11.01.2008 в 12:11:51
Kamikaze написал : Снаружи не надо делать переходов со стали на медь
как это осуществить? ввести железную полоску в контакт на DIN-рейку? читал, что переход от железа на медь должен быть обслуживаемым - место присоединения после тщательной зачистки смазывают вазелином и туго зажимают болтом М8 именно
во избежание коррозии и нарушения контакта.
так у себя на даче и сделал у наружного щитка
11.01.2008 в 12:16:21
Большое спасибо!!!
11.01.2008 в 12:51:49
2Leonid53 В клеммник на ДИН-рейку полосу, конечно не заведешь, придется где-то переходить на медь, и Вы совершенно правильно описали, как.
Просто я на заводе каждый день вижу стальные шкафы РП и проч., и подсознательно приварка стальной полосы к корпусу РП становится настолько естественной, что про ДИН-рейки забываешь :)
Leonid53 написал : как это осуществить?
Завести конец полосы от ЗУ в бокс, наделав отверстий (с резьбой) и использовать как шину РЕ :)
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
11.01.2008 в 14:49:15
EvgenC написал : Ну, надеюсь теперь правильно?
ПУЭ 2.4.27... Нулевой провод ВЛ с неизолированными проводами, как правило, следует располагать ниже фазных проводов.
11.01.2008 в 20:55:37
Arr, а где у меня нулевой НЕизолированный провод ВЫШЕ фазного?
Kamikaze, до "раскопок" еще долго, а как быть сейчас, без повторного контура заземления? Без него безопасность людей недостаточна?
Оставить так, как на последнем рисунке, но без "новой земли"?
Получается без нее - это схема TN-S?
11.01.2008 в 23:45:32
EvgenC написал : а как быть сейчас, без повторного контура заземления? Без него безопасность людей недостаточна?
Недостаточна. Но если дом имеет ж/б фундамент (со сваренной по контуру арматурой, а не просто из сложенных друг на друга блоков), или имеется скважина со стальной обсадной трубой - они являются хорошими естественными заземлителями, что может позволить обойтись вообще без обустройства специального заземления. По крайней мере временно. Тем более, что ПУЭ РФ не нормируют сопротивление повторного заземления PEN.
EvgenC написал : Получается без нее - это схема TN-S?
Нет. Схема TN-S - это когда от самой КТП по улице идет пятипроводная линия, с раздельными N и PE. TN-C - когда N и PE совмещенны (PEN) по всей системе. TN-C-S - от КТП идет PEN, а в каком-то месте (например, на вводе в здание) делится на раздельные N и PE.
EvgenC написал : а как быть сейчас, без повторного контура заземления?
Повысить электробезопасность можно, прикрыв все линии одним или несколькими УЗО с уставкой не более 30мА.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
12.01.2008 в 00:27:44
EvgenC написал : где у меня нулевой НЕизолированный провод ВЫШЕ фазного?
На рисунке. :)
А в реале, похоже, там СИП и этой проблемы не существует.
Kamikaze написал : TN-C-S - от КТП идет PEN, а в каком-то месте (например, на вводе в здание) делится на раздельные N и PE.
Хорошее решение при качественном повторном заземлителе возле магистральной опоры - разделить PEN в щитке на этой опоре, а от него вести к дому трёхпроводку. Если в этот щиток установить автомат, то при возгорании можно будет находясь "на свежем воздухе" обесточить этим автоматом свой дом, не отключая соседские дома с их освещением и насосами.
12.01.2008 в 18:24:32
Arr написал : Если в этот щиток установить автомат, то при возгорании можно будет находясь "на свежем воздухе" обесточить этим автоматом свой дом,
А если туда и счётчик перенести, то и с воровством электроэнергии будет покончено. :)
12.01.2008 в 18:29:59
lev125 написал : А если туда и счётчик перенести, то и с воровством электроэнергии будет покончено
Но появится проблема воровства самих счётчиков. :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу