Викторыч написал : Тогда я не понял в чем вопрос.

Smily написал :

  1. Допускается ли прокладка пучками открыто – обычных, (без индекса нг), кабелей по несгораемым или трудносгораемым материалам (потолок – бетон, стена – бетон, кирпич, гипсокартон).

Есть помещение сделанное из несгораемых или трудносгораемых материалов. Есть "обычный" кабель (без индекса нг). Можно-ли "обычный" кабель прокладывать пучками. Не в лотках, не в трубах а непосредственно. ну и 2-й

Smily написал :

  1. Как рассчитывать предельно допустимые длительные токи при прокладке пучками открыто..

???

Порывшись ещё в ПУЭ нашёл: Таблица 2.1.2. Выбор видов электропроводок, способов прокладки и проводов и кабелей Открытые электропроводки - Помещения всех видов - Непосредственно по поверхности стен, потолков и на струнах, полосах и других несущих конструкциях - Незащищенные и защищенные одно- и многожильные провода. Кабели в неметаллической и металлической оболочках. Т.е - непосредственно по стенам и потолкапм прокладывать можно.
2.1.60. На лотках, опорных поверхностях, тросах, струнах, полосах и других несущих конструкциях допускается прокладывать провода и набели вплотную один к другому пучками (группами) различной формы (например, круглой, прямоугольной в несколько слоев). Провода и кабели каждого пучка должны быть скреплены между собой. т.е пучками прокладывать можно. Согласно Таблица 2.1.3. Т.к конструкция из несгораемых или слабосгораемых материалов - то кабель\провод в оболочке из ПВХ БЕЗ индекса НГ подходит (?) Насчёт токов- ???

Кто что думает?

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

15.01.2008 в 11:16:04

Пучками открыто по негорючему основанию никто никогда не запрещал (я то понял что разговор про пленумные области), а по поводу тока вы же сами в первом посте приводили пункты ПУЭ 1.3.10. ... Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, проложенных в коробах, а также в лотках пучками, должны приниматься: для проводов - по табл. 1.3.4 и 1.3.5 как для проводов, проложенных в трубах, для кабелей - по табл. 1.3.6-1.3.8 как для кабелей, проложенных в воздухе. При количестве одновременно нагруженных проводов более четырех, проложенных в трубах, коробах, а также в лотках пучками, токи для проводов должны приниматься по табл. 1.3.4 и 1.3.5 как для проводов, проложенных открыто (в воздухе), с введением снижающих коэффициентов 0,68 для 5 и 6; 0,63 для 7-9 и 0,6 для 10-12 проводников. Для проводов вторичных цепей снижающие коэффициенты не вводятся

1.3.11. Допустимые длительные токи для проводов, проложенных в лотках, при однорядной прокладке (не в пучках) следует принимать, как для проводов, проложенных в воздухе.

Поэтому я и написал, что не понял в чем вопрос.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

17.01.2008 в 20:55:22

Викторыч написал : При количестве одновременно нагруженных проводов более четырех, проложенных в трубах, коробах, а также в лотках пучками, токи для проводов должны приниматься по табл. 1.3.4 и 1.3.5 как для проводов, проложенных открыто (в воздухе), с введением снижающих коэффициентов 0,68 для 5 и 6; 0,63 для 7-9 и 0,6 для 10-12 проводников. Для проводов вторичных цепей снижающие коэффициенты не вводятся

Мне кажется, что речь идёт именно о проводах, т.е сколько нагруженных ПВ-3 можно проложить в одной трубе\коробе. А для кабелей в пучке (ИМХО) надо применять: 1.3.11. Допустимые длительные токи для проводов, проложенных в лотках, при однорядной прокладке (не в пучках) следует принимать как для проводов, проложенных в воздухе. Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, прокладываемых в коробах, следует принимать по табл. 1.3.4 - 1.3.7, как для одиночных проводов и кабелей, проложенных открыто (в воздухе), с применением снижающих коэффициентов, указанных в табл. 1.3.12. При выборе снижающих коэффициентов контрольные и резервные провода и кабели не учитываются.

Только, вот максимальную нагрузку "как для одиночных проводов и кабелей, проложенных открыто (в воздухе)", на 3х2,5 надо брать 30, 27 или 25?

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

17.01.2008 в 21:48:07

2Smily Утром погляжу, сейчас нормативки под руками нет.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

20.01.2008 в 18:59:00

По первому вопросу "косвенный" ответ нащёл в статье http://www.ruscable.ru/doc/analytic/print.html?p=/doc/analytic/statya-119.html

Естественно, что в указанных выше главах 2.1. и 2.3. ПУЭ 6-го издания [5] (1985-1986 годов выпуска) нет указаний о применении кабелей нового поколения. Такие требования в ограниченном объеме впервые появились в нормах 1999 года в 7-м издании главы 7.1 ПУЭ [6] (относительно кабелей с индексом "нг" и "нг-LS").
Но СП-31-110-2003 является вторичным документом по отношению к ПУЭ. В нем могут содержаться только материалы, которые не противоречат ПУЭ, поэтому все специалисты - и производители новых кабелей, и потребители, представители надзорный службы - с нетерпением ждут выхода двух новых глав ПУЭ 7-го издания: гл. 2.1 "Электропроводки" и гл. 2.3. "Кабельные линии".

Т.е в РФ применение нг кабелей, на текущий момент, оговаривается в ПУЭ 7.1 и СП-31-110-2003. Что-же касается Украины, может землякам интересно будет, то в аналогичных наших документах ДНАОП 0.00-1.32-01 и ДБН В. 2.5-23-2003 прямого указанния использования кабелей с индексом нг - нет (покрайней мере я ненашёл).

0
Комментатор
Комментатор
Резидент

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

18.10.2010 в 19:57:24

Smily написал : Достаточно взять много(мало)жильный кабель предназначенный для стационарной проводки (ВВП-2, ПВСм, ВВГ-ПВ3),

Вы не там смотрели. Надо смотреть параграф область применения проводов. Так, по памяти, помнится что область применения многожильных проводов, грубо говоря, только для удлинителей. Для стационарной проводки- только моножила.

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

18.10.2010 в 20:04:23

тьфу ты, некрофил:scare

0
Комментатор
Комментатор
Резидент

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

18.10.2010 в 20:48:56

))) Это не я! Только что на эту тему ссылку дали на параллельной теме )))