Аватар пользователя
Leonid53

Местный

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

11.01.2008 в 12:11:51

Kamikaze написал : Снаружи не надо делать переходов со стали на медь

как это осуществить? ввести железную полоску в контакт на DIN-рейку? читал, что переход от железа на медь должен быть обслуживаемым - место присоединения после тщательной зачистки смазывают вазелином и туго зажимают болтом М8 именно

во избежание коррозии и нарушения контакта.

так у себя на даче и сделал у наружного щитка

0
Аватар пользователя
EvgenC

Местный

Регистрация: 08.05.2007

Москва

Сообщений: 181

11.01.2008 в 12:16:21

Большое спасибо!!!

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

11.01.2008 в 12:51:49

2Leonid53 В клеммник на ДИН-рейку полосу, конечно не заведешь, придется где-то переходить на медь, и Вы совершенно правильно описали, как.

Просто я на заводе каждый день вижу стальные шкафы РП и проч., и подсознательно приварка стальной полосы к корпусу РП становится настолько естественной, что про ДИН-рейки забываешь :)

Leonid53 написал : как это осуществить?

Завести конец полосы от ЗУ в бокс, наделав отверстий (с резьбой) и использовать как шину РЕ :)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Arr

Местный

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

11.01.2008 в 14:49:15

EvgenC написал : Ну, надеюсь теперь правильно?

ПУЭ 2.4.27... Нулевой провод ВЛ с неизолированными проводами, как правило, следует располагать ниже фазных проводов.

0
Аватар пользователя
EvgenC

Местный

Регистрация: 08.05.2007

Москва

Сообщений: 181

11.01.2008 в 20:55:37

Arr, а где у меня нулевой НЕизолированный провод ВЫШЕ фазного?

Kamikaze, до "раскопок" еще долго, а как быть сейчас, без повторного контура заземления? Без него безопасность людей недостаточна?
Оставить так, как на последнем рисунке, но без "новой земли"?
Получается без нее - это схема TN-S?

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

11.01.2008 в 23:45:32

EvgenC написал : а как быть сейчас, без повторного контура заземления? Без него безопасность людей недостаточна?

Недостаточна. Но если дом имеет ж/б фундамент (со сваренной по контуру арматурой, а не просто из сложенных друг на друга блоков), или имеется скважина со стальной обсадной трубой - они являются хорошими естественными заземлителями, что может позволить обойтись вообще без обустройства специального заземления. По крайней мере временно. Тем более, что ПУЭ РФ не нормируют сопротивление повторного заземления PEN.

EvgenC написал : Получается без нее - это схема TN-S?

Нет. Схема TN-S - это когда от самой КТП по улице идет пятипроводная линия, с раздельными N и PE. TN-C - когда N и PE совмещенны (PEN) по всей системе. TN-C-S - от КТП идет PEN, а в каком-то месте (например, на вводе в здание) делится на раздельные N и PE.

EvgenC написал : а как быть сейчас, без повторного контура заземления?

Повысить электробезопасность можно, прикрыв все линии одним или несколькими УЗО с уставкой не более 30мА.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Arr

Местный

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

12.01.2008 в 00:27:44

EvgenC написал : где у меня нулевой НЕизолированный провод ВЫШЕ фазного?

На рисунке. :)
А в реале, похоже, там СИП и этой проблемы не существует.

Kamikaze написал : TN-C-S - от КТП идет PEN, а в каком-то месте (например, на вводе в здание) делится на раздельные N и PE.

Хорошее решение при качественном повторном заземлителе возле магистральной опоры - разделить PEN в щитке на этой опоре, а от него вести к дому трёхпроводку. Если в этот щиток установить автомат, то при возгорании можно будет находясь "на свежем воздухе" обесточить этим автоматом свой дом, не отключая соседские дома с их освещением и насосами.

0
Аватар пользователя
lev125

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1099

12.01.2008 в 18:24:32

Arr написал : Если в этот щиток установить автомат, то при возгорании можно будет находясь "на свежем воздухе" обесточить этим автоматом свой дом,

А если туда и счётчик перенести, то и с воровством электроэнергии будет покончено. :)

0
Аватар пользователя
Arr

Местный

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

12.01.2008 в 18:29:59

lev125 написал : А если туда и счётчик перенести, то и с воровством электроэнергии будет покончено

Но появится проблема воровства самих счётчиков. :)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу