B@tu
B@tu
Местный

Регистрация: 12.07.2006

Киев

Сообщений: 459

30.01.2008 в 00:54:19

Кажется да. Не годится? http://www.iek.kiev.ua/production/catalog/13/ad1214

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

30.01.2008 в 01:02:21

Электроника... Для себя лучше электромеханику.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.01.2008 в 07:09:33

B@tu написал : Не годится?

При пропадании нуля, например, фаза вас будет долго и мучительно убивать, а электронный диффавтомат даже не заметит. Без питания ему будет наплевать на вас. :cool:

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

30.01.2008 в 08:22:08

avmal написал : При пропадании нуля, например, фаза вас будет долго и мучительно убивать, а электронный диффавтомат даже не заметит. Без питания ему будет наплевать на вас.

  • при пропадании фазы убивать точно ничего не будет, как и не будет электричества
  • а вот при заземлении третьим проводом и при "постоянном отгорании нуля" (если его на пружинах подключили, а не винтом затянули - это, видимо, вполне возможно)
  • никого никто бить не будет- сработают автоматы и без УЗО, поэтому получить удар током не получится
  • и это основная защита от поражения электротоком-защитное заземление - УЗО - только дополнительная.
  • н говоря уже о том, что ни законодательного запрета на электронные УЗО ни запрета на применение УЗО типа АС в РФ нет, а что не запрещено, то разрешено...
  • а вот применеие приборов, конструкция которых требует заземлления- без оного - точно запрещено, при этом УЗО любого типа- рассматривается только как ВРЕМЕННОЕ решение... P.S. У меня по проекту на производстве стоят дифавтоматы электронные (трехфазка, вентиляция)- при пропадании напряжения они точно не сработают на утечку тока на тело человека - поскольку неоткуда этому току взяться, если все будет обесточено, то никаких проблем нет...
0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

30.01.2008 в 08:33:17

avmal написал : Без питания ему будет наплевать на вас.

Да ладно, где-то глубоко в душе ему будет очень жалко человека... Но помочь ему он не сможет :(

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

B@tu
B@tu
Местный

Регистрация: 12.07.2006

Киев

Сообщений: 459

30.01.2008 в 11:57:43

Что-то мнения разошлись... Наверное лучше возьму вместо диф.автомата УЗО+АВ. В результате переделки: -на группу духовка+варка --УЗО+АВ 32А (вместо дифа. 25А. Его переставлю на розеточную группу) -на осветительную группу вместо имеющегося АВ 16А поставлю диф. 16А, освободившийся от розеток.

Остается только открытым вопрос сборки на шине тех злополучных скруток. Пытался прикинуть как втулить шину, пока решения не вижу. Кстати, скрутки эти (на схеме):
-верхняя (меньшая) N -нижняя (большая) земля.

0
B@tu
B@tu
Местный

Регистрация: 12.07.2006

Киев

Сообщений: 459

31.01.2008 в 02:48:29

Ну вот что получилось. На фото: 1-вводный автомат 50А 2-дифавтомат 25А. Подключение всех розеток, кроме особых, выделенных отдельно (см. ниже) 3-дифавтомат 16А. Все освещение. 4-дифатомат 16А. Розетка для стиралки. №1-4 достались по наследству от строителей. 5-УЗО 32А+№10 АВ32А. Подключение варочной и духовки. 6-УЗО 16А+№7 АВ16А. Розетки для большого телека, музыки, дивиди и т.д.+ 1 розетка в с.у. (резерв, иногда фен) 8-АВ16А для №9 УЗО16А. Розетки в кухне (микроволновка, эл. чайник, комбайн и др. кухонная техника) 11 -АВ16А .кондиционер.

Старался сделать надежно и аккуратно, но вероятно не очень рационально выполнил соединения: очень тесно. Не Нижняя часть короба (где счетчики) заварена. Зато полностью избавился от нулевых скруток. Осталась только массивная скрутка заземление. Но может они не критичны: ведь при нормальной работе токи в них не протекают, так? Не, конечно можно их все на шину развести, только закрепить ее не получится, буде висеть в воздухе.

0
Вложение
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

31.01.2008 в 08:55:16

B@tu написал : ведь при нормальной работе токи в них не протекают, так?

Так-то оно так, но только провода окисляются и без протекания тока, и может так статься, что ток уже не сможет протечь, когда понадобится.

Так все же лучше:

B@tu написал : их все на шину развести, только закрепить ее не получится, буде висеть в воздухе.

С цветовой маркировкой проводов - полный бардак :(

С сайта http://www.ctc-ua.com/ru/articles/products/301/254.html

Он сохраняет работоспособность, т.е. осуществляет защиту от поражений и возгораний при колебаниях напряжения в сети и даже при обрыве нулевого рабочего проводника.

Конструкция 2.Электронный усилитель

Вторая цитата опровергает первую, где выдается желаемое за действительное. Они сами не знают, чем приторговывают. И Вы хотите доверить им свою защиту?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

31.01.2008 в 09:22:18

Kamikaze написал : Вторая цитата опровергает первую, где выдается желаемое за действительное. Они сами не знают, чем приторговывают. И Вы хотите доверить им свою защиту?

Блин, и я тот же вопрос хотел задать.

0
B@tu
B@tu
Местный

Регистрация: 12.07.2006

Киев

Сообщений: 459

31.01.2008 в 10:12:19

Kamikaze написал : С цветовой маркировкой проводов - полный бардак

А для кого это нужно? Мне , теперь уже, "что, где, куда" понятно. Электрик (если он хоть маломальски понимает) разберется без труда.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.