Викторыч написал : Тогда я не понял в чем вопрос.
Smily написал :
- Допускается ли прокладка пучками открыто – обычных, (без индекса нг), кабелей по несгораемым или трудносгораемым материалам (потолок – бетон, стена – бетон, кирпич, гипсокартон).
Есть помещение сделанное из несгораемых или трудносгораемых материалов. Есть "обычный" кабель (без индекса нг). Можно-ли "обычный" кабель прокладывать пучками. Не в лотках, не в трубах а непосредственно. ну и 2-й
Smily написал :
- Как рассчитывать предельно допустимые длительные токи при прокладке пучками открыто..
???
Порывшись ещё в ПУЭ нашёл:
Таблица 2.1.2.
Выбор видов электропроводок, способов прокладки и проводов и кабелей
Открытые электропроводки - Помещения всех видов - Непосредственно по поверхности стен, потолков и на струнах, полосах и других несущих конструкциях - Незащищенные и защищенные одно- и многожильные провода. Кабели в неметаллической и металлической оболочках.
Т.е - непосредственно по стенам и потолкапм прокладывать можно.
2.1.60. На лотках, опорных поверхностях, тросах, струнах, полосах и других несущих конструкциях допускается прокладывать провода и набели вплотную один к другому пучками (группами) различной формы (например, круглой, прямоугольной в несколько слоев).
Провода и кабели каждого пучка должны быть скреплены между собой.
т.е пучками прокладывать можно.
Согласно Таблица 2.1.3.
Т.к конструкция из несгораемых или слабосгораемых материалов - то кабель\провод в оболочке из ПВХ БЕЗ индекса НГ подходит (?)
Насчёт токов- ???
Кто что думает?