Аватар пользователя
Antonnn

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 15

28.01.2008 в 13:49:32

сансэй написал : что значит 2е независимые системы?

это слова местного сантехника....

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111454

28.01.2008 в 15:01:24

сансэй написал : что значит 2е независимые системы?

Это значит что в высотных домах стояк разделен на две части, в каждой из которых давление поддерживается независимо от другой. Иначе разница между первым и последним этажом была бы в 6 атмосфер.....

0
Аватар пользователя
Antonnn

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 15

28.01.2008 в 20:03:32

Спасибо всем откликнувшимся! Нашел нормы: опресовка в течении часа 12 атмосфер, рабочее давление циркуляционных насосов на холодную воду 7.5, на горячую 9.5 атмосфер.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111454

28.01.2008 в 20:09:45

2Antonnn А откуда такие нормы? Особенно интересует такая разница давления в горячем и холодном....

0
Аватар пользователя
сансэй

Местный

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

28.01.2008 в 20:46:25

это слова местного сантехника.... (ни когда не встречал таких систем) да и чесно говоря струдом могу себе представить такое

0
Аватар пользователя
Новосёл

Местный

Регистрация: 21.09.2006

Москва

Сообщений: 1544

29.01.2008 в 14:08:32

Antonnn, ловите ссылочку: http://www.rosteplo.ru/Npb_files/npb_shablon.php?id=1006 То, что Вас интересует - в Приложении 1. Хотя, там много чего еще интересного :)

0
Аватар пользователя
Antonnn

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 15

29.01.2008 в 17:10:51

Спасибо за ссылку! Про максимальные давленя - данные самих насосов

0
Аватар пользователя
сансэй

Местный

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

31.01.2008 в 20:53:52

Antonnn
узнал таки про две системы, действительно в новых домах делают именно так,(причём даже эти независимые бывают разные с верхней и снижней подачами) но (не когда бы не подумал что будут тянуть отдельную трубу до крыши и разводить её на 7мь этожей)(или тянуть до десятого а потом разводить на кв) короче к своему стыду не знал каюсь:o , но теперь узнал и есть у меня вопрос у вас на 15 м зтаже, 2е трубы (гор и хол) или 3и (гор,гор,и хол)? и скоко на 9ом?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу