 - кухонный. Имеет 3 дырочки: -одна дырка по одному разгонному каналу - кухня, две дырки по другому разгонному каналу - малый санузел и темная комната. №2 - большой санузел(ванна) - одна дырка. Соседей по этажу, на первом воздуховоде нет - там коридор.
Периодически, при всех закрытых окнах, первый воздуховод срывает и он начинает гнать воздух внутрь. Второй - продолжает исправно тянуть...
Открытие форточки на кухне или в большой комнате - исправляет ситуацию... но холодно же - зима!
Окна деревянные, терпимо сифонят... так что вакума в квартире - нету.
Тупо ограничить поток на втором воздуховоде регулируемой решеткой? Или втыкать 3 обратных клапана на первый воздуховод?
09.01.2008 в 18:02:59
Romsan написал : Тупо ограничить поток на втором воздуховоде регулируемой решеткой?
Попробуйте ограничивать и на первом стояке а потом на втором. Скорее всего что сечение саттелитов завышено. Должно выйти.
Romsan написал : терпимо сифонят...
Скорее всего как раз этого сифона и нехватает.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.