В ванной подключили светильники: 3 светильника на потолке через трансформатор -
выключатель с димером, 2 светильника на стене (фирмы массив)-отдельный выключатель, ну и одна розетка (она как-то связана со светильниками на стене). А в самом начале этой цепи- вентилятор.
Все горело и работало... пока не подключили в щитке к УЗО, а не простому
предохранителю:)

Причем странности такие выдает: включаю фен в розетку- при одном положении штепселя работает, а поменять контакты - выключает УЗО.

Что за проблема может быть и как ее можно обнаружить?

0
Кошка мур
Кошка мур
Резидент

Регистрация: 05.06.2007

Таллин

Сообщений: 1367

15.01.2008 в 15:25:50

светильники на стене ip22 Примерно как на http://www.massive-leuchten.de//file...20-%202007.pdf Glacier 5 34082/11/10 , только одинарный

Провода 2,5 соединены пайкой

0
йцукер
йцукер
Резидент

Регистрация: 19.07.2007

Рязань

Сообщений: 2132

15.01.2008 в 16:41:44

Кошка мур написал : Все горело и работало... пока не подключили в щитке к УЗО

Характеристика УЗО...

Кошка мур написал : Причем странности такие выдает: включаю фен в розетку- при одном положении штепселя работает, а поменять контакты - выключает УЗО.

А если вместо фена включить что-нить другое, то что тоже выбивает?

0
stas®
stas®
Местный

Регистрация: 25.07.2007

Москва

Сообщений: 262

15.01.2008 в 19:26:32

2Кошка мур попробуйте настольную лампу вместо фена.

0
iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

15.01.2008 в 19:28:46

2Кошка мур И марку УЗО огласите плз ...

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

15.01.2008 в 20:10:18

Кошка мур написал : Причем странности такие выдает: включаю фен в розетку- при одном положении штепселя работает, а поменять контакты - выключает УЗО.

А не пробывали этот самый фен включить в другую розетку, также защищенную УЗО?
Есть возможность это проверить?

0
Prok12
Prok12
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

15.01.2008 в 22:21:22

У фена ОДНА из клемм пробивает на корпус (землю то есть). Розетка видимо "правильная" - с заземлением. Когда вы этой клеммой случайно попадаете в "фазу" розетки, тока утечки на корпус хватает для вырубания УЗО. :a Когда этой клеммой втыкаете наоборот - на нейтраль - тока утечки не хватает... Если коротко: думаю, виноват фен ;)

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

15.01.2008 в 22:26:25

Prok12 написал : У фена ОДНА из клемм пробивает на корпус (землю то есть)

У бытовых фенов, вроде бы, на вилке нет контакта РЕ... Или я ошибаюсь?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

15.01.2008 в 22:35:21

Кошка мур написал : при одном положении штепселя работает, а поменять контакты - выключает УЗО.

думается, это как-то связано с тем, что у простых фенов режим малой мощности реализуется диодом, а УЗО - типа АС, т.е. чувствительно к утечке только одной полярности.
Но куда утечка?
Или это неадекватная реакция УЗО на пульсирующую нагрузку (однополупериодный выпрямитель)?..

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

stas®
stas®
Местный

Регистрация: 25.07.2007

Москва

Сообщений: 262

15.01.2008 в 23:27:16

Kamikaze написал : думается, это как-то связано с тем, что у простых фенов режим малой мощности реализуется диодом, а УЗО - типа АС, т.е. чувствительно к утечке только одной полярности.
Но куда утечка?

у меня тоже такая же гипотеза. Утечка - в неправильно разведенные ноль/землю.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

15.01.2008 в 23:48:50

stas® написал : Утечка - в неправильно разведенные ноль/землю.

Точно! В одной "полярности" он отлично работает между фазой и "землей", в другой - клац :)

0