29.01.2008 в 20:28:21
Здравствуйте! Мне предстоит ремонт новой квартиры и срочно требуется решить вопрос с электрикой. ХОТЕлось бы посмотреть на пример электропроекта. Если у Вас есть такой, ПРошу поделиться. И Второе, на что обратить внимание при проектировании с точки зрения органов ЭНЕргонадзора. 14 кW на 3 комн. квартиру это много или мало?
29.01.2008 в 21:05:30
Magicinema написал : на что обратить внимание при проектировании с точки зрения органов ЭНЕргонадзора.
На соблюдение всех норм, установленных ПУЭ, СП31-110, ГОСТов, СНиПов и т.д.
Magicinema написал : 14 кW на 3 комн. квартиру это много или мало?
При трехфазных варочной панели и водонагревателе будет вполне достаточно. На вводе стоИт трехфазник 25А?
29.01.2008 в 21:39:10
Первое, ну нормы - нормами, а жизнь - жизнью, я имел ввиду второе, естественно.
По электрике, извините, что сразу неподробно..
Тут посмотрел план электрики дома, вот их данные, как их комментировать, не разъясните.
Мощность расчетная= 14 КВт
Сos фи=0.95
Ток расчетный соотв. 22.3 А
При этом перед счетчиком стоит автомат 63 А, затем счетчик, затем Узо 25 А( зоо мА), затем автомат на 16 А. Это для временного электроснабжения.
А для постоянного какие данные предпочтительнее, автомат и Узо должны выбираться исходя из Установочной мощности?,?
Хотел бы сразу спросить автоматы и Узо каких производителей оптимальнее всего ставить(соот. цена\качество)
И что это за коэффициент Расчётная мощность = Установочная мощность * Коэффициент одновременности (Ко=0.62 на схеме), он везде одинаковый или это индивидуально?
29.01.2008 в 22:02:12
2Magicinema
1 - Что то не сильно понятно. При расчетном токе 22А автомат на вводе 63А? Не путаем?
2 - "А для постоянного какие данные предпочтительнее" - это будет определяться схемой электроснабжения квартиры в целом, которую нарисуете.
3 - Выкладывайте схему с поясниловкой, т.е. то, что у Вас имеется.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
29.01.2008 в 22:16:34
Magicinema написал : что это за коэффициент Расчётная мощность = Установочная мощность * Коэффициент одновременности (Ко=0.62 на схеме), он везде одинаковый или это индивидуально?
Коэффициент одновременности подразумевает, что при выделенных 14кВт, оборудования у вас может стоять до 23кВт, но одновременно они работать не будут - одновременно будет потребляться не более 14кВт.
Magicinema написал : Ток расчетный соотв. 22.3 А При этом перед счетчиком стоит автомат 63 А
Мрак.
29.01.2008 в 22:21:17
Во вложенном файле то , что есть сейчас при сдаче дома с данными, указанными выше в письме.
29.01.2008 в 22:30:45
2Magicinema Ну что же, прикидывайте, что Вы собираетесь творить в квартире. Но первое - после УЗО ставите АВ 25А вместо 16А, это и будет ограничение в соответствии с выделенной мощностью. А дальше читайте форум, вариантов питания квартир представлено море.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
29.01.2008 в 22:37:24
2Magicinema Сейчас у вас подключен щиток, висящий на одной фазе и ограниченный автоматом 16а. Он предназначен исключительно для ремонтных работ. По окончании всех электромонтажных работ и установки "боевого" квартирного щитка вам нужно будет в этажном щите поставить после счетчика диффавтомат 3Р+N на 25А 100-300мА и подключить все три фазы. Сейчас они у вас нигде не подключены - подключена только одна.
29.01.2008 в 22:40:59
2avmal На схеме прорисованы трёхфазные и УЗО и ВА. PS Просмотрел...:o Там вообще диф стоит трёхфазный. Значит просто изъять автомат 16А и творить далее...:)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
29.01.2008 в 22:45:58
sergey_sav написал : На схеме прорисованы трёхфазные и УЗО и ВА.
Ага, а ввод в квартиру "прорисован" однофазный. Стандартная схема в монолитах.
29.01.2008 в 22:48:01
2avmal А ввод в квартиру ПВ 5 концов по 10мм кв.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.