17.01.2008 в 19:21:56
Здравствуйте всем.У меня такая проблема.Квартира на последнем этаже,стояк заканчиваеться у меня в квартире и потому постоянно весь воздух собираеться в моем ХВС и ГВС,приходиться постоянно спускать воздух краном,а потом уже включать стиралку и пускать на котел воду.Посоветуйте что можно сделать,может есть какие нибудь устройства которые автоматически будут его спускать.:(
17.01.2008 в 19:34:22
Существует автоматический воздушный клапан , поставте в самой высокой точке он на 100% решит вашу проблему
17.01.2008 в 20:24:28
Только перед ним лучше поставить сетчатый фильтр, бывали случаи когда попавшая в воздушный клапан грязь приводила к потопу.
17.01.2008 в 21:07:51
Так будет нормально?Так перед ним стоит фильтр грубой очистки.
17.01.2008 в 22:45:08
Я бы от греха подальше на спусковик этого клапана одел шланг, и вывел бы его в канализацию... Не доверяю я им, после того, как один такой действительно умер.
18.01.2008 в 09:45:20
А может кто-то знает надежную модель такого назначения? В принципе шланг можно будет бросить на всякий случай, замечание толковое.
18.01.2008 в 10:22:16
Я бы посоветовал
19.01.2008 в 19:49:25
Купил сегодня авт.воздухоотводчик,хорошо что наблюдал за ним,а то было бы горе,г....но полное,фотку потом его выложу,завтра поеду менять на такой как ros222 показывал,может тот поможет. Он то держит то нет,посмотрел его конструкцию и был в шоке,такой только на огороде ставить,поставил его вместо манометра что б проверить.Ладно,завтра другой поставлю и потом напишу что к чему.
19.01.2008 в 20:17:57
Покупайте itap или Bugatti
19.01.2008 в 21:39:14
karer написал : Так будет нормально?
Там по схеме , чтобы не подсасывался воздух из вне, когда давление падает, после счетчика можно обратный клапан поставить
21.01.2008 в 12:50:59
Вчера купил другой клапан (caleffi),вроде ничего так,работает пока.А по поводу обратного клапана идея не плохая,нужно посмотреть.Может посоветуете какой-то?
21.01.2008 в 13:36:02
Дык, обратные клапана надо установить в каждой квартире и в подвале на самом стояке :)))
23.01.2008 в 14:43:52
Всем привет и всем спасибо.Значит вместо манометра поставил автоматический воздушный клапан caleffi (на фото латюнь) работает,а тот что с красным колпачком не работал.Фоторепортаж имеется.Так может кто-то даст ссылку на обратный клапан или не нужно его ставить?
23.01.2008 в 15:05:12
что в американке нет ?(обр.кл.)
23.01.2008 в 17:18:30
В какой американки? И еще такой вопросик,что можно сделать для поднятия давления ХВС?И не будет ли вреда другим жителям?