понимаю что совет уже запоздалый. но всё же по расчёту батарей.
относится преимущественно к конвекторам при двухтрубной системе.
я для себя лично уяснил такой урок, на личном опыте. :(
что батареи надо ставить из расчёта 180-200Вт на м2 жилплощади, а также немного отталкиватся того какое помещение изначально холодное/тёплое. Почему, - потому как производитель указывает теплоотдачу при охлаждении теплоносителя в батарее с 90 до 70грд (90/70) а такие условий у себя дома добится сложно но и не очень хочется иметь Т батарей в 90грд. а тем более остудить на 20 грд тоже проблематично. потом нагреть воду до 90 грд тяжелее чем до скажем 60-70, и если увеличить батареи (тоесть их теплоотдачу) до 180-200 Вт на м2 то будет и некоторая экономия, и более равномерное распределения Т по комнате, и небудет образовани накипи в котле и т.д.
при однотрубной системе надо учитывать что вода в батареях остывает и до последных доходит уже меньшей Т чем задано, потому надо считать по таблицам, для панельных конвекторов есть таблици с коефициентами.
так что дерзайте.