EvgenC написал :
а как быть сейчас, без повторного контура заземления? Без него безопасность людей недостаточна?
Недостаточна.
Но если дом имеет ж/б фундамент (со сваренной по контуру арматурой, а не просто из сложенных друг на друга блоков), или имеется скважина со стальной обсадной трубой - они являются хорошими естественными заземлителями, что может позволить обойтись вообще без обустройства специального заземления. По крайней мере временно. Тем более, что ПУЭ РФ не нормируют сопротивление повторного заземления PEN.
EvgenC написал :
Получается без нее - это схема TN-S?
Нет. Схема TN-S - это когда от самой КТП по улице идет пятипроводная линия, с раздельными N и PE. TN-C - когда N и PE совмещенны (PEN) по всей системе. TN-C-S - от КТП идет PEN, а в каком-то месте (например, на вводе в здание) делится на раздельные N и PE.
EvgenC написал :
а как быть сейчас, без повторного контура заземления?
Повысить электробезопасность можно, прикрыв все линии одним или несколькими УЗО с уставкой не более 30мА.