не_китаец
не_китаец
Местный

Регистрация: 08.11.2005

Ивантеевка

Сообщений: 854

20.01.2008 в 05:37:49

Есть кирпичное помещение утепленное изнутри пенопластом и потом обшитое фанерой. Надо запитать конвектор мощностью 1,5 кВт. Который будет работать без присмотра. Как это сделать абсолютно пожаробезопасно? 1.Каким проводом вести и как. 2.какие автоматы и счетчик. 3.какая розетка и как закрепить на фанере. Ввод будет через наружную кирпичную стену без утепления. Щиток будет устанавливаться на этой же стене. Под освещение и розетки уже есть щиток и он обесточивается на ночь. Сейчас ввод и счетчик на этом щитке, предпологаеться запитать его от нового ввода и счетчика. максимальная мощность 7 кВт. 4.кстати каким проводом ввод делать? снаружи проводка алюминий 6кв.мм
и как с ним соединяться? 5.куплен конвектор NOBO с электронный термостатом - надежный или нужен другой? 6.Напряжение обычно 180-200 вольт это надо как то учитывать?

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

20.01.2008 в 11:41:47

Пенопласт и фанера--очень опасное сочетание.

У вас потенциально опасное помещение. Так что ни о какой АБСОЛЮТНО безопасности и речи быть не может.

Розетка на фанере--это плохо,нужно ставить как минимум на АЦП (асбоцементную плиту). И вообще при такой фанере---провода у вас по правилам должны быть в СТАЛЬНЫХ ТРУБАХ.

Так что либо обдирайте пенопласт и ставьте минераловатные плиты для утепления и АЦП для облицовки,либо придется потратиться на стальные трубы.

Иначе ни о какой АБСОЛЮТНОй и речи быть не может

0
не_китаец
не_китаец
Местный

Регистрация: 08.11.2005

Ивантеевка

Сообщений: 854

21.01.2008 в 14:58:08

Про трубы понятно, а какие лучше стальные или медные? Розетку обязательно на шифер или можно что то другое, и какого размера должен быть кусок шифера? По остальным вопросам как? В принципе бюджет не ограничен, в пределах разумного, главное надежность.

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

21.01.2008 в 15:20:45

Сказано же,стальные. Так по ПУЭ положено.Годяться даже водогазопроводные. Только соединения должны быть НЕ герметичны (чтобы не образовывался конденсат)

Розетку можно на шифер,АЦП, ЦСП в общем любой НЕгорючий материал.

Теперь про другие вопросы.

Ввод у вас однофазный . Значит и счетчик нужно ставить однофазный.
И вообще,если вы намерены конвектор постоянно включенным держать,то счетчик лучше двух-тарифный (цена 2000 р).

Счетчик рассчитан на 50 ампер. Перед счетчиком должен быть пакетник на 50 ампер. Далее -автоматы.

Советую делать несколько групп 16 ампер-освещение 16-ампер-розетки 25 ампер-электроплита.

Конвектор лучше поставить на отдельный автомат,10 ампер

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

21.01.2008 в 17:17:48

azus6 написал : Советую делать несколько групп 16 ампер-освещение 16-ампер-розетки 25 ампер-электроплита.

Речь шла только о конвекторе....

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

21.01.2008 в 18:30:22

Ну а с ним все проще.

Поскольку его все равно на отдельную линию--то можно ограничиться ее проводкой в стальной трубе и защитой автоматом на 16 ампер. Провод берем сечением 2.5 мм,естественно медь.

С остальной проводкой в принципе можно не мучаться с трубами---все равно же перед уходом автор ее обесточит,оставит только линию на конвектор.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.01.2008 в 19:38:24

sergey_sav написал : Речь шла только о конвекторе....

Скажи спасибо, что до тепловозов разговор не дошел.:D

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

21.01.2008 в 19:46:47

avmal написал : Скажи спасибо

Спасибо.:o

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

не_китаец
не_китаец
Местный

Регистрация: 08.11.2005

Ивантеевка

Сообщений: 854

21.01.2008 в 23:27:20

azus6 написал : Только соединения должны быть НЕ герметичны (чтобы не образовывался конденсат)

Такие тонкости и интересуют. Значит берем трубу 1/2 дюйма туда провод (Какой марки?) как делать стыковку трубы и розетки? Или розетки специальные бывают (негорючие, сверхнадежные), а кто такие делает?

azus6 написал : Розетку можно на шифер,АЦП, ЦСП в общем любой НЕгорючий материал.

Кусок какого размера- чуть больше розетки или метр на метр. Сейчас была мысль сложить что-то типа небольшого камина но без трубы и туда конвектор.

azus6 написал : Значит и счетчик нужно ставить однофазный.
И вообще,если вы намерены конвектор постоянно включенным держать,то счетчик лучше двух-тарифный (цена 2000 р).

Нужен надежный. Чтобы не коротнул, не загорелся. Какую модель посоветуете и какого производителя? Слышал про противопожарное УЗО - тут такое имеет смысл? (Земли нормальной нет)

не_китаец написал : 4.кстати каким проводом ввод делать? снаружи проводка алюминий 6кв.мм
и как с ним соединяться?

Кусок до счетчика чем делать - алюминий или медь? И какая марка провода?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

21.01.2008 в 23:35:15

2не_китаец Посмотрите тут - http://www.electric-house.ru/raboti.htm И может Вам не придется маяться со стальными трубами. К тому же ГОСТ на электропроводки допускает монтаж кабеля в оболочке не поддерживающей горение - открытую прокладку без стальных труб.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

21.01.2008 в 23:50:48

Основание под розетку конечно лучше взять с запасом--больше розетки.

Что касается "супернадежных розеток" то вот вам вариант :

класс IP 67, герметична как скафандр http://sez3.narod.ru/17/KK3-7.gif

ток 32 ампер,взято с запасом.

1

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу