Местный

Регистрация: 15.12.2007

Москва

Сообщений: 154

19.01.2008 в 19:10:33

кныш написал : Что-то у Вас не со схемой, что-то другое

Вот это "другое" - ваша последняя батарея. Даже если вы утеплите потолок (а в любом случая утепление - это очень полезная вещь, меньше будете тратиться на отопление), последняя батарея греть не будет, ну МАЛЕНЬКАЯ она при такой схеме системы.

0
Yuri61
Yuri61
Новичок

Регистрация: 16.01.2008

Москва

Сообщений: 8

21.01.2008 в 12:02:25

Наличие байпаса единственная возможность регулировать температуру радиаторов в однотрубной системе. Прт этом регулирующий вентиль должен быть именно для однотрубной системы, т. е. с малым гидравлическим сопротивлением. В 2-х трубной системе наоборот. Если вернуться к схеме разводки приборов в квартире то оказывается, что там где вода горячее там стоят более мощные радиаторы. Возможно проект делался для 2-х трубной системы где температура теплоносителя считается одинаковой для всех радиаторов и рассчитывается по объему и остеклению. Необходимо проверить работу насоса. Также можно перенести радиатор в котельной до котла.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.01.2008 в 16:42:16

Я так понял с отоплением у меня вроде всё нормально. Тогда будем утеплять потолок и стены, возможно надо будет заменить последнюю батарею. А как посчитать мощность батареи? ВСЕМ СПАСИБО ЗА ИНФОРМАЦИЮ!

0
Maks2002
Maks2002
Местный

Регистрация: 15.01.2007

Львов

Сообщений: 935

21.01.2008 в 16:47:22

Sergey_G. написал :

  1. У стали теплопроводность много хуже чем у аллюминия и тем более меди. Ребристый радиатор из стали сделать невозможно. А панельные (неребристые) радиаторы имеют слишком малую площадь при заданных габаритах и поэтому неэффективны.

не буду вдаватся в цифры теплопроводности. так как при выборе батареи лпираются на размер и на тепловую мощность, ведь так ?

Пример. Радиатор Керми (просто для справки, не более), панельный стальной тип 22 тоесть две полые панели соединённые паралелльно между собой на растоянии 10см, между ними (припаяно к этим панелям) рёбра из той же стали, теплоотдача 1158Вт, вес 15.36кг, ёмкость 3.24л. 4 боковых входа/выхода 1/2". греют офигительно, тип теплоотдачи преимущественно конвекционный. дешевле Алюминиевых и тем более биметалических, при той же теплоотдаче.
http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=28728&d=1195211227 http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=28726&d=1195211211

надеюсь у Автора такие батареи. :)

0
Yuri61
Yuri61
Новичок

Регистрация: 16.01.2008

Москва

Сообщений: 8

22.01.2008 в 18:16:34

Сообщение от shserg. Чтобы последняя грела хорошо, на первой батарее на входе кран перекрыт ≈70%(кухня), на второй на 45%, а на остальных открыты полностью. Батареи горячие, но не сильно.

Во-первых, если холодно, то батареи должны быть горячие и лучше сильно (конечно, в зависимости от параметров котла).:) Во-вторых, попробуйте открыть все краны, может что-то изменится. В-третьих по поводу мощности радиаторов http://www.maxiterm.com.ua/calc.htm.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

23.01.2008 в 01:08:12

Maks2002 написал : http://www.mastercity.ru/vforum/atta...8&d=1195211227 http://www.mastercity.ru/vforum/atta...6&d=1195211211

надеюсь у Автора такие батареи.

Точно такие батареи и у меня

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

23.01.2008 в 01:34:01

Maks2002 написал : http://www.mastercity.ru/vforum/atta...8&d=1195211227 http://www.mastercity.ru/vforum/atta...6&d=1195211211

надеюсь у Автора такие батареи.

У меня точно такие

0
Maks2002
Maks2002
Местный

Регистрация: 15.01.2007

Львов

Сообщений: 935

23.01.2008 в 11:00:41

2shserg
понимаю что совет уже запоздалый. но всё же по расчёту батарей.
относится преимущественно к конвекторам при двухтрубной системе. я для себя лично уяснил такой урок, на личном опыте. :( что батареи надо ставить из расчёта 180-200Вт на м2 жилплощади, а также немного отталкиватся того какое помещение изначально холодное/тёплое. Почему, - потому как производитель указывает теплоотдачу при охлаждении теплоносителя в батарее с 90 до 70грд (90/70) а такие условий у себя дома добится сложно но и не очень хочется иметь Т батарей в 90грд. а тем более остудить на 20 грд тоже проблематично. потом нагреть воду до 90 грд тяжелее чем до скажем 60-70, и если увеличить батареи (тоесть их теплоотдачу) до 180-200 Вт на м2 то будет и некоторая экономия, и более равномерное распределения Т по комнате, и небудет образовани накипи в котле и т.д.
при однотрубной системе надо учитывать что вода в батареях остывает и до последных доходит уже меньшей Т чем задано, потому надо считать по таблицам, для панельных конвекторов есть таблици с коефициентами.

так что дерзайте.

0