еще вопрос. Если по правилам, то какие буквы соответствуют цвету проводов: синему и коричневому? Одна буква N, вторую не помню С массой все понятно.

0
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

08.02.2008 в 12:01:19

Синий - N - рабочий нулевой Коричневый (чёрный, белый) - L - фазный Желто-зелёный - РЕ - защитный нулевой

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.02.2008 в 12:13:58

sergey_sav написал : Синий - N - рабочий нулевой

Голубой ...

0
Кошка мур
Кошка мур
Эксперт

Регистрация: 05.06.2007

Таллин

Сообщений: 1367

08.02.2008 в 13:11:01

cпасибо)

0
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

08.02.2008 в 13:13:10

avmal написал : Голубой ...

Или так...:o

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

15.02.2008 в 08:52:25

Мне показалось или все вводы у автоматов снизу?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

23.02.2008 в 18:02:53

Вы знаете, уважаемые господа и Кошка мур... По-моему, здесь самый правильный совет - найдите нормального специалиста и пусть он все сделает. Не надо шутить с этими штуками. Даже правильно сделанная сеть представляет опасность для человека. А уж неправильная - тем более...

0
Valeryko
Valeryko
Эксперт

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

23.02.2008 в 18:27:18

sergey_sav написал : Желто-зелёный - РЕ - защитный нулевой

-защитного заземления: Protected Earth

0
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

23.02.2008 в 18:38:58

Valeryko написал : -защитного заземления: Protected Earth

Для справки. ГОСТ Р 50462-92 (МЭК 446-89) В дополнение к комбинации зеленого и желтого цветов, которую используют для нулевого защитного проводника*, предпочтительными для идентификации других проводников являются голубой, черный и коричневый цвета. ________________ * Здесь и далее применен термин "нулевой защитный проводник", установленный ГОСТ 12.1.009 и ”Правилами устройства электроустановок”. В МЭК 446 используют термин ”защитный проводник”.

3.2.2. Использование зеленого и желтого цветов Зелено-желтая комбинация должна использоваться только для идентификации нулевого защитного проводника.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

26.02.2008 в 14:41:42

Господа, а разве правильно, что там фаза подводится снизу, и подвижный контак получается все время под фазой?

0
dfexth
dfexth
Новичок

Регистрация: 28.02.2008

Москва

Сообщений: 38

04.03.2008 в 17:45:47

Руки за такую разводку обрывать надо!!!!!!!!!!!!!!!!!! Это что за сопли в стенах и на трубы намотаны? Куда саморез не вкрути 50 на 50 что в провод не попадешь!

0